短路故障更新时间:2026-01-23 18:17:38

本专题为土木在线短路故障设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与短路故障设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 串联电抗器发生匝间短路后使用什么方法可以求得故障后阻抗...查看详情

    用户:co1486973719838 浏览量:484 时间:2017-04-05
  • DLT 1525-2016 隐极同步发电机转子匝间短路故障诊断导则...查看详情

    用户:猪头阿三 浏览量:431 时间:2016-12-18
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 wtj1977 于 2016-6-26 20:34 编辑 我公司某知名品牌低压开关柜,于今年3月份投运,6月23日上午10点左右,突然发生短路事故,导致2000KVA变压器跳闸。经检查发现其中一台低压柜垂直母排底部短路,然后拆开后板,短路点在垂直母排最下端,从现场情况看发生了三相弧光短路,但是看不到单相短路的痕迹。因为开关柜正在运行,突然发生的短路,现场看不到什么明显的故障原因,请各...查看详情

    用户:wtj1977 浏览量:9504 时间:2016-06-26
  • 大家好,有一次低压柜的短路(或接地)故障,故障点烧黑得很厉害,但为什么不是在故障点,也出现了烧黑呢。...查看详情

    用户:sodanlu 浏览量:1013 时间:2015-08-27
  • 怎么样处理低压电机定子绕组短路故障? 绕组短路故障通常有相间短路和匝间短路两种。匝间短路包括各极相组线圈间短路、一个极相组中线圈之间短路以及一个线圈中的线匝之间短路。相间短路故障通常有绕组端部层间短路和槽内上下层线圈之间短路。造成相间短路的原因是由于相间绝缘尺寸不符合规定、绝缘垫本身有缺陷、层间垫条垫偏或嵌线时使其遭受损伤等。另外,绕组连接线或引出线套管绝缘损坏也会造成相间短路。电机过载、过电压...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:460 时间:2015-08-05
  • 1 前言 短路故障是引发电气火灾的主要原因之一。据2011年《中国消防年鉴》统计,2010年我国共发生电气火灾40481起,其中因短路引发的电气火灾占电气火灾总数39.4%.我国建筑配电系统主要采用TN-C-S系统,该系统在发生单相接地短路故障时,因故障电流大而引发火灾。而IT系统发生单相接地短路故障时,由于故障电流较小,不会破坏电源电压的平衡,所以比TN-C-S系统相对安全。由于IT系统在安全方...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:2887 时间:2015-08-03
  • 单相短路和单相接地故障的区别,欢迎大家探讨...查看详情

