接地电缆更新时间:2026-02-02 20:06:27

本专题为土木在线接地电缆设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接地电缆设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的电力电缆均为单芯电缆,电缆金属护层一端三相互联并接地,另一端不接地,当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层不接地端会出现较高的冲击过电压,或当系统短路事故电流流经电缆线芯时,其护层不接地端也会出现很高的工频感应过电压。上述过电压可能击穿电缆外护层绝缘,造成电缆金属护层多点接地故障,严重影响电力电缆正常运行甚至大幅减少电缆使用寿...查看详情

    用户:aoldqbd 浏览量:611 时间:2013-11-13
  • 电力电缆排管施工,工井接地有何要求?...查看详情

    用户:hebinshow 浏览量:3088 时间:2013-11-06
  • 图纸简介: 电缆排管,二通道,四通道,八通道,十二通道,十六通道,二十四通道,电缆井,直角,四通,直通,电缆井接地,电缆井防火,电缆和其它管道交叉,电缆标示桩 投稿网友: wphwphwph 上传时间: 2013-10-29 图纸省份: 甘肃...查看详情

    用户:学无只静 浏览量:3038 时间:2013-10-29
  • 请教各位朋友,如果设计图纸上接地干线在电缆沟的下面 这种施工能做到么? 电缆沟是1米深的 接地干线要求埋地深0.7米。...查看详情

    用户:米斯特葱 浏览量:881 时间:2013-10-23
  • 按照IEC国际标准,同一配电系统中允许既供TT系统又供TN系统,TN系统内无总等电位联结作用区内可以建立局部TT系统防止间接触电。 以下这张图是早上刚从现场拍的,临时用电开关箱(三级箱)此回路有漏电断路器(具备RCD功能),但是配出的电缆到这机械设备没PE线,PE线现场是这样引出的(见图),依据这张图判断算是局部的TT接地系统。 4765985 JGJ46-2005 5.1.2 电气设备的接地、接...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:5553 时间:2013-10-11
  • 今天在这里给大家讲述关于电缆接地箱发生故障后可能会有什么后果,让大家了解一下,在发生故障后也能清楚的知道会出现什么情况。 一般来说,为了束缚电力电缆那层金属保护层上的那个感应电荷还有故障过电压,还要预防在护层中变成了环流,电缆金属护层它的一边直接在地上而另外一边却需要保护器才会在地上。还有加入它的线路颇为长的话,还可以吧电缆的保护弄成三份或者也可以弄成三的倍数份让它们之间互相绝缘,分开处护层是可以...查看详情

    用户:cnsantxq 浏览量:1062 时间:2013-09-10
  • 在电缆长距离电力运输过程中,或者因为电磁感应,也或者因为设备的故障,而让内部的电压增大,在这个时候电缆就会被电力击穿,就会形成一定的事或者故障,所以在这个时候,就必须要使用电缆接地保护箱,它的使用能够更好的保护电缆,同时也对于电器进行一定的保护,现在是一个电器的时代,更多的情况下,必须要使用到电力,电力的使用除了要让它达到自己所需要的目的之外,还必须要注意到它的安全性。 那么这种电缆接地保护箱的使...查看详情

    用户:cnsantxq 浏览量:1711 时间:2013-09-10
  • 现有一33层一类高层住宅项目,采用TN-S接地系统。考虑到从低压柜拉"3+N+PE"电缆至各电井内楼层表箱中电缆会比较多,想直接从变配电室低压柜引出3+N线至电井内楼层电表箱,然后电井内通长敷设一根50X5的镀锌扁钢作主接地干线,电表箱内作接地端子排,并用40X4镀锌扁钢将接地端子排与主接地干线连接,这样可以节省投资,请教大家是否可行?有否违背电气原理或规范?...查看详情

    用户:嘻哈一族 浏览量:2110 时间:2013-08-01
  • 本帖最后由 心香 于 2013-7-31 11:44 编辑 无私上传电缆沟接地系统做法大样图...查看详情

