  • 1000kva变压器,中性点接地选多大的电缆呀?开始我选的185铜缆,施工的问因为电缆短不好买,用120的行不行。求助大家有没有相关的规定呀?...查看详情

    用户:sunchao7812 浏览量:2045 时间:2014-07-18
  • 供配电技术图片1

    本期主题 : 电机配电采用TN-S接地系统,电缆被改为4+0型后单独增加一PE线,可否? 内容描述: 一个项目中:距离主装置区50米远的地方有四台22W的电机(泵房内)。 在四台电机附近3米处的地方分别设置其控制箱(控制箱均自带软启)接地系统采用TN-S型。 本来可以采用阻燃4+1型电缆。 但是 项目不知到什么原因, 将电缆修改为:阻燃4+0...查看详情

    用户:yilingguoguo 浏览量:16519 时间:2014-07-18
  • 35KV电缆工程中,直埋敷设中间接头处如何接地?哪位有相关的图?...查看详情

    用户:govelite 浏览量:7773 时间:2014-04-25
  • 某建筑低压配电柜内安装DT8型三相四线电度表,引出四芯电缆到另一建筑, 请问此电缆零线是否可以在另一建筑 入户处做重复接地?...查看详情

    用户:tnc 浏览量:3312 时间:2014-04-23
  • 电气资料库图片1

    西门子公司关于电缆的屏蔽及接地的相关资料 4888158 4888232 4888232...查看详情

    用户:sjylijie 浏览量:982 时间:2014-04-15
  • 保定伊诺尔电气电缆接地箱运行在青海盐湖金属镁一体化项目 青海盐湖镁业有限公司(隶属于青海盐湖工业股份有限公司,国企,下属包括盐湖镁业在内共十几家分子公司),公司地址青海格尔木市黄河路28号 项目名称:青海盐湖金属镁一体化项目公用工程 项目地点:青海省格尔木市察尔汗盐湖(距离格尔木市60公里左右)2013.11.20日项目部开始组织各个厂家参与招标,经过投标询价,比价,沟通澄清技术问题,12.23日...查看详情

    用户:伊诺尔小高 浏览量:3556 时间:2014-03-27
  • 我们项目只在电缆竖井里面敷设了接地扁钢,但是桥架规范要求电缆桥架至少两处接地,请问怎么才能够保证不少于两处接地?在就是看见有人说随电缆敷设的接地线可以作为接地点,请问公租房项目的电缆是否有接地线?这个接地线是否可以作为桥架接地用?...查看详情

    用户:qq_1395367853207 浏览量:2262 时间:2014-03-21
  • 按照CB50217-1994《电力工程电缆设计规程》的要求,单芯电缆线路的金属护套只有一点接地时,金属护套任一点的感应电压不应超过50~100V(未采取不能任意接触金属护套的安全措施时不大于50V;如采取了有效措施时,不得大于100V),并应对地绝缘。如果大于此规定电压时,应采取金属护套分段绝缘或绝缘后连接成交叉互联的接线。为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,应尽量采用交叉互联...查看详情

    用户:伊诺尔小高 浏览量:1241 时间:2014-03-14
  • 连接电缆绝缘接头和接地箱为什么要用电力同轴电缆,用接地电缆行否...查看详情

    用户:yd923435024 浏览量:3790 时间:2014-03-02
  • 各位朋友在自己做的项目中是否遇到了这样的问题?我是这么理解的 自己的项目中35kv单芯电缆,也并不是特别长。这样的情况在节省成本的前提下应该怎么选择安装电缆接地箱呢? 如果电缆两端接地会形成环流回路,对电缆运行很不安全。 屌丝版:35kv单芯电缆长度如果几十来米的话,一端直接接地就可以了,另一端安装3个电缆护层保护器就可以了。但千万要注意防水啊! 土豪版:电缆一端安装一个直接接地箱,另一端安装一个...查看详情

