洁净手术更新时间:2025-12-01 22:10:51

本专题为土木在线洁净手术设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与洁净手术设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 洁净空调系统图片1

    空气调节与空气净化(净化空调系统部件与材料) 一、净化空调机组的选用除应满足防止微生物二次污染原则外,还应满足下列要求:1 净化空调机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材料或面层,材质表面应光洁。2 内部结构及配置的零部件应便于消毒、清洗并能顺利排除清洗废水,不易积尘、积水和滋生细菌。3 表面冷却器的冷凝水排出口,宜设在正压段,否则应设能防倒吸并在负压时能顺利排出冷凝水的装置。凝结水管不应...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:397 时间:2019-09-04
  • 建筑规范图片1

    洁净手术部用房分级 一、洁净手术部洁净用房应按空态或静态条件下的细菌浓度分级。二、洁净手术室的用房分级标准应符合表1的规定,洁净辅助用房分级标准应符合表2的规定。 表1洁净手术室用房的分级标准 6196207 注:1 浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。2 眼科专用手术室周边区洁净度级别比手术区的可低2级。 表2洁净辅助用房的分级标准...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:148 时间:2019-09-03
  • 装配式规范图片1

    洁净手术室基本装备 一、每间洁净手术室配备的与平面布置和建筑安装有关的基本装备,宜符合表1的规定。 表1洁净手术室基本装备 6196148 注:可按医疗要求调整所需装备。 二、无影灯应根据手术要求和手术室尺寸进行配置,宜采用多头型无影灯;无影灯架调平板的位置应设在送风过滤器进风面之上,距离进风面不应小于5cm,送风口下面不应安装无影灯底座护罩。 三、手术室计时器宜兼具麻醉计时、手术计时和一般时钟计...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:135 时间:2019-09-03
  • 建筑规范图片1

    洁净手术部用房的技术指标 一、洁净手术部的各类洁净用房细菌浓度和洁净度级别除应符合相应等级的要求外,各类洁净用房的其他主要技术指标应按表1的规定设计。 表1洁净手术部用房主要技术指标6196057 注:1 负压手术室室内压力一栏应为“负”。2 平均风速指集中送风区地面以上1.2m截面的平均风速。3 眼科手术室截面平均风速应控制在0.15m/s~0.2m/s。4 温湿度范围下限为冬季的最低值,上限为...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:205 时间:2019-09-03
  • 洁净手术部建筑技术规范(建 筑) 一、建筑环境 1 新建洁净手术部应避开污染源。 2 洁净手术部不宜设在首层和高层建筑的顶层。 3 洁净手术部应独立成区,并宜与其有密切关系的外科重症护理单元临近,宜与有关的放射科、病理科、消毒供应中心、输血科等联系便捷。 二、洁净手术部平面布置 1 新建工程的建筑柱网布置应满足洁净手术室用房要求和回风夹墙布置要求。 2 洁净手术部平面必须分为洁净区与非洁净区。洁净...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:275 时间:2019-09-03
  • 洁净手术部医疗工艺要求 一、洁净手术部规模 1 洁净手术部设置洁净手术室间数应根据医院类型、床位数和年手术例量核定。 2 洁净手术室应规定和控制室内医护人员的设定人数,设计负荷以设定人数为基础。当不能提出设定人数时,设计负荷可按以下人数计算:Ⅰ级12人~14人,Ⅱ级10人~12人,Ⅲ、Ⅳ级6人~10人。 二、洁净手术部卫生学要求 1 洁净手术部功能布局应合理、符合手术无菌技术的原则,并应做到联系便...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:127 时间:2019-09-03
  • 洁净手术室进入调试阶段的标志是:承建商已经按照双方确认的合同文件、设计文件,完成洁净手术室所有施工安装任务,并经中间验收符合规范要求,不存在影响净化空调系统调试的整改工作。 一、净化空调系统调试前需确认的事项 1. 空调系统冷热源设备能正常开机运行,并按照洁净手术部净化空调系统要求,提供温度、流量、压力参数满足要...查看详情