    用户:达人赵强 浏览量:55443 时间:2013-07-31
  • 变压器接地电缆需要单独套定额吗?...查看详情

    用户:ajun_001 浏览量:972 时间:2013-07-05
  • 电气工程施工图片1

    本帖最后由 shd1234 于 2013-5-23 21:33 编辑 在国外一个民用房工地,使用两根4×35电缆供电。原来设计在院内有电缆井和接地装置的接接地井,如果根据我国的施工经验,在有支架的电缆沟时,支架是要接地的。既然电缆沟也要接地,那么能不能把电缆井和接地井合并成一个井(这里的电缆沟没有沟,是直接埋在地下的)。希望大家讨论。 4665429...查看详情

    用户:shd1234 浏览量:1831 时间:2013-05-23
  • 如题,请问电缆的铠甲是电机侧还是电源侧接地,或者两侧都接地?谢谢...查看详情

    用户:pwjno1 浏览量:3447 时间:2013-04-22
  • 10KV的PT中性点接地用2.5mm²线径的电缆可以吗...查看详情

    用户:pldlsx 浏览量:1492 时间:2013-04-18
  • 如题, 现在遇到一个道路改造项目,道路两边是排水沟,不移出,遇到如下问题: 1、电缆如何敷设?我现在的解决方案是在排水沟里侧敷设,再穿钢管与路灯连接,请问可以嘛? 2、基础改如何做?我现在的解决方案是做现浇盖板配筋,盖板为高120mm*长5000mm*宽800mm。(灯高7m) 3、接地怎么办?...查看详情

    用户:ws02626208 浏览量:7479 时间:2013-04-17
  • 请问35kV单芯铝芯电缆,总长800米,两端为铁塔,中间布置三个电缆分接箱,请问在没有购置过流保护装置的情况下电缆铜屏蔽层如何接地?...查看详情

    用户:xqshu_ld 浏览量:5803 时间:2013-02-25
  • 小区内一台美变,新投运。其中一路出线,铝芯4*240电缆,100米,全程地埋,设计带90户住宅(现只入住十几户),均为单相负荷。因户外分接箱内接触不良打火引起弧光短路,导致B相击穿。 因更换成本太高,主要是路面已全部硬化,不方便施工。所以我想,能不能用B相电缆跟零线互换?反正负荷全是单相,就当是N线做重复接地了,各位认为可否?...查看详情

    用户:zhd102288 浏览量:4275 时间:2013-01-13
  • 10kv高压柜外壳接地电缆的电压等级是多少?是选用10kv等级的吗?...查看详情

    用户:371_163 浏览量:2326 时间:2013-01-11
  • 本人现在做一个变电站,里面有较短的几段35kV单芯电缆,大概只有几十米长,领导定了用两端直接接地,请问下需要用直接接地箱吗?因为之前初设的时候没有列这个材料,所以纠结这个问题,是否可以不用直接接地箱,如果可以不用,又该怎么做接地呢? 时间紧急,在线等,求高人指点!...查看详情

    用户:longjun-china 浏览量:2389 时间:2012-12-27
  • 民用建筑,设计有独立的接地装置及接地井。要求引出的接地线随电缆用同一根管子一起接到开关箱,请问我是不是可以把从院子外面接进来的的电源电缆的管子和接地井直接连接,再连接到开关箱,这样电缆就要从接地井内穿过去,不知道允许不?...查看详情

    用户:shd1234 浏览量:3298 时间:2012-12-18
  • 屏蔽电缆,屏蔽层宜一点接地与两点接地? GB/T 50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》第15.4.4条规定:继电保护和自动装置屏蔽电缆屏蔽层宜采用两点接地? 而今天发现DCS信号线采用的单端接地? 这个一点接地还是两点接地该如何选择,并且一点接地的接地点应该接在那头?...查看详情

    用户:我是地瓜 浏览量:2007 时间:2012-12-13