给排水消防更新时间:2025-11-27 15:04:25

本专题为土木在线给排水消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给排水消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 刚入行那阵子带过个徒弟,他画的消防泵房图纸差点让审图老师当场叹气——高位水箱有效容积算小了三分之一,喷淋系统管径跟着错了一串,最要命的是消火栓系统分区压力完全没考虑减压阀设置。后来这小伙子拿着改了七遍的图纸跟我说:"原来消防设计每个参数背后都是人命关天的规范要求啊!" 你是不是也遇到过这种情况?对着《消防给水及消火栓系统技术规范》翻到眼花,可高位消防水箱的进水管管径还是算不明白;明明按例题套公式...查看详情

    用户:隔壁王同学 浏览量:66 时间:2025-11-18
  • 在建筑工程领域,水电施工是至关重要的一环。对于许多从业者来说,看懂建筑给排水施工图是一项必备技能。但实际工作中,不少人会面临各种难题。比如,零基础的新手拿到水电图纸,完全摸不着头脑,不知道从何看起;而有些对水电图纸有一定认识的人,面对复杂的系统图和平面图,还是无法系统地进行识图,常常在管道走向、标高确定等方面出错。这些问题不仅影响工作效率,还可能导致施工出现偏差,造成不必要的损失。 这种时候...查看详情

    用户:a我是来学习的 浏览量:99 时间:2025-09-12
  • 仓库项目的给排水设计可不简单,简单说就是要考虑到仓库的特殊环境,比如货物的存储需求、消防的严格要求等等。要是设计得不好,那麻烦可就大啦!像有的仓库因为给排水设计不合理,出现了积水问题,影响了货物的存放;还有的仓库,消防用水供应不足,存在很大的安全隐患。这种时候,设计师们就会特别渴望能有一套系统全面的知识来解决这些难题。 今天要给大家介绍一门超厉害的课程——《仓库给排水设计实战(含特殊喷淋系统设计)...查看详情

    用户:隔壁王同学 浏览量:102 时间:2025-07-30
  • 给排水和消防领域的小伙伴们,面对 GB50974 - 2014《消防给水及消火栓系统技术规范》,是不是总被重难点条文搞得晕头转向?想搞懂条文深层含义和实际应用,却找不到门道?别担心,这门课程为你排忧解难!本课程由市政、环保、消防三栖专家杨老师主讲。杨老师是正高级工程师,毕业于哈尔滨工业大学,拥有丰富的工程设计及管理经验,还是国家部委项目和国防采购项目的评审专家,专业能力超强。课程共 28 节精品内...查看详情

    用户:隔壁王同学 浏览量:90 时间:2025-05-19
  • 来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。 给排水消防 管道安装时应在阀部件两端设相应固定或滑动支架,支架位置距阀门间距应在150-300mm范围内,但不能影响阀部件的使用。 为防止杂散电流腐蚀,给水管道进站应加设3m长的绝缘水管(PE带法兰管道),车站与区间连接管道之间、区间过轨管道两侧应设置绝缘接头。...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:136 时间:2025-05-09
  • 建筑管道工程的一般施工程序为: “施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支架制作安装→管道加工预制→管道安装→系统试验→防腐绝热→系统清洗→试运行→竣工验收”。 其中,管道系统试验是竣工验收之前必不可少的步骤,根据规范要求有5大试验要做: ①承压管道和设备系统压力试验、②非承压管道和设备系统灌水试验、③排水干管通球试验、④排水干管通水试验、⑤消火栓系统试射试验。 ① 压力试验(承...查看详情

    用户:山河边城 浏览量:307 时间:2024-12-05
  • 一、什么是消防软管卷盘 根据现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005),消防软管卷盘指由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。 我们来看看消防软管卷长什么模样~ 二、什么是轻便消防水龙 根据现行行业标准《轻便消防水龙》(GA 180-2016),轻便消防水龙指在自来水或消防供水管路上使用的,由专...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:263 时间:2024-10-31
  • 给排水资料库图片1

    1 :给水系统包括车站生活、生产用水系统及水消防给水系统: 车站以城市自来水为给水水源。生活、生产和消防分开供水,为保证不间断供水,车站消防给水系统从城市给水管网中的不同管段(不同管网或环状管网)引入两根给水管进入车站,车站水压不能满足消防要求,车站必须设置消防泵房。 2 :车站的排水分污水系统和废水系统及雨水系统: 污水系统为生活污水和厕所冲洗水,污水汇集到设置在车站内的污水泵...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:182 时间:2024-07-29
  • 建筑消防给水图片1

