  • 1. 确定夏季室内、外空气的状态参数(tN、φN、iN、tW、tWS、iW); 2. 分别计算各个房间的室内显热负荷(Qx)和湿负荷(W)并汇总; 3. 根据室内外空气状态之间的关系(iN、iW、dN、dW),依据设计选用原则确定 新风机组和风机盘管分别负担的显热负荷,在某可按照各承担50%的水平选取。 4.风机盘管干工况运行,则新风系统必须承担室内产生的全部湿(潜热)负荷;在新风除湿的同时...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:420 时间:2021-05-13
  • 一、设计中应注意的问题1能源形式的选择 目前常选能源形式有VRV系统、模块机、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组 、冰蓄冷、三联供、热泵、市政能源 等。选择的原则为:节能减排、环保高效、运行费用低、根据负载灵活运行。建议: ①、在有工业蒸汽供应稳定且汽价优惠的地区可考虑蒸汽溴化锂吸收式冷水机组; ②、在大众型集中式建筑优选螺杆式冷水机组、离心式冷水机组; 峰谷电价比达到4:...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:266 时间:2021-04-06
  • 根据采暖、空调水系统定压形式的不同可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压和变频补水泵定压三种定压方式。 1 、系统水容量Vc的确定 循环水系统的小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。 供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表1估算,室外管线较长时应取较大值。 表一 空调水系统的单位水容量 空调方式 全空气系统 水-空气系统 单位水容量(L/m 2 ) 0.40~0.55 0.70~1.30 2 ...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:375 时间:2021-01-26
  • 收录于话题来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:738 时间:2021-01-25
  • 空调水系统选型步骤图文详解...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:315 时间:2021-01-21
  • 来源:网络,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 导读 本资料对目前最热门的地暖空调机(即一源两末端)和相关系统设计、安装做了详细的介绍。该系统具有集成度高、高效舒适、节能可控、经济性好等优点,适用于我国大部分地区不同类型的建筑,具有较大的市场前景。...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:278 时间:2021-01-15
  • 随着全球气温上升,中央空调的使用是越来越普及,在中央空调中,冷却的方式很多。有用空气来冷却的,叫空冷;有用水来冷却的,叫水冷。但是,在大型中央空调系统中,多是用水作为传热冷却介质的,即使用闭式冷却塔,这是因为水的化学稳定性好,不易分解;它的热容量大,在常用温度范围内,不会产生明显的膨胀或压缩;它的沸点较高,在通常使用的条件下,在冷凝器中不会汽化;同时水的来源较广泛,流动性好,易于输送和分配,相对来...查看详情

    用户:cof1607410216071 浏览量:269 时间:2020-12-31
  • 热力供暖计量选型解决方案 为全面提升供热水平,实现节能减排,“汽改水”工程全面启动。供暖热源由蒸汽改为高温水,居民供暖效果明显改善,大大节省能源消耗、减少排放。高温水管网具有节能、稳定、安全、高效的优点。高温水的准确计量就成为热力公司管理和效益的重要抓手。 初期,大口径高温水计量仪表主要选用进口超声波流量计,其特点是质量好、性能稳定、成本高、货期长、服务弱。随着国内超声技术的日益成熟,潍坊奥博仪...查看详情

    用户:sdaoboyibiao 浏览量:191 时间:2020-12-22
  • 冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却...查看详情

    用户:gienix 浏览量:312 时间:2020-12-11
  • 机房内设备散热属于稳态热源,全年不间断运行,这就需要有一套不间断的空调保障系统,在空调设备的电源供给方面也有较高的要求,不仅需要有双路市电互投,而且对于保障重要计算机设备的空调系统还应有发电机组做后备电源。今天就跟大家分享一个关于机房空调的PPT。 版权声明:本文 由制冷空调换热器技术联盟编辑整理,转载请注明来源。...查看详情

    用户:等三等 浏览量:198 时间:2020-12-10
  • 收录于话题 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:1023 时间:2020-12-07
  • 水冷冷水机空调系统 主要设备有: (1)螺杆机组 (2)冷却塔 (3)冷冻水泵 (4)冷却水泵 (5)补水泵 (6)电子水处理仪或全自动软化水处理装置 (7)水过滤器 (8)膨胀水箱 (9)末端装置(空气处理机组、风机盘管等) 水冷螺杆机组水系统流程图(一) 水冷螺杆机组水系统流程图(二) 水冷冷...查看详情

    用户:多情的海龟 浏览量:506 时间:2020-12-07
  • 冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:567 时间:2020-12-04
  • 收录于话题精密空调的定义: 精密空调能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 制冷过程: 压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:206 时间:2020-12-03
  • 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:4929 时间:2020-11-23
  • 收录于话题暖通空调管道阀门选型原则 项目 序号 选型原则 阀 ①冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;门 ②水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀;选 ③集、分水器之间压差旁通阀;型 ④集、分水器进、回水管蝶阀设 ⑤水平干管蝶阀;计 ⑥空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀⑦风机盘管闸阀(或加电动二通阀)一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm时...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:362 时间:2020-10-27
  • 收录于话题一、 空调设计参数: 1、室内游泳池: 游泳池水面面积100m 2 ,泳池区间总面积260m 2 ,平均净高6.9 m(暂定)。 2、室内设计参数 tn=28℃;φ=70%;dn=15.43g/kg干空气(室温比池水水温高2摄氏度);in=67.67kj/kg干空气 3、室外设计参数 春秋季:tw=18℃;φ=60%;dw=8.31g/kg干空气 夏季:tw1=34...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:670 时间:2020-10-22
  • 目前,中央空调市场品牌众多,然而对于空调是否要装 空调冷凝水 水提升泵, 空调冷凝水 提升泵的作用,各品牌和商家介绍不一,用户对是否要用提升泵也是一知半解,今天就冷凝水提升泵的作用和运行原理做一下知识更新,希望对你有帮助。 第二、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。 没有水泵的空调内机, 只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净, 空调的进场施工在...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:295 时间:2020-08-31
  • 暖通空调水系统管路设计及阀门选型!...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:961 时间:2020-08-28
  • 中央空调图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置...查看详情