5275829 给排水每日精选集: 常见消防给水系统中的设计缺陷 消防水池 (1)消防水池的有效容量偏小 对建筑物火灾延续时间、室内消火栓用水量选用错误。老工程改造后,增设喷淋系统,水池容量没有增加。 (2)合用水池无消防专用的技术措施 有些工程的消防用水与生产、生活合用水池,以防止水质变坏;但未设计消防专用措施。合用水池的专用措施...... 解给排水套管制作安装和封堵的方法 针对近...查看详情
1 工程概述 南京邮件处理中心位于南京北郊312国道和绕城公路交叉处东杨坊立交桥附近,总建筑面积48887m2, 该工程包括:生产主楼、生产调度楼、维修车间、锅炉房、加油站、门卫、传达室等单体建筑。本文仅对生产主楼、生产调度楼给排水及消防设计作以简介. 生产主楼 :39601m2, 地上一层,局部二层,地下一层,一层长188m,宽132m,柱网尺寸为12m×12m,地下一层层高7.0m,...查看详情
其一:《建规》中屋顶消防水箱的设置问题 随着消防问题越来越受到重视,建筑给排水中的消防问题也同时受到了同行们的关注,消防设计规范作为设计人员必须遵守的法律条文,也让设计人员开始更多的学习和思考,本人最近在网易给排水在线消防板块担任了版主,通过和广大同行网友的交流,发现了很多规范上面的语焉不详之处,通过讨论也难以得出明确的结论,有些问题值得拿出来与各位同行商榷,希望能够和大家交流,得到大家批评和...查看详情
消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入室内灭火,也可在室外用车上水枪灭火。 二、系统组成 消火栓设备,水泵接合器,消防管道,...查看详情
飞机库是用于停放和维修飞机的建筑物,包括飞机的建筑物,包括飞机停放和维修区及其贴邻建造的生产辅助用房。多个飞机库存集中建设在一个区域,形成飞机库群。今年,我院深圳分院又成功完成了另一个机库的设计,笔者有幸参与了给排水方面的设计。现重点介绍该同库存水消防的相关内容。 机库给排水方面设计重点是消防。 1、飞机进库维修时油箱和系统内不可避免会带有燃油,有时多达上百吨,在维修过程中会有泄漏现象,出...查看详情
暖通空调关注要点:冷热源形式、通风空调末端设备、空调水路系统、通风空调风路系统。冷热源形式52590005259004一般情况下 5259008 制冷机组选型关注点: 1.复核装机容量的单方指标(W/m2)2.不要轻易往大调档3.离心式、螺杆式机组的适用范围4.机组的承压要求(冷凝器、蒸发器)购物中心冷机配置指标参考(单...查看详情
某火场使用F65mm胶里水带供一支PQ8型泡沫枪灭火,当消防车水泵出口压力为70×104pa,泡沫枪进口压力为50×104pa,火场比水源地高10m,则其最大供泡沫距离为 条水带? A、6 B、7 C、8 D、10...查看详情
今天,小编特地整理了一些建筑给排水经典疑难杂症以及问题的解答来给你们参考参考,下面一起来看看吧!!! 1、对于违反《高规》第6.3.3.11条,高层建筑消防电梯集水坑有效容积小于2m3的规定,是由水专业提出还是由建筑专业提出? 答:水专业、建筑专业均可提出。 2、多层住宅下部设有多间私家车库(5辆以上)而建筑图上却注明为“储藏室”,此类情况在审查中是否可按《汽车规》第7.1.2.1条定性...查看详情
暖卫、给排水消防工程监理细则 一、施工前的准备工作 1、首先熟悉图纸,对图纸中存在的问题做好记录,会审时与设计人员协商解决。 2、在施工前将暖卫给排水消防安装工程施工组织设计及施工工艺方法编制出来,报监理审查合格后方可施工,其内容包括: (1)暖卫工程予控的质量等级; (2)暖卫施工人员的名单、专业工种的证件(复印件); (3)施工机具及施工设备情况表; (4)工程用的材料及设备情况表; (5)详...查看详情
本帖最后由 xiaohuzi520 于 2015-6-25 15:18 编辑 52320365232034 5232034 5232058 5232059...查看详情
