短路故障更新时间:2024-05-20 17:59:58

本专题为土木在线短路故障设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与短路故障设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本帖最后由 gyqsjz 于 2014-12-5 09:03 编辑 车间发生短路故障,越级跳闸,车间配电室综保显示一次电流600多,厂区进线综保显示一次电流3500多(平时厂区正常运行,进线电流是600多),送厂区的降压站出线综保显示一次电流6800多,为什么短路电流会变大?请教高手...查看详情

    用户:gyqsjz 浏览量:1374 时间:2014-12-04
  • 我站10KV 185 铠装电力电缆 ,从配电室到箱变大概是150M,之前电缆打耐压时候B相只有25M欧,其他两相都还好,理论是符合相电压工作的, 送电还是成功了,但担心出现单相接地后电压升高,电缆绝缘破损造成两相短路,结果怕什么来什么。 719 台风 我站点大暴雨,电缆沟水浸.该电缆出现单相接地后造成两相短路结果断路器1段过流跳闸, 现电缆用福禄克万用表测得电阻A相130K欧姆,B相90K欧姆,C...查看详情

    用户:handlove 浏览量:1049 时间:2014-07-25
  • 供配电技术图片1

    外加工的PCB板测试时发现,正12V电压只有1.7V,上电前量过阻抗正常。此12V电源是有24V电源通过DC-DC模块转的便把模块拆掉测量,模块可以正常输出12V。单独给正12V上电,电流很大,所以是电源负载有短路。这下头有点大,所有的运放,还有部分AD转换供电都由这个12v供电的,要是一个个排除时间太慢而且新板子这么修不如报废。 突然想到可以用稳压电源限流,看哪个元器件发热大,正好测试还有一台...查看详情

    用户:天使眼神 浏览量:901 时间:2013-08-19
  • 4699290 4699291 4699290...查看详情

    用户:yanmin1314 浏览量:5621 时间:2013-07-12
  • 我地一商场直埋0.4KV电缆发生短路接地故障,用兆欧表测量显示4芯全部短路并接地,用电缆故障测试仪检测发现故障点1处,挖掘后图片如下:...查看详情

    用户:wxd126 浏览量:6553 时间:2012-05-26
  • 变压器图片1

    事故前 4503652 事故后 4503650 事故后 4503651 变压器起火故障分析: 高压绕组分接区发生匝间短路故障,故障进一步发展为高低压绕组间绝缘击穿并对地短路。高压线圈匝间短路是器身内部金属和非金属杂质附着在线圈间,引起电场畸变并造成局部绝缘强度下降,产生严重局部放电,线饼间巨大的短路环流产生很大的电动力,进而产生巨大的能量瞬间烧毁匝绝缘。 4503650 4503651 45036...查看详情

    用户:serna 浏览量:4070 时间:2012-05-23
  • 继电保护图片1

    谁能帮忙分析下波形?使一次短路故障,南瑞的装置4422023442202344220244422025 4422023 4422024 4422025...查看详情

    用户:xzz1975 浏览量:737 时间:2011-11-23
  • SFI短路故障指示器使用说明,可惜我们投资有限,没有进行试验。想来这应该是一个好东东。...查看详情

    用户:crh2 浏览量:1224 时间:2011-07-10
  • 工地图片图片1

    DW15空气开关承受二次短路电流后发生短路故障,后借用预留回路恢复供电,不知道大家有没有维修该开关的经验。 4346927 4346928 4346929...查看详情

    用户:crh2 浏览量:4386 时间:2011-07-07
  • 工地图片图片1

    变压器母线与低压柜连接部分出现短路故障,低压柜内烧的怎惨啊! 4339036 4339036...查看详情

    用户:yuchen123168 浏览量:8850 时间:2011-06-21
  • 电缆短路故障变频器可以保护吗? 我们这出现过因为电缆短路造成变频器烧坏!没有报警和故障代码。...查看详情

    用户:wojv2009 浏览量:1324 时间:2011-06-02
  • 在4月21号由waiting325提出的问题“【请教】中性点不接地单相对地短路的故障电流怎么算 ?”中,所有回答者均以“单相电容电流”答复,这是否有 问题 单相对地短路不就是不对称短路吗,属短路故障的一种情况; 单相接地电容电流不是故障电流呀,只是超过规定值要接消弧线圈的。 二者应该不是一个概念,是不是误导求助者了? 本帖最后由 zxy7297 于 2011-5-28 22:17 编辑 ]...查看详情

    用户:zxy7297 浏览量:5918 时间:2011-05-28
  • 如题 谢谢 或者告诉我在哪里能查到答案也行...查看详情

    用户:waiting325 浏览量:4760 时间:2011-04-21
  • 一个10KV小电流接地系统内的两馈出回路同时接地会引起跳闸吗?如:甲馈出柜B相接地,同时乙馈出柜A相也接地,会引起跳闸吗?如果跳闸A相和B相有短路电流吗?...查看详情

    用户:smxgwj 浏览量:1527 时间:2011-04-13
  • 设计图纸中标注:电缆型与面板型短路故障指示器二选一。GRPF1312S环网柜中使用。不知有什么区别?选哪一个好点。望赐教,谢谢!...查看详情

    用户:wyjmb 浏览量:1254 时间:2011-04-12
  • 有否同行能告知:怀疑发电机转子匝间短路故障,运行人员应监视哪些参数?...查看详情

    用户:zpiris 浏览量:1129 时间:2011-03-26
  • 如题,变压器绕组的匝间短路用什么保护? 请各位网友多指教,谢谢!...查看详情

    用户:hiafang 浏览量:11960 时间:2011-02-26
  • 风电机组在电网短路故障时的暂态分析...查看详情

    用户:singhi 浏览量:1572 时间:2011-01-08
  • 电缆短路故障指示器与电缆接地故障指示器的区别啊,一般选择接地的还是短路的啊 ?分别是几只,什么是二合一故障指示器啊?...查看详情

    用户:zhagnqing 浏览量:3437 时间:2010-10-09
  • 大家谈谈短路故障的危害??...查看详情

    用户:达人赵强 浏览量:1596 时间:2010-01-18