    用户:daysize 浏览量:490 时间:2019-06-28
  • 望各位高手指正。...查看详情

    用户:niecaiming028 浏览量:1017 时间:2018-12-20
  • 一、洁净手术室净化空调处理的典型方案与节能 (一)、洁净手术室空调负荷的特点 1、洁净手术室的外部空调负荷主要是来空调新风的处理负荷以及风机温升;洁净手术室的内部空调负荷主要有人员(医护人员及患者)的散热散湿,医疗用设备、仪器仪表的产热以及照明灯具的热负荷。 2、围护结构的传热、传湿因洁净手术室一般没有外墙和外窗而且围护结构的热工性能又非常好,因此围护结构的热湿负荷很小,可忽略...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:2238 时间:2018-09-27
  • 07K505 洁净手术部和医用气体设计与安装...查看详情

    用户:zz26zz 浏览量:773 时间:2017-03-31
  • 07K505:洁净手术部和医用气体设计与安装...查看详情

    用户:格鲁克 浏览量:1121 时间:2017-01-10
  • 中央空调图片1

    前言 手术室是现代医学技术与工程技术结合的产物,是医院外科最核心的部分;洁净手术室是现代化医院的一个重要标志,它满足了医疗事业发展和科技进步的要求,体现了现代化医院的设施水平、医疗水平和管理水平。洁净化手术室,无菌环境是手术成功的重要保障。洁净手术室的目的就是最大限度地保持接近无菌的环境、减少术中感染。而现代洁净手术室工程建设中有几个要点值得注意。 一、洁净手术室等级标准 洁净手术室用房的等级标准...查看详情

    用户:yayaxiaojie 浏览量:1200 时间:2016-09-23
  • 关于手术室冷负荷问题——洁净新人求助 我现在在做一个眼科手术室,第一次做问题多多,希望洁净大神们帮忙解答疑惑。手术室送风量2500,新风量800,如果按照照明设备,人体,新风这些算冷负荷有23kw左右,可是我在天正焓湿图上绘制一次回风状态时,800新风,室内冷负荷10时,风量要4500多,这不是和2500的风量矛盾吗,要是选盘管的话要选到8盘管才能满足。如果按照2500的风量来算负荷只要13,好像...查看详情

    用户:hezalsong 浏览量:3775 时间:2016-05-24
  • 5507244 5507246...查看详情

    用户:素颜男神 浏览量:1467 时间:2016-04-14
  • 请问谁有做过有关洁净手术室菌、尘计算及自净时间计算,能提供一下计算的方法吗?...查看详情

    用户:zhaojg187308 浏览量:1277 时间:2015-10-28
  • 中央空调图片1

    最新版的手术部建筑规范(2013),高清PDF 5295456GB洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013.rar 5295456...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:602 时间:2015-08-12
  • 根据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013,12.08条规定:“……洁净手术部应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB20140的规定配置气体灭火器。”然而,GB20140-2005的4.2.1条规定“A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。”,这之中只有卤代烷灭火器是气体灭火器。附录F 非必要配置卤代烷灭火器的场所举例的表没有手术部。按照...查看详情

    用户:dsmammoth 浏览量:6441 时间:2015-05-08
  • 我是洁净空调方面的新手,在医院手术室洁净空调设计中遇到一些问题,请大侠解答 1.《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定 洁净手术室和与其配套的辅助用房应分开设施净化空调系统,那么手术室和辅助用房的送风温差分别取多少(是否按照一般空调根据室温允许波动范围来选择送风温差) 2. 手术部的冷负荷是否可以按照单位面积的负荷指标计算(网上查的一些资料说手术室是250-350w/m2) 3. 手术部的送风量如何...查看详情

    用户:shasha_04 浏览量:2257 时间:2015-04-10
  • 请教大师们,洁净手术室内墙壁用什么涂料粉刷...查看详情

    用户:jiangli200 浏览量:2082 时间:2014-12-15
  • 图纸简介: 空调系统采用机械循环四管制系统,冬季采用蒸汽一次加湿。所有的空气净化机电机采用变频控制。 包含:空调送风平面图,空调回送风平面图,空调风系统图,空调水系统图,设备安装大样图 投稿网友: whg972283036 上传时间: 2014-09-17...查看详情

    用户:whg972283036 浏览量:2733 时间:2014-09-17