【电气】 一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。 接线箱一般的配电箱都是接线箱 接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱 接地端子板是接地端子箱的一个端子板 LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少 接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之...查看详情
1. 给排水、消防系统概述 1.1 工程概况 上海中心大厦位于浦东新区陆家嘴金融贸易中心银城中路。东泰路以西,银城南路以北,银城中路以东,花园石桥路以南。紧邻金茂大厦和上海环球金融中心。场地面积约3万m2,总建筑面积约57万m2。建筑由地上120 层可使用楼层+4 层设备用房、地下5 层组成。建筑高度580m,塔冠最高点为632m。建筑由下至上竖向分成十个区,包括五层地下室、1个裙房商业区、5个办...查看详情
本帖最后由 zhujianhui55 于 2015-6-11 15:38 编辑 5192896 某项目给排水及消防设计说明。 5192889 5192890 5192891 5192892...查看详情
给排水、消防监理细则 1、严格审批专业分包单位施工资质,审核专业施工人员上岗证,认真审批施工单位编写的施工方案,根据本工程的特点提出达到施工规范、施工图册、设计要求的具体措施,报总监批准后执行。 2、熟悉图纸、了解设计要求,在图纸会审中与设计单位、施工单位认真做好设计交底、施工交底,并做好图纸会审记录。 3、主要材料(给排水管、设备等)安装前,要求出示产品合格证或产品技术质量鉴定证件,进口产品需有...查看详情
求一套5、6层住宅楼全套设计施工图纸(结构图、建筑图、电气、给排水、弱电、消防图纸)。图纸要全、要能指导施工的。学习一下;...查看详情
一、高层民用建筑消火栓给水系统 1.建筑高度与系统类型 (1)建筑高度小于50m消火栓系统不分。区,2台消防泵(1用1备),上下成水平环管。如有困难(长条形建筑),也可采用纵向环管代替上下水平环管。(2)建筑高度大于50m且小于100m(分高低两区)。①高低区各用2台消防泵、低区采用比例式减压阀的方式。优点是:任一区系统维修时另一区系统能正常工作,采用比例式减压阀则可免除低区消防水箱,当分界面发生...查看详情
摘要: 就高层民用建筑消防给排水系统中经常出现的问题,从单阀单出口消火栓和双阀双出口消火栓的合理布置、消防水池及消防管网的设置等方面介绍了消防给排水中应注意的问题,以达到合理设置并消除故障,及经济又使用。 关键词: 高层建筑 消火栓栓 消防管网 环管 随着社会的不断进步和发展,高层建筑越来越多,消防在实际当中的应用越来越重要,在保护人身和财产安全方面起到越来越重要的作用,社会越来越重视消防安全。 ...查看详情
http://bbsfile.co188.com/forum/201505/21/104329u3riizj0x3xb8770.jpg 上海中心大厦对上海中心大厦的给排水系统、水灭火系统、绿色建筑设计作简单的介绍。针对500m以上超高层建筑给排水、消防设计技术难点:雨水系统的减压与消能、生活、消防合用供水系统的水泵联动控制技术、消防水箱应急供水、建筑外部消防应急供水等进行研究与探讨,力求为今后同类...查看详情
建筑消防设计审核的意义是什么? 通过建筑消防设计审核,在城镇规划、建筑设计工作中,贯彻各项消防安全技术规范,可以从根本上防止建筑火灾的发生;一旦发生了火灾也能有效地阻止其蔓延扩大,并为扑救火灾创造有利条件,把受灾的区域和损失控制在较小范围。如果各项消防安全技术措施,在建筑设计阶段得不到贯彻和落实,等到竣工以后才发现有问题,再来进行“补课”,则不仅影响工程的投产和使用,而且在资金、材料等方面将会造成...查看详情
进口消防产品复检程序有哪些? 答:公安消防监督机构对进口的消防产品,应当登记注册,审查进口手续并送省级以上消防新产品检测中心复检,经复检合格后,于五日内填发《消防产品安装使用意见书》。...查看详情