距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线空调选型设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调选型设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
#1 氟系统 主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是制冷剂,即:以制冷剂作为冷(热)源的载体。如分体机、风管机、多联机等; 氟系统 #2 水系统 主机(室外机)与末端(风机盘管)之间采用水管(可用:PP-R管、镀锌钢管、无缝钢管等)相连,而水管内部通过的是水,即:以水作为冷(热)源的载体。故称之为水系统。如风冷冷...查看详情
空调系统的消声设计是工业与民用建筑工程空调设计中的一个重要方面,关系到建筑的实际使用效果,设置空调系统是为了创造适宜或舒适的环境,这其中包括声环境,对于民用建筑,如住宅、旅馆、医院、学校及办公建筑等。控制室内噪声并使之在允许范围内,是确保正常工作休息的基本要求;对于厅堂建筑则是获得良好视听效果的必要条件;在商业性建筑中,适宜的声环境给顾客提供良好的购物及休闲娱乐环境;而在工业建筑中,控制强噪声使之...查看详情
组合式空调选型时应注意的事项 箱体保温:为防止箱体外壳结露,国家标准规定箱体保温层热阻应不小于0.68m-2/kW同时还要防止箱体各段联接处产生的冷桥。保温材料目前多采用PEF或聚氨酯发泡。 迎风面风速:目前有些厂家为了缩小产品的外形尺寸,往往将空调箱的迎风面风速取得较大,这样就造成了空调箱表冷段后带水的后果;如档水板设计不合理,那这个问题就更严重了。所以在选型时我们应将表冷器迎风面风速控制...查看详情
一、冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 二、冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机...查看详情
一、空调箱选择时应注意的几个问题 我们在进行空调箱选型时首先根据空调系统负荷计算结果确定该空调箱所需风量、风压、冷热量以及出风口噪声和空气过滤要求。但是由于设计或制造等多方面原因在使用中我们常发现选用的空调箱存在这样或那样的问题,主要有风冷不足、冷量不足、箱体外表结露、凝水盘溢水、表冷器段后带水等问题。因此这就要求我们在设备选型时严格把好质量关,防患于未然。自己的体会有下面几点: ...查看详情
1、制冷空调常用单位换算 能 量 = 功×时间 1焦耳(j)=1 瓦(w)×1 秒(s) (1)能量单位: 国制:j、kj;英制:cal、kcal 1 j = 0.2388 cal (2)功率单位: 国制:w、kw;英制:kcal/h(大卡) 1 kcal/h = 1.163 w 1 kw = ...查看详情
直膨式空调机组属于“一次冷媒”系统,制冷剂直接跟需要处理的空气完成换热,减少了二次换热损失,系统效率高;整个空调系统仅由室外机和室内机(组合式空调机组)两部分组成,无需水泵、冷却塔等配套设备,系统的流动介质只有制冷剂,组成形式简单;机组可自带控制装置,运行管理方便;空调房间内采用全空气系统,没有动力设备和空调水管,无噪声和漏水隐患,维修方便;室外机安装于屋顶或户外空地上,无需冷源机房﹐节省了建筑的...查看详情
中央空调方案设计知识介绍 一、各类建筑物空调负荷计算 1、什么是空调负荷? 为了保持房间一定的温度,需要向房间供应的冷量称为冷负荷。 为了补偿房间失去的热量而需向房间供应的热量称为热负荷。 为了维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为湿负荷。 2、影响负荷大小的因素有哪些? 气候条件 使用面积 窗的数量、朝向 外墙的朝向 维护结构隔热效果 房间用途 房...查看详情
一、有关中央空调的基础知识 1.1什么是制冷剂,其工作原理是什么? 答:在被冷却对象和环境介质之间传递热量,并最终把热量从被冷却对象传给环境介质的制冷机中进行制冷循环的工作物质。 其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。 1.2什么是载冷剂,其工作原理是什么? ...查看详情
...查看详情
一、前言 随着现代工业的发展和人民生活水平的提高。中央空调的应用越来越广泛,其耗电量也越来越大,一些大中城市中央空调用电量已占其高峰用电量的20%以上,使得电力系统峰谷负荷差加大,电网负荷率下降,电网不得不实行拉闸限电,严重制约着工农业生产,对人们正常的生活带来不少影响。解决该问题的有效办法之一是应用于蓄冷技术,将空调用电从白天高峰期转移到夜间低谷期,均衡城市电网负荷,达到多峰填谷的目的。 ...查看详情
中央空调末端设备选型...查看详情
所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些,考虑的内容全面些,就是精确的计算。 特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。 关于水泵扬程过大问题,设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加...查看详情
1. 确定夏季室内、外空气的状态参数(tN、φN、iN、tW、tWS、iW); 2. 分别计算各个房间的室内显热负荷(Qx)和湿负荷(W)并汇总; 3. 根据室内外空气状态之间的关系(iN、iW、dN、dW),依据设计选用原则确定 新风机组和风机盘管分别负担的显热负荷,在某可按照各承担50%的水平选取。 4.风机盘管干工况运行,则新风系统必须承担室内产生的全部湿(潜热)负荷;在新风除湿的同时...查看详情
一、设计中应注意的问题1能源形式的选择 目前常选能源形式有VRV系统、模块机、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组 、冰蓄冷、三联供、热泵、市政能源 等。选择的原则为:节能减排、环保高效、运行费用低、根据负载灵活运行。建议: ①、在有工业蒸汽供应稳定且汽价优惠的地区可考虑蒸汽溴化锂吸收式冷水机组; ②、在大众型集中式建筑优选螺杆式冷水机组、离心式冷水机组; 峰谷电价比达到4:...查看详情
根据采暖、空调水系统定压形式的不同可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压和变频补水泵定压三种定压方式。 1 、系统水容量Vc的确定 循环水系统的小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。 供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表1估算,室外管线较长时应取较大值。 表一 空调水系统的单位水容量 空调方式 全空气系统 水-空气系统 单位水容量(L/m 2 ) 0.40~0.55 0.70~1.30 2 ...查看详情
收录于话题来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
空调水系统选型步骤图文详解...查看详情
来源:网络,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 导读 本资料对目前最热门的地暖空调机(即一源两末端)和相关系统设计、安装做了详细的介绍。该系统具有集成度高、高效舒适、节能可控、经济性好等优点,适用于我国大部分地区不同类型的建筑,具有较大的市场前景。...查看详情
随着全球气温上升,中央空调的使用是越来越普及,在中央空调中,冷却的方式很多。有用空气来冷却的,叫空冷;有用水来冷却的,叫水冷。但是,在大型中央空调系统中,多是用水作为传热冷却介质的,即使用闭式冷却塔,这是因为水的化学稳定性好,不易分解;它的热容量大,在常用温度范围内,不会产生明显的膨胀或压缩;它的沸点较高,在通常使用的条件下,在冷凝器中不会汽化;同时水的来源较广泛,流动性好,易于输送和分配,相对来...查看详情