在建设工程中,质量和造价是两个关键要素,而 质量检测费用 和 检验试验费用 的承担问题常常引发争议。 要明确这两项费用的承担主体,首先需要从定义和相关规定入手,厘清两者的本质区别。 一、检验试验费的定义与承担主体 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标44号), 检验试验费是指施工企业按照有关标准规定,对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费...查看详情
“功能性水泥基材料设计及工程应用”专刊征稿启事 来源: 全国水泥制品标准化技术委员会(TC197)...查看详情
来源:暖通自习室 如有侵权,请联系删除 一、冷冻水、冷却水管道水压试验 管道系统安装完毕,外观检查合格后,应该按照设计要求进行水压试验(分为强度试验和严密性试验),试验应该符合下列要求: 1、冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的实验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,金属管道及属复合管道应为1.5倍工作压力,最...查看详情
本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者。...查看详情
桩的水平静载试验应如何进行,以评估桩的承载能力?...查看详情
屋面防水蓄水试验应在何时进行,以确保防水效果?...查看详情
天然地基是否必须做压板试验,具体施工要求及规范依据是什么(国标或福建地标)?...查看详情
锚索拉拔试验的具体方法是什么?...查看详情
风管吊杆的荷载试验应依据哪本具体规范进行?...查看详情
《DL/T596-2021》规范中,对电力设备的预防性试验有哪些具体要求?...查看详情
风机盘管水压试验的具体压力值和保压时间应为多少?...查看详情
最新的《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中,电气设备的交接试验有哪些具体标准?...查看详情
铜管进行强度试验时,其试验压力应设定为多少,且这一规定出自哪本具体的规范或标准?...查看详情
生活给水和热水管道系统中,使用铜管时,其试验压力应设定为多少?...查看详情
1 工程概况 乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程交通中心采用金属屋面设计,包括换乘中心和敞开式停车库两大区域,总建筑面积344590m 2 ,最大长度约762m,最大宽度约835m,属于大跨度结构。 屋面采用直立锁边镀铝锌钢屋面,屋面长330m、 宽83m,设计标高22.700m,天窗中心标高34.000m。 直立锁边镀铝锌钢屋面由屋面钢结构,65mm高压型钢底板压...查看详情
近日,由肃州至酒泉卫星发射中心公路工程SG项目固废基胶凝稳定碎石底基层试验段顺利铺筑,标志着项目进入路面结构层施工阶段,为全线路面工程的标准化、规模化施工奠定基础,也为实现年度通车目标迈出关键一步。 技术引领 打造施工新型标杆 肃航项目作为全省首条采用固废基胶凝材料的高等级公路,肩负着创新与实践的双重使命。项目部高度重视原材料的管控,从源头开始严格把控,注重过程检测,严...查看详情
2014-2015年,住房和城乡建设部建筑电气标准化技术委员会组织专家进行“接地电流测试及计算”及“接地故障电流的分流路径及分流比例”等相关研究,经过多次试验及数据分析,得出相关结论,详见国家标准图集15D500《防雷与接地设计施工要点》。 笔者对试验数据比较感兴趣,与大家共同探讨。 1、试验电路图 试验电路图如图1所示,电缆为YJV 0.6/1KV -3x35...查看详情
1 研究背景 在基坑工程中,地下水的控制至关重要,除了需要通过疏干降水满足土方开挖的干作业要求外,为了防止突涌,可能还需要对承压水进行减压。但由于地层或挡水结构的原因,对基坑内承压水的减压甚至是对潜水的疏干,都可能会造成基坑外土层的水位变化。造成坑外水位变化主要有以下原因:一是含水层未被止水帷幕完全截断,坑外地下水对坑内进行绕流补给,使坑外的水位降低;二是虽然止水帷幕截断承压水进入下覆隔水层...查看详情
摘要: 选用煤矸石和粉煤灰为基料制备地质聚合物发泡材料,研究了煤矸石和粉煤灰不同掺比制备发泡材料以及碱激发剂、稳泡剂等掺量对发泡材料性能的影响。研究结果表明,基料煤矸石与粉煤灰掺比为17:3,十二烷基硫酸钠与基料质量比为1:150,水玻璃与基料质量比为2:3,双氧水与基料质量比为3:50;在40℃养护时,发泡效果最好,其抗压强度5.09MPa,密度为0.914g·cm -3 ...查看详情
风管制作安装的检验与试验-通风与空调风系统施工技术 风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。风管强度试验压力,低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;高压风管为1.2倍的工作压力。 风管在试验压力保持5min及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张口等永久性变形及损伤为合格。严密性试验压力为系统工作压力,矩形...查看详情