本专题为土木在线接地电缆设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接地电缆设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
电缆线路对接地线安装的技术要求: (1)电缆接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。 (2)电缆接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。 (3)无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接,但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施。 (...查看详情
(1)电缆架空线路的重复接地宜采用集中埋设的接地体。车间内部宜采用环形或网络形重复接地。保护零线与重复接地装置至少应有两点连接,除电源进线外一点连接处,其对角处最远点也应连接,当车间周围边长超过400m者,每200m应有一点连接。 (2)在电缆设备采用接零保护的系统中,下列处所的零线应进行重复接地。 1)架空线路和电缆线路引起的终端,架空线路干线和分支线断连弓子线的负荷端。 2)电源处、电缆线路干...查看详情
图片中的6/10KV电缆中的6kV是指相电压,10kV是指线电压? 如是的话?为什么还有8.7/10kV这种类型的电缆?提前谢谢您的回复。...查看详情
在我们当地,电缆桥架的接地干线均采用-40X4及以上规格的镀锌扁钢从低压配电室开始就沿桥架全程敷设。从接地安全保障性来说,这样设置的确无可厚非,但总觉得有些浪费,特别是对于大面积的高层。那么,请大家说说:1、举例来说,楼层桥架的接地干线与竖井桥架的接地干线的连接是否可以从竖井内由施工预埋出来的-40X4及以上规格的镀锌扁钢进行连接,因此而省去竖井接地干线? 2、是否有更好的办法来解决呢?。。。。等...查看详情
10kV电缆线路的单相接地电容电流计算 Ic = (95 + 1.44 * S) / (2200 + 0.23 * S) * Ur * ll 是哪段距离,是哪一点到中性点的电缆距离? @ccc___ @红苹果 @攻城师118181 @攻城师111595...查看详情