已有人订阅
5392204 今天小编给大家图文讲解一下建筑给排水和消防常见的一些问题,希望能对大家有用,也希望你能留下宝贵的意见!!! 套管安装 5392205 室内给水管道及配件安装 5392212 5392206 室内排水管道及配件安装 5392207 5392208 室外管道、检查井及配件安装 5392209 消防工程 5392210 设备安装 5392211 【精彩分享】往期精彩内容: 【精彩分享...查看详情
...查看详情
对于不同的消防分区,需要设立对应的水流指示器。但是消火栓系统可不可以跨国消防分区,比如是否可以跨过防火卷帘保护另一个分区?我个人认为火灾了,防火卷帘放下,那么一个消防分区的设备是不能跨越分区灭火的。不知道大家怎么想的?...查看详情
【给排水探讨时间】到!还愣着做啥,楼主要发贴啦,还不赶紧召集小伙伴一起来探讨,这好处不是经常有,就靠网友那雪亮的眼睛啊,看到本楼主发的帖子实属是你三生有幸,我两有缘,所以好话不多说,赶紧的!!1、一个是关于宿舍按公共建筑进行消防设计,这里的具体参照哪类公共建筑?办公楼、商业还是旅馆? 这是指3.3.3条或是3.5.4条?如果是指3.3.3条或3.5.4条,那么这里是否指宿舍室外消火栓设计流量按表...查看详情
5384193 本栏目由诺熙(2355735315)组织,专门争对一些菜鸟新手和急需要补充知识的人准备,希望大家可以传递下去,以后刚入门的新手和要补充知识的网友可以直接找【每日精彩】栏目,就是专门为你们开的。这样你们能更快的找到自己要找的。要传递下去哦!! 1、消火栓可跨越防火分区吗? 答:消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的...查看详情
【给排水探讨时间】到!还愣着做啥,楼主要发贴啦,还不赶紧召集小伙伴一起来探讨,这好处不是经常有,就靠网友那雪亮的眼睛啊,看到本楼主发的帖子实属是你三生有幸,我两有缘,所以好话不多说,赶紧的!!5381209 四川 报名时间:10月16日至11月10日 资格审核:10月16日至11月11日 缴费时间:10月16日至11月12日 准考证打印:12月14日至12月18日 河北省公布一级/二级注册消防工程...查看详情
听说河北注册消防工程师快要考试了,给排水的可以报名! 你们都报名了吗?...查看详情
【给排水探讨时间】到!还愣着做啥,楼主要发贴啦,还不赶紧召集小伙伴一起来探讨,这好处不是经常有,就靠网友那雪亮的眼睛啊,看到本楼主发的帖子实属是你三生有幸,我两有缘,所以好话不多说,赶紧的!!一、剪刀梯交通核构成要素 剪刀梯交通核构成要素主要有:楼梯、电梯、楼/电梯前室、公共走道、候梯厅、设备管井、加压送风井等。对于这些交通核构成要素,《建筑设计防火规范》,《住宅建筑规范》等都做了较为明确的尺...查看详情
我现在的工作时消防工程给排水力工...查看详情
本帖最后由 灬天蝎乄 于 2015-9-24 15:12 编辑 基本信息:某木材加工厂,生产厂房建筑体积99437m3,建筑高度12.5m;仓库建筑体积72292m3,建筑高度12m;半露天木材堆场有顶无墙,建筑体积24000立方米。 根据规范要求,厂房、仓库火灾延续时间为3h,半露天堆场火灾延续时间6h。 仓库用水量:室内消防用水量25L/s,室外消防用水量45L/s; 厂房用水量:室内消防用...查看详情
消火栓系统一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入室内灭火,也可在室外用车上水枪灭火。二、系统组成 消火栓设备,水泵接合器,消防管道,消防水箱,消防水池,水源 1、消火栓设备 消火栓设备由水枪、水带和消火栓组成,均安装于消火栓箱内。 [a...查看详情