    用户:aoldqbd 浏览量:3627 时间:2014-02-26
  • 35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的电力电缆均为单芯电缆,电缆金属护层一端三相互联并接地,另一端不接地,当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层不接地端会出现较高的冲击过电压,或当系统短路事故电流流经电缆线芯时,其护层不接地端也会出现很高的工频感应过电压。上述过电压可能击穿电缆外护层绝缘,造成电缆金属护层多点接地故障,严重影响电力电缆正常运行甚至大幅减少电缆使用寿...查看详情

    用户:伊诺尔小高 浏览量:560 时间:2014-02-25
  • 1.通常为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,并避免在护层中形成环流,电缆金属护层一端直接接地,另一端则须通过保护器接地。如果线路较长,还应将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处的护层交叉互联后通过保护器接地。 2.电缆接地箱类别:ZJJD-电缆护层直接地地箱 BHJD-电缆护层保护接地箱 JHJD-电缆护层交叉互联保护接地箱3.产品安装时,先打开电缆护层保护箱的盖...查看详情

    用户:伊诺尔小高 浏览量:529 时间:2014-02-13
  • 1、如何设计建筑接地?只需要利用地梁上的钢筋并连接到一起就可以了?2、两根电缆并用载流量是计算的还是查表的?...查看详情

    用户:xiaoan5255 浏览量:1328 时间:2014-02-11
  • 新手求助 110kV电缆单段运行接地线采用什么型号,求样本 谢谢...查看详情

    用户:grcvt 浏览量:824 时间:2013-12-18
  • AL- JD系列电缆接地箱一、概述35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的电力电缆均为单芯电缆,电缆金属护层一端三相互联并接地,另一端不接地,当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层不接地端会出现较高的冲击过电压,或当系统短路事故电流流经电缆线芯时,其护层不接地端也会出现很高的工频感应过电压。上述过电压可能击穿电缆外护层绝缘,造成电缆金属护层多点接地故障,严重影响电力...查看详情

    用户:aoldqkj 浏览量:589 时间:2013-11-21
  • 低压电缆分支箱接地电阻要求不大于4欧,我有个接地图是6m*6m、转弯半径为1.5m的,太大,不适合放置于楼前,请问谁有个小点儿的满足不大于4欧要求的接地平面布置图?...查看详情

    用户:warrior0318 浏览量:1505 时间:2013-11-16
  • 1.电缆桥架有几种材质的呢?镀锌桥架就是钢板上面镀的一层锌(外观颜色就像镀锌铁皮风管那种?) 喷塑桥架是不是钢板在面上喷的一层塑料呢(是不是一般都用这种,就是工地上常见的浅绿色的那种呢?) 2.是不是镀锌桥架不需要跨接,喷塑桥架必须跨接呢?接地是不是用铜带和不小于4mm2的电线(双色电线)都可以呢? 3.一般工地检查都是看桥架有没有跨接,那桥架是怎么接地的呢,好像没有多少人关注,请问桥架和线管跨接...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:3096 时间:2013-11-13
  • 35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的电力电缆均为单芯电缆,电缆金属护层一端三相互联并接地,另一端不接地,当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层不接地端会出现较高的冲击过电压,或当系统短路事故电流流经电缆线芯时,其护层不接地端也会出现很高的工频感应过电压。上述过电压可能击穿电缆外护层绝缘,造成电缆金属护层多点接地故障,严重影响电力电缆正常运行甚至大幅减少电缆使用寿...查看详情

    用户:aoldqbd 浏览量:596 时间:2013-11-13
  • 电力电缆排管施工,工井接地有何要求?...查看详情

    用户:hebinshow 浏览量:3027 时间:2013-11-06
  • 图纸简介: 电缆排管,二通道,四通道,八通道,十二通道,十六通道,二十四通道,电缆井,直角,四通,直通,电缆井接地,电缆井防火,电缆和其它管道交叉,电缆标示桩 投稿网友: wphwphwph 上传时间: 2013-10-29 图纸省份: 甘肃...查看详情

    用户:学无只静 浏览量:2941 时间:2013-10-29