接地电缆更新时间:2024-05-08 23:21:01

本专题为土木在线接地电缆设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接地电缆设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电缆线路对接地线安装的技术要求: (1)电缆接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。 (2)电缆接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。 (3)无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接,但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施。 (...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:990 时间:2015-07-02
  • (1)电缆架空线路的重复接地宜采用集中埋设的接地体。车间内部宜采用环形或网络形重复接地。保护零线与重复接地装置至少应有两点连接,除电源进线外一点连接处,其对角处最远点也应连接,当车间周围边长超过400m者,每200m应有一点连接。 (2)在电缆设备采用接零保护的系统中,下列处所的零线应进行重复接地。 1)架空线路和电缆线路引起的终端,架空线路干线和分支线断连弓子线的负荷端。 2)电源处、电缆线路干...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:764 时间:2015-07-02
  • 一、在低压TN系统中,架空线路干线和分支线的终端的PEN导体或PE导体应重复接地。电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,宜按本规范第12.2.2条的规定作重复接地。在装有剩余电流动作保护器后的PEN导体不允许设重复接地。除电源中性点外,中性导体(N),不应重复接地。 低压线路每处重复接地网的接地电阻不应大于10Ω。在电气设备的接地电阻允许达到l0Ω的电力网中,每处重复接地的接地电阻值不应超过3...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:884 时间:2015-07-02
  • 室外电缆沟里的接地圆钢进到到建筑物吗,和接地排(MEB)连接吗...查看详情

    用户:co1432782306688 浏览量:819 时间:2015-06-24
  • 5226889 5227036...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:1718 时间:2015-06-24
  • 请各位专家帮助分析: 10KV电缆被钢管砸伤,引发单相对地短路,致使110KV站内10KV母线段PT柜内的避雷器烧毁,引起110KV主变保护动作。 本电缆上级由联络柜、母排、进线柜等构成(电缆接入联络柜,联络柜装有零序电流互感器),进线柜通过电缆接入110KV站10KV母线段的出线柜(装有零序电流互感器),下级为施耐德的环网柜,环网柜出线开关未合闸。 有人分析:由于电缆单相对地引起间歇性弧光短路,...查看详情

    用户:jiangzp 浏览量:5479 时间:2015-06-14
  • 1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。 2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。 3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:2418 时间:2015-06-10
  • 同一母线下两个出线,一个接地后零序跳闸,另一个也零序动作,什么原因...查看详情

    用户:showin3690 浏览量:2869 时间:2015-05-25
  • 问题来自于TT接地系统能否使用铠装电缆埋地敷设,衍生问题如下: 1、如题; 2、使用普通电缆穿钢管保护,保护管是否需要做接地; 3、接地有两端接地和一端接地,两种方式对线路的影响有什么不同? 4、大家在做TT系统时怎么做? 谢谢!...查看详情

    用户:juanyiou 浏览量:4635 时间:2015-05-15
  • 本帖最后由 中国大麻糕 于 2015-4-28 09:53 编辑 10kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器'>电流互感器方式使用越来越多,由于过去零序电流互感器'>电流互感器使用不多,所以在安装使用上发现了许多问题,有的甚至于造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级。 本文介绍了有关零序电流互感器安装注...查看详情

    用户:longerde 浏览量:1698 时间:2015-04-28
  • 电缆桥架的托臂怎么做接地?求助,谁做过。。。...查看详情

    用户:yangyi75101 浏览量:1157 时间:2015-03-21
  • 图片中的6/10KV电缆中的6kV是指相电压,10kV是指线电压? 如是的话?为什么还有8.7/10kV这种类型的电缆?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:828 时间:2015-02-27
  • 照明箱电源线为四芯电缆,无接地线,但电缆护管通过扁铁与接地网可靠连接,我借用电缆护管作照明箱接地行不行,就是用一根电缆将照明箱与护管连接起来,护管另一侧接地,以前我们全是这样做,现在说有新规定不可以了,谁能提供下新规?...查看详情

    用户:炊烟111111 浏览量:1584 时间:2015-01-29
  • 如题,求教!谢谢。...查看详情

    用户:yeying1998 浏览量:552 时间:2015-01-24
  • 我们项目只在电缆竖井里面敷设了接地扁钢,但是桥架规范要求电缆桥架至少两处接地,请问怎么才能够保证不少于两处接地?在就是看见有人说随电缆敷设的接地线可以作为接地点,请问公租房项目的电缆是否有接地线?这个接地线是否可以作为桥架接地用?...查看详情

    用户:juanyiou 浏览量:2043 时间:2015-01-13
  • 在我们当地,电缆桥架的接地干线均采用-40X4及以上规格的镀锌扁钢从低压配电室开始就沿桥架全程敷设。从接地安全保障性来说,这样设置的确无可厚非,但总觉得有些浪费,特别是对于大面积的高层。那么,请大家说说:1、举例来说,楼层桥架的接地干线与竖井桥架的接地干线的连接是否可以从竖井内由施工预埋出来的-40X4及以上规格的镀锌扁钢进行连接,因此而省去竖井接地干线? 2、是否有更好的办法来解决呢?。。。。等...查看详情

    用户:fandigangtuzhu 浏览量:8873 时间:2015-01-13
  • 请教:1KV及以下铠装电缆的钢带必需接地吗?有何依据(规范)可查?有一TN-S系统,从变压器处开关出线到用电配电柜为5芯铠装电缆,铠装电缆钢带需一端接地还是二端接地?...查看详情

    用户:m518 浏览量:31836 时间:2014-09-30
  • 这是一个污水泵站的项目,请教大家建筑防雷,电缆沟,变电箱的接地极能否连到一起?...查看详情

    用户:于神马 浏览量:3389 时间:2014-09-23
  • 10kV电缆线路的单相接地电容电流计算 Ic = (95 + 1.44 * S) / (2200 + 0.23 * S) * Ur * ll 是哪段距离,是哪一点到中性点的电缆距离? @ccc___ @红苹果 @攻城师118181 @攻城师111595...查看详情

    用户:weibo_1401697551842 浏览量:3030 时间:2014-07-28
  • 供配电技术图片1

    file:///C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataTencentUsers893451957QQWinTempRichOleH2.jpg如图,住宅2个单元动力配电箱这样T接,干线是4X120,每个单元配电箱单独做重复接地和浪涌保护(注意从第一个配电箱出来后还是4x120),这样做有问题吗 4941193...查看详情

    用户:yeeha21 浏览量:3966 时间:2014-07-21