1、给水 1.1 水源由天河南二路自来水干管接DN200mm的进水管引入地下3层的水池,水池容积约为500m3,分为两格(生活、消防合用)。 1.2 生活给水系统 ①用水量计算 ②竖向分区供水方式。考虑使用点的静水压力不超过0.35MPa,故竖向用减压阀分成四区,24层设中间转输水箱。 1区:地下室至地上3层,由市政水压直接供水。 2区:4层~13层,由24层水池经减压阀...查看详情
本工程建设地点位于江苏省,周边规划道路完备。给水拟由广场路、海陵北路各引入一条DN150给水管。为提高供水可靠性,引入管沿建筑周边形成环网,向消防水池、各处生活用水点及室外消火栓供水。 本工程在市政引入管上设总水表。 室外消防用水采用低压制,消防与生活管网合用,沿消防车道合理布置室外消火栓,共设置5套DN100室外消火栓。消火栓间距不大于120米,距路边2米,最大保护半径不超过150米。 系统为低...查看详情
消防问题一直是大众所关心的问题,所以,当对民用住宅进行消防设施的建造时,一定要按照相关的规定来做,以确保人民的生命和财产安全。随着人们对各建筑中的消防问题越来越关心,因此,建筑物里的给排水的相关问题就显得很重要,而作为这个项目的设计人员在设计中,就必须要遵守国家相关的法律法规,同时也要让设计者因此而去主动地学习和反思。同时,在设计时,设计者还要充分的考虑到在灭火过程中的安全问题, 以及在建造和...查看详情
注册考试课件(给排水专业)建筑消防部分内容...查看详情
近几年来,我国的国民经济不断蓬勃发展,国内建筑,特别是土地供应比较紧张的大中型城市,其高层建筑所占的比例很大。因此,科学地、合理地设计排水消防系统十分重要,不仅可以保障高层建筑的正常运转,而且保障居民的生命财产安全。 1.给水系统的设计 1.1生活用水的给水方式 目前,我国的给水通常能满足五至六层建筑的生活用水,对于较高的层楼,例如10层级以上则无法满足供给。因此,必须根据建筑的不同特点以...查看详情
1.高层建筑消防电梯前室内应布置消火栓问题 按照我国现行的《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版) (以下简称《高规 》)及《建筑设计防火规范》GB 50016—2006 (以下简称《建规》)要求,消防电梯间前室内应设置消火栓,但是该消火栓能否计算在布置数量范围内呢?《高规》并未明确说明,《建规》条文说明里明确说明:消防电梯前室是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡,为...查看详情
建筑消防给排水设计是一项重要工作,关系到人们的生命财产安全。随着城市化发展及生产经营的需要,大型综合性商业建筑.高层建筑.地下建筑和大空间建筑迅速崛起,这些建筑规模大,投资高,建筑功能复杂,火灾隐患大,发生火灾造成的损失大,这就对建筑的消防给排水设计提出了越来越高的要求。如何保证建筑安全的防火要求,是设计人员应该重视的问题。下面我就结合我们设计过程中的工程实例,来谈谈建筑消防设计中应注意的几个问题...查看详情
三明市公安交警指挥大楼位于三明市新市北路和兴园路交界处,为一座建筑高度71. 8米的综合性大楼,该建筑地下一层,地上十九层,总建筑面积为27913 m2。其中地下建筑面积为3849m2,为战时人防, 平时设备问及汽车库,地上建筑面积24064m2。包括1700 m2的办证厅、480 m2的多功能厅、490 m2大小餐 厅、800 m2的健身活动场所及18100 m2左右的办公区,即本楼为一定规模的...查看详情
一、建筑给排水设计 1、生活水池溢流管直接排入室外污水检查井或雨水检查井。 这样设计违反了GB50015-2003第3.2.4条,生活水池溢流管应间接排水,不可直接排入污水检查井,以防污水污染生活水池水质。雨水检查井在实际使用中可能接入污水,故生活水池溢流管也不可直接排入雨水检查井,应间接排入雨水检查井。,生活水池最好不要直接埋地,若条件不许可必须埋地敷设时,溢流口宜设在水池进人孔处且应高出地面。...查看详情