  • 知识点:洁净手术室 来源:网络,如有侵权,请联系删除 医院洁净手术室分为4级,不同等级的洁净手术室设计参数有一定的差别,以某I级洁净手术室为例,其基本参数如表1所示。 (1)手术室负荷分析 手术室的空调负荷主要包括人员负荷、照明负荷、设备负荷、围护结构负荷、手术室湿表面散湿形成的潜热负荷及新风负荷。 不同级别的手术室人数不同,按轻体力劳动、轻体力劳动人数...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:114 时间:2022-09-02
  • 现在医院手术部一般均采用集中供新风,即新风集中处理后送到循环机组和回风混合(在这里新风处理到室内状态直接送到室内的情况不做讨论),再经过循环机组处理后送到室内。 一种情况,新风不承担室内负荷,新风机组将新风处理到与室内空气等焓处再与回风混合经过循环机组降温去湿后再热到送风点,空气处理过程如下: 另外一种是新风承担室内部分(全部)冷负荷和全部湿负荷,循环机组处于干工况运行状态,焓湿图如下...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:257 时间:2022-08-30
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:39 时间:2022-08-12
  • 如何参考标准? 医院洁净手术部建设技术规范50333-2013综合医院建筑设计规范GB51039-2014建筑设计防火规范GB50016-2014洁净室施工及验收规范GB50591-2010医院消毒卫生标准GB15982综合医院建筑设计规范 GB51039-2014 手术部的选址 避开污染源: 远离可能产生粉尘、噪声、烟雾的场所。不宜设在首层和高层的顶层。应独立成区,宜与外科护理单元临...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:168 时间:2022-07-29
  • 新手:百级45m?手术室怎么计算风量公式 谢谢...查看详情

    用户:洁净中央空调 浏览量:198 时间:2021-11-29
  • 社会需求 随着社会的发展进步,患者对医院服务质量和就诊环境的要求越来越高,使得医院在中央空调节能、空气温湿度调节等方面也要跟上形势,从而带来电、水、气等资源消耗的大幅增加。如今,我国倡导建设节约型社会,如何降低能耗是当前社会亟待解决的问题。 医院现状 中央空调作为医院的主要电能消耗,浪费现象十分严重。医院中央空调的管理,在满足使用的前提下,达到节能的目的尤为重要。医院作为特殊...查看详情

    用户:智能节能云平台 浏览量:255 时间:2021-09-07
  • 三甲医院建筑设计 三甲医院的概念 三级甲等综合医院(简称“三甲医院”)是依照中国内地现行《医院分级管理办法》规定而划分的医院等级。 基地选择和总平面设计要点 流线组织 外部流线组织在于洁与非洁、传染与非传染的人员和器物在总平面上的运行路线加以区分。 1 、传染与非传染分开。 2 、洁净与非洁净分开。 3 、住院与门诊病人...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:270 时间:2021-08-18
  • 洁净手术室空调系统温湿独立控制方案探讨...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:150 时间:2021-05-24
  • 三甲医院的概念 三级甲等综合医院(简称“三甲医院”)是依照中国内地现行《医院分级管理办法》规定而划分的医院等级。 基地选择和总平面设计要点 流线组织 外部流线组织在于洁与非洁、传染与非传染的人员和器物在总平面上的运行路线加以区分。 1 、传染与非传染分开。 2 、洁净与非洁净分开。 3 、住院与门诊病人分开。 4 、过境流线避开病人庭院。 5 、医护人员与病患及探视...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:382 时间:2021-03-30
  • 收录于话题...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:307 时间:2021-01-20
  • 手术室净化工程设备洁净的要求是什么,我们在对手术室净化工程进行设备洁净的时候,洁净的要求是什么呢,下面就给大家讲解一下手术室净化工程设备洁净的要求是什么。 手术技术的日新月异促使手术室的洁净化要求成为一种基本的硬件考验指标(target aim),对医院来说手术室内工作的质量直接反映了医院的医疗水平,而高端手术过程中对手术室的结晶化要求非常之高,例如器官移植、心脏、血管、人工关节置换等对手术室都...查看详情