    您对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:98 时间:2024-07-03
  • 水处理图片1

    01 概述 作为专业运输、储存、装卸、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能有机结合的第三方医药物流企业,医药物流行业已经成为我们生活当中不可缺少的一部分。医药物流仓库以存储药品和医疗器械为为主,必须符合国家药监的GSP认证标准和有关消防的规定。本文就现代医药物流仓库消防设计进行探讨. ...查看详情

    用户:扶不起的酱油瓶 浏览量:67 时间:2024-06-06
  • 给排水资料库图片1

    线型及其含义: 比例: 水、汽管道代号: 工艺管道施工图常用图例: 水、汽管道阀门和附件图例: 给排水、采暖常用图例: 通风空调工程常用图例: 风道代号: 风道、阀门及附件图例: 风口和附件代号: 暖通空调设备图例: 调控装置及仪表图例: 各种执行机构可与风阀、水阀组合 表示相应功能的控制阀门。 消防工程基本图形符号: 暖通空...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:977 时间:2024-05-30
  • 消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:68 时间:2024-05-20
  • 建筑给排水图片1

    Abstract 导 读 主要介绍了杭州奥体中心综合训练馆的给水系统、热水系统、消防灭火系统、排水系统、雨水系统等的设计情况,并根据亚组委绿色健康建筑导则及钱江世纪城亚运场馆设计提升专题研讨会会议精神,全面贯彻落实第19届亚运会“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念。对系统技术要点如不同建筑造型的...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:113 时间:2024-05-16
  • 1、消火栓可跨越防火分区吗? 答:消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。 由于《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑,故《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3....查看详情

    用户:best百斯特 浏览量:58 时间:2024-05-16
  • 建筑消防给水图片1

    城市的高楼拔地而起,高层住宅数量逐渐增多,但是高层住宅一旦发生火灾,极有可能造成较大的经济损失和人员伤亡事故,由于其出现火灾之后造成的危害较大,所以对高层住宅的消防设施提出更为严格的要求;从建筑防火设计涉及到总平面的布置、建筑设计与构造、建筑结构与材料等许多方面,而其中消防给水设施则是最为主要的。 首先我们先来了解一下高层住宅的常见的一些消防问题,目前,高层住宅的消防给水问题比较突出...查看详情

    用户:淺薄的回憶 浏览量:57 时间:2024-04-28
  • 给排水资料库图片1

    版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。...查看详情

    用户:佛罗伦大生 浏览量:106 时间:2024-04-19
  • 暖通资料库图片1

    水暖建造标准及成本优化 第一章 暖通空调 第二章 给排水、消防 1.系统性:6℃-7℃;水泵、管径、末端小,冷机、保温大 2.大多关注点能在这系统图中有所提示,做到心中有数 冷热源形式 冷热源方案论证关注点 采用何种冷源、何种热源 是否采用水蓄冷 是否采用冷却塔免费供冷 冷热源设备及循环泵配置 主机房设置数量及位置 ...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:105 时间:2024-03-05
  • 给排水资料库图片1

    1、消火栓箱安装 1、消火栓箱门开启角度要求不小于120° 2、消防水管引入管方向明确 3、栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm 4、引入管拐弯处需增加支架 5、消火栓箱离墙面间距满足开门要求 6、暗装消火栓箱铝框规定要露出墙面。 7、消火栓等配件安装需按设计规范位置安装,且应和FAS系统确定安装位置是否满足双方要求。 8、消火栓箱应设醒目标识。 2、灭火器箱安装 1、根...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:70 时间:2024-01-11
  • 建筑消防给水图片1

    给排水专业消防验收常见问题解析 (二) 1、喷头选型不符合要求 问题描述:无吊顶场所,未采用直立型喷头;喷头选型与设计图纸要求不一致,如:设计要求快速响应喷头,现场施工采用标准响应喷头等;超过8m的中庭等高大空间场所,采用流量系数K=80的闭式喷头;选用的喷头动作温度不满足要求等。 正确做法:按照《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:208 时间:2024-01-04
  • 建筑消防给水图片1

    给排水专业消防验收常见问题解析 (一) 1、消防水池取水口设置不合理 问题描述:消防水池取水口高度低于周围地面,无指示标识(消防人员不易找到取水口),取水口距离消防车道边缘大于2m。 正确做法:按照《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)第2.0.10条、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第4.3...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:172 时间:2024-01-04