  • 来源:暖通自习室 如有侵权,请联系删除 一、冷冻水、冷却水管道水压试验 管道系统安装完毕,外观检查合格后,应该按照设计要求进行水压试验(分为强度试验和严密性试验),试验应该符合下列要求: 1、冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的实验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,金属管道及属复合管道应为1.5倍工作压力,最...查看详情

    用户:qq65061156 浏览量:300 时间:2025-06-16
  • 专家热线图片1

    一、试压前应具备的条件及施工准备 管道系统安装完毕和无损检测合格后,按设计文件要求进行试压、吹扫工作,清除管道内部的杂物和检查管道的焊缝质量。管道系统试压前,应由施工单位、业主和有关部门进行联合检查。 1、管道系统是否全部按照设计文件安装完毕;(待检管道焊缝涂漆、保温除外) 2、管道支、吊架的形式、材质、安装位置应正确,数量齐全。紧固程度、焊接质量符合要求; ...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:195 时间:2023-12-14
  • 中央空调图片1

    ---------------------------------------------------------------------- 一、试压前应具备的条件及施工准备 管道系统安装完毕和无损检测合格后,按设计文件要求进行试压、吹扫工作,清除管道内部的杂物和检查管道的焊缝质量。管道系统试压前,应由施工单位、业主和有关部门进行联合检查。1、管道系统是否全部按照设计文件安装完毕;(待检...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:70 时间:2022-12-09
  • 制冷技术图片1

    来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 一、试压前应具备的条件及施工准备 管道系统安装完毕和无损检测合格后,按设计文件要求进行试压、吹扫工作,清除管道内部的杂物和检查管道的焊缝质量。管道系统试压前,应由施工单位、业主和有关部门进行联合检查。 1、管道系统是否全部按照设计文件安装完毕;(待检管道焊缝涂漆、保温除外) 2、管道支、吊架的形式、材质、安装位置应正确,数量齐全。...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:130 时间:2022-11-30
  • 1. 项目简介 本工程地处***,总建筑面积217098.6m2,包括裙房、两座塔楼及地下建筑四层。-4~-2层主要为停车库及设备用房;-1~5层为商业;A座塔楼为酒店公寓(6-23层),建筑高度99.94m;B座塔楼为办公楼(6-23层),建筑高度118.6m;建筑等级:一 级建筑;建筑类别:一类高层公共建筑;耐火等级:一级。 本方案用于本工程所有空调水系统管路冲洗,本工程空调...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:1112 时间:2021-05-19
  • 最近看到有人提意见说:设计时支管末端应增加旁通管以方便管路冲洗,因为以前设计图中没见过有专门为冲洗设计旁通阀的,查看规范是这样说明的: 《GB 50738-2011 通风与空调工程施工规范》中15.7管道冲洗试验 15.7.3冲洗试验首先冲洗最低处干管,后冲洗水平干管、立管、支管。 有以下疑问:是如何实现按照顺序冲洗的?要求在设计时增加什么阀门?实际上怎么做的尤其是支管?...查看详情

    用户:qiuzhen23 浏览量:1037 时间:2017-03-23
  • 中央空调水系统冷冻水及冷却水冲洗分别用什么药水?市面上能否直接买到,还是需要自己进行配比?求大神帮助!谢谢!...查看详情

    用户:qq_1435582579630 浏览量:496 时间:2015-07-07
  • 求大神:冷冻水冲洗不能经过设备,如何冲洗...查看详情

    用户:mudiebeifei 浏览量:1118 时间:2015-02-13
  • 如题,空调水系统冲洗,怎么设置连通管。一般都是怎么做的,是焊了连通管冲洗完成之后再拆吗?...查看详情

    用户:别问我是谁 浏览量:4143 时间:2014-04-11
  • 空调水系统冲洗是否应由施工单位单独设泵,能否用空调税系统中的冷却泵和冷冻水泵。如需单独设泵,是否有明确的规范或规程要求,如没有很难说服施工单位。...查看详情

    用户:zhh_xin 浏览量:1202 时间:2006-10-08
  • 水系统在冲洗时,其目的是要将管道内的杂物冲洗干净,所以流速是必须要保证的,这样按流体力学公式计算下来,冲洗水压就有可能超过部分低压系统的试验压力,其解决方法除了将整个系统分段进行外,还有其他方法吗?另外,冲洗时对冲洗水流的流速的具体要求是怎么个范围?请各位高手指点!...查看详情

    用户:yshq001 浏览量:2280 时间:2005-10-24
  • 可否请教一些空调系统冲洗调试的问题,谢了...查看详情

    用户:jackypu 浏览量:1274 时间:2005-09-25