    用户:汉星 浏览量:138 时间:2020-11-20
  • 采暖供热图片1

    医院净化空调系统具有负荷大、负荷稳定,通风量由洁净度确定,温湿度均有控制要求等特点。统净化空调系统为一次回风系统,为了控制温湿度,送风经过表冷器后需再热,造成了一定的能量损失。为了降低医院净化空调系统的能耗,可以采用热管换热器对混合后的送风进行预冷,同时对经过表冷器后的低温送风进行预热,以降低再热能耗。本文以某Ⅰ级洁净手术室(尺寸为 5.7 m×7.5m)为例,对比分析了一次回风电再热系统和采用热...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:2977 时间:2020-07-30
  • 来源:网络如有侵权请联系删除6228996(一)洁净手术部的组成洁净手术室1级、2级、3级、4级、负压(正负压转换)传染性疾病或对传染性病人作手术时,要在负压(或正负压转换)的手术室中进行。(二)手术室的级别划分6228997级别洁净度级别(FS 209标准)菌落数CFU沉降法 (浮游法)用途Ⅰ级(特别)中心100级,周边1000级中心区0.2个/30 min,90皿 (5个/m3)周边区0.4个...查看详情

    用户:暖通家 浏览量:3577 时间:2020-02-11
  • 医院洁净手术部(配电、照明及其它) 配 电 1 洁净手术室内布线不应采用环形布置。大型洁净手术部内配电应按功能分区控制。 2 洁净手术室内的电气线路,应只能专用于本手术室内的电气设备,无关的电气线路不应进入或通过本手术室。 3 洁净手术部的总配电柜应设于非洁净区内。每个手术室应设置独立的专用配电箱(柜),箱门不应开向手术室内。 4 洁净手术室用电应与辅助用房用电分开。 5 洁净手术室医疗配电系统应...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:310 时间:2019-09-05
  • 医院洁净手术部(供 电) 供 电 1 供配电系统应根据医用电气设备工作场所的分类进行设计。 2 洁净手术部应采用独立双路电源供电。 3 有生命支持电气设备的洁净手术室必须设置应急电源。自动恢复供电时间应符合下列要求: 1 生命支持电气设备应能实现在线切换。 2 非治疗场所和设备应小于等于15s。 3 应急电源工作时间不应小于30min。 4 在洁净手术室内,用于维持生命和其他位于“患者区域”内的医...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:306 时间:2019-09-05
  • SICOLAB医院洁净手术部(给水排水) 一般规定 1 洁净手术部内的给排水管道均应暗装,应敷设在设备层或技术夹道内,不得穿越洁净手术室。 2 管道穿过洁净用房的墙壁、楼板时应加设套管,管道和套管之间应采取密封措施。 3 管道外表面存在结露风险时,应采取防护措施。防结露外表面应光滑且易于清洗,并不得对洁净手术室造成污染。 给 水 1 供给洁净手术部用水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:350 时间:2019-09-05
  • 工程试验检测图片1

    洁净手术部工程验收检查项目 洁净手术部建成后,除应由建设方按医疗工艺要求自查外,还宜由建设方负责按本附录列出的项目验收,并应按现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB 50591组织综合性能全面评定的检测。洁净手术部工程验收报告评价标准应符合表1的规定。 表1洁净手术部工程验收评价标准 标准类别 严重缺陷数目 一般缺陷数目 合格 0 小于等于15% 小于等于3可整改并整改合格 ...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:171 时间:2019-09-05
  • 装配式规范图片1

    SICOLAB医用气体(气源与医用气体验收) 气源 一、洁净手术部可使用的医用气体及相关装置可有氧气、压缩空气、负压(真空)吸引、氧化亚氮、氮气、二氧化碳和氩气以及废气回收排放等,其中应配置的为氧气、压缩空气和负压吸引装置,氩气可随设备需要配置。二、供给洁净手术部用的医用气源,不论气态或液态,都应按日用量要求储备足够的备用量,不宜少于3d。三、洁净手术部用气宜从中心供给站单独接入;当有专供手术部使...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:327 时间:2019-09-04
  • 装配式规范图片1

    医用气体(气体终端) 一、气体终端应采用国际单位制标准,接口制式应统一。二、洁净手术部医用气体终端可选用悬吊式和暗装壁式各一套。三、不同种类气体终端接头不得有互换性。四、气体终端接头应选用插拔式自封快速接头,接头应耐腐蚀、无毒、不燃、安全可靠、使用方便,寿命不宜少于20000次。五、每类终端接头配置数量应按表9.2.5-1确定。终端压力、流量、日用时间应按表1确定。 表1每床每套终端接头最少配置数...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:381 时间:2019-09-04
  • 洁净空调系统图片1

    空气调节与空气净化(气流组织) 一、Ⅰ级~Ⅲ级洁净手术室内集中布置于手术台上方的非诱导型送风装置,应使包括手术台的一定区域即手术区处于洁净气流形成的主流区内。送风装置送风面积不应低于表8.2.1列出的数值。当眼科手术室超过30m2,其他手术室净面积超过50m2,且需要增大上述送风面积时,出风面积增大的比例不应超过手术室净面积增大的比例。 表1洁净手术室送风口集中布置的最小面积6196506 二、当...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:681 时间:2019-09-04