大温差空调系统更新时间:2026-01-24 21:02:34

本专题为土木在线大温差空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与大温差空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    本文以某大连酒店项目设计方案分析为例,通过技术经济比较,在“空调冷冻水/冷却水的大温差系统”和“空调冷冻水/冷却水的常规系统”两种供冷方案中选择更为经济、合理的方案。 本项目采用中央集中水冷冷水空调系统,空调水系统主要由水冷冷水机组、冷却塔、冷冻水一次循环泵、冷冻水二次循环泵、空调末端组成。常规系统冷冻水供回水温度为7/12℃,冷却水供回水温度为32/37℃,温差皆为5℃;大温差系统即冷冻水、冷却...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:73 时间:2023-01-11
  • 知识点:温差低温送风空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、提高了室内空气品质; 低温送风系统冷冻水供水温度低,除湿量大,降低了房间的相对湿度,提高了热舒适感。从焓湿图上的等舒适线可以得出一个近似的结论:相对湿度降低15%和干球温度降低1℃给人的热舒适感是相同的,在相对湿度较低的空气环境中,人感到更凉快更舒适,并判断空气较新鲜,具有更可接受的空气品质;其次,低温送风系统可以有效地与预防...查看详情

    用户:宠辱不惊aaa 浏览量:71 时间:2022-09-27
  • 制冷技术图片1

    蓄冷空调系统是将冷量以显热、潜热的形式蓄存在某种介质中,并能够在需要时释放出冷量的空调系统。按蓄冷方式可分为水蓄冷系统、盘管型蓄冰系统(内融冰、外融冰)、封装式(冰球、冰板式)蓄冰系统、冰片滑落式(又称收冰式或片冰式)蓄冰系统,以及冰晶式蓄冰系统。 其中以盘管型及封装式冰蓄冷系统最为常用, 占蓄冷空调系统项目的80%以上。 总结, 冰蓄冷空调的优化及解决办法: 1.采用变频离心基载主机有效改善能耗...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:285 时间:2020-11-18
  • 本帖最后由 愤怒的小呆 于 2016-5-11 23:12 编辑 首先,说明系统的情况: 能源中心站房,供给汽车厂车间空调及工艺用水,空调冷水6-10月,工艺冷水全年供应。 冷水机组为7.7MW制冷量的YORK离心式冷水机7台,另有YR螺杆机2台,变频离心机1台,以大离心机组为例:机组设计为10度供水,蒸发器额定流量1101.6m3/h,计算得到机组设计应该是6度温差,冷却水设计为32度入口温度...查看详情

    用户:愤怒的小呆 浏览量:1177 时间:2016-05-11
  • 按照换热器的换热公式:换热量=K*面积*温差;换热量不变,当温差变大的时候,换热面积就会变小。 但是大温差空调系统,末端选型反而是需要选取更大面积的末端,这不是和公式相反了吗? 不知道遗漏了哪些东西,希望各位专家帮忙解答一下,谢谢!...查看详情

    用户:gounijian 浏览量:2368 时间:2016-04-01
  • 采暖供热图片1

    摘要:在楼宇空调水系统设计方案中,冷水机组的冷冻水供、回水温差通常为5 ℃。近年来冷水机组的效率提高很快,同时大温差小流量的空调水系统方案受到了更多关注。本文分析说明大温差小流量的空调水系统方案经过优化可以减少空调系统的总能耗和配套设备的初投资,探讨在该方案中空调水系统末端设备的选择问题,并结合工程实例说明该方案的应用效果。 0 前言 近年来中国许多大中城市夏季电力短缺现象日趋严重,已影响...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:4094 时间:2015-06-27
  • 中央空调图片1

    ◆◆◆◆ http://image.co188.com/upload/original/82/1423115382.jpg 交流主题: 中央空调系统,大温差小流量系统的应用,整个系统是否节能? 交流 内容 : 由于对空调节能的越来重视,空调水系统大温差的设计也越来越普遍,大温差是否节约初投资,运行是否节能,在很多的论文...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:31891 时间:2015-02-05
  • 中央空调图片1

    佛山希尔顿酒店大温差小流量中央空调冷水系统案例分析4882432 项目概况: 碧桂园城市花园工程按舒适性空调设计,空调系统按五星级标准设计,空调系统考虑夏季降温、冬季采暖。美的中央空调为希尔顿酒店提供的方案,综合了酒店的实际运行情况,通过对酒店全年空调系统运行的分析,选用大温差型离心机+全热回收型螺杆机的方案,包括2台1 000 RT和2台600 RT的大温差型离心式冷水机组(13℃进水,5℃...查看详情

    用户:liufang92 浏览量:12713 时间:2014-04-04
  • 论文简介:析了暖通空调水系统水力失衡的形成原因及危害,以空客A320总装线工程空调 三次泵水系统的水力平衡调试为例,介绍了静态水力平衡和动态水力平衡的调试方法、质量控 制措施等相关内容。 投稿网友:bestage 上传时间: 2013-09-22...查看详情

    用户:bestage 浏览量:827 时间:2013-09-22
  • 现在手上一项目,设计院设计的是两管制水系统,制冷采用水冷离心机组,冬季采暖用真空锅炉。现在疑问就是,设计院设计的采暖热水供回水温度为55/60度,只有5度温差。以前见到的采暖系统都是50/60,10度温差的,而且末端风机盘管和风柜也是50/60度工况的,现在设计成55/60度温差可以实现吗?因为末端设备设计工况是10度温差的啊,最后运行会不会实际锅炉的回水温度只有50度啊,因为热水经过风机盘管后回...查看详情

    用户:kyben 浏览量:1546 时间:2013-04-20
  • 大温差空调水系统方案分析.rar4076505...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:748 时间:2010-10-19
  • 现在的空调系统机组运行是大温差、变流量吗?一次泵、二次泵指的是?...查看详情

    用户:lcz97144 浏览量:1448 时间:2010-09-29
  • 是大温差低流量制冷空调系统节能还是普通系统节能?欢迎大家踊跃讨论! 本人倾向与大温差系统,不仅可以减少冷冻泵的能耗,还可以减少冷冻水管路的初投资.而且如果不改变制冷主机的冷凝温度和蒸发温度,COP的变化也很小,几乎不变;大温差系统对末端风机盘管或者空调箱的影响也不是很大.(个人意见,仅供参考)但是,为什么现在大温差系统很少?...查看详情

    用户:superzhu0718 浏览量:1081 时间:2008-11-26
  • 一般设计时,都考虑冷冻水温差为5℃(7℃~12℃),假如我们提高温差到8℃~10℃,这样就可以减少冷冻水流量,冷冻泵及管网等也会随着减小,这样即可以减少初投资,又可以减少冷冻泵的运行费用,这样岂不是更好,请教各位大虾,我这样分析有道理吗?如果有什么不对的地方,还望赐教....查看详情