    用户:张老师 浏览量:8441 时间:2015-07-23
  • 三相异步电动机对地短路可分为三相异步电动机定子对地和三相异步电动机转子对地两种, 按修复情况又分为可修复对地和不可修复对地(死对地)。 三相异步电动机定子对地 ①三相异步电动机定子引线与机壳发生对地,是由于装配过程中à-伤引线或引线僵硬破损所致。 ②定子压入机座过程中,因端板不符合、冲片松动或导入不正等因素造成冲片径向或轴向位移划破绝缘对地。 ③接线时引线与本线连接处绑子捆扎不规范,造成...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:938 时间:2015-07-11
  • 近年来变压器突发短路冲击后损坏几率大增,已占全部损坏事故的40%以上。变压器经受突发短路事故后状况判断、能否投运,成为运行单位经常要决策的问题。以前变压器发生突发短路事故以后,需要组织各方面专家分析事故成因,然后确定试验方法,根据试验结果继续分析或者追加试验。这种分析、抢修机制已不适应当前电网停电时间限制、高可靠性以及事故严重性等情况。北京供电局修试处总结300余台110kV及以上电压等级变压器多...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:447 时间:2015-07-05
  • 1)变压器铁芯多点接地故障处理 变压器铁芯多点接地故障,在多数情况下是由于悬浮物在电磁场作用下形成导电小桥造成的。遇到这种情况时,采用电容放电冲击法即可处理。电容充放电电路图中,电路中电容C 为50MVar 左右,直流电压放电器输出的电压大约1kV。使用方法是:首先把双向开关K 合到触头1 侧, 对电容C 充电, 充电后快速把开关K合到触头2 侧对变压器铁芯故障点放电,反复进行几次故障即可排除...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:627 时间:2015-07-04
  • 绕组短路故障通常有相间短路和匝间短路两种。匝间短路包括各极相组线圈间短路、一个极相组中线圈之间短路以及一个线圈中的线匝之间短路。相间短路故障通常有绕组端部层间短路和槽内上下层线圈之间短路。造成相间短路的原因是由于相间绝缘尺寸不符合规定、绝缘垫本身有缺陷、层间垫条垫偏或嵌线时使其遭受损伤等。另外,绕组连接线或引出线套管绝缘损坏也会造成相间短路。电机过载、过电压、单相运行、导线绝缘材质不良等均会造成绕...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:581 时间:2015-07-04
  • 因变压器出口短路导致变压器内部故障和事故的原因很多,也比较复杂,它与结构设计、原材料的质量、工艺水平、运行工况等因数有关,但电磁线的选用是关键。从近几年解剖变压器,对其事故进行分析来看,与电磁线有关的大致有以下几个原因。 1、基于变压器静态理论设计而选用的电磁线,与实际运行时作用在电磁线上的应力差异较大。 2、目前各厂家的计算程序中是建立在漏磁场的均匀分布、线匝直径相同、等相位的力等理想化...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:527 时间:2015-07-04
  • 介绍一种简单易行的方法———挑担灯校验法。 1将总开关(闸刀)和电路里所有的灯具开关都断开。 2拆除闸刀相线侧的熔丝,取一只大功率灯泡(该灯泡的功率必须比电路中任何一只灯泡的功率至少大1倍),把灯头的两根连接线分别与闸刀相线侧装熔丝的上下桩头连接,使检测灯泡串联在电路里。 3合上闸刀,使整个回路通电。 4分别依次合上该回路每盏灯的开关。当合上的电灯发光正常,而串联在闸刀上的电灯发光暗淡,则说明该盏...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:833 时间:2015-07-03
  • 引言 在电力系统中,变压器作为电力系统的主要设备之一,其运行的可靠性如何,直接关系到电网系统能否安全运行。近年来,变压器发生的事故较多,2001年度变压器事故按原因统计表明,变压器事故损坏的主要原因是外部短路故障及变压器密封不良导致设备进水受潮、设计及制造工艺不良、过电压、安装工艺不良、误操作等。外部短路故障引起变压器损坏是电力变压器事故的首要原因,而变压器本身抗短路能力不够是造成设备损坏的...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:653 时间:2015-06-23
  • 为防止刀闸开关发生弧光短路故障,保障设备和人身的安全,首先应考虑刀闸开关的适用性;其次应做好使用过程中的检查和维护工作,并严格按照规程进行操作。具体地说,应注意以下各项: (1)不得将刀闸开关用于它不能分断的电路。 (2)在运行前应检查其动作是否灵活,有无卡死现象。 (3)检查灭弧罩是否齐全、牢固,对无灭弧罩的胶壳开关应检查其胶盖是否盖好。 (4)仅用以隔离电源的开关,其操作顺序应按规定执行,不允...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:633 时间:2015-06-22
  • 电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。在此推荐一比较管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障点。 要有一个电压电流皆可调的电源,电压0-30V,电流0-3A,此电源不贵,300元左右。将开路电压调到器件电...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1493 时间:2015-06-21
  • 直流电机定子绕组常见的故障是并励绕组的短路,通常用电压降法来检查,将电机所有磁极绕组串联起来,外加相应的直流电源,利用直流电压表测量每只绕组两端的电压,如所测电压不等,电压最小的绕组为短路故障绕组。假如用适宜的交流电压,故障点会严重发热。换向极或补偿绕组的短路,可用电桥测量各极绕组的电阻值,正常情况各极绕组间的电阻差别不超过 5 %。发现短路故障后,一般按原匝数要求更新。...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:565 时间:2015-06-17
  • 本帖最后由 wusukai 于 2015-6-17 09:37 编辑 6月2日我司110kV变电站内部分出线柜速断保护动作,明显有短路故障的有三个地方,分别是焦化脱硫泵(10kV 500kW)、动力鼓风机(10kV 18000kw)、铸铁变(1250kVA),故障时短路电流及进线速断电流分别是焦化脱硫泵动作电流为773.6A,121进线动作电流为6324A;铸铁变动作电流为3467.1A,124...查看详情

    用户:wusukai 浏览量:1447 时间:2015-06-17
  • 、出口短路对电力变压器的影响 电力变压器的短路故障主要是指变压器的出口短路、变压器内部引线或绕组间对地短路,以及变压器相与相之间发生的短路而导致的故障。根据统计,出口短路故障对电力变压器正常运行产生的影响最频繁,也最为严重,甚至有的地区有一半以上的变压器事故是由短路故障电流冲击直接引起的,并且这种情况在多地区有增长的趋势。变压器出口短路故障将会给人们带来十分严重的损失,尤其是变压器低压出口短路所引...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:556 时间:2015-06-10
  • 设计原理: 短路及接地故障指示器由以下部分构成: 三个短路故障传感器 一个接地故障传感器 一个读数仪表 连接导线是电缆和/或光缆 读数仪表装在一个塑料盒中,读数仪表中配有时间复位电路及赋值电路接地故障由一个闪光的LED灯指示,每根电缆上的短路故障由一个闪光的LED灯指读数仪表配有测试复位按钮每一个传感器由塑料外壳和检测短路及接地故障引起脉冲电流的线圈组成,根据传感器不同的版本,连接导线或固定于传感...查看详情

    用户:choudaomeipengyou 浏览量:1872 时间:2015-05-26
推荐专题
标签达人