已有人订阅
这张图是摘自网络: 4581849 分配电箱的PE端子排中拉出黄绿双色4平方线到地面接地极(接地极用扁钢),4平方黄绿双色线用螺栓与扁钢连接。扁钢打入地面6m位置,扁钢露出地面2-5米。此作法是否有误。 照图中的意思是否要拉出两根黄绿双色线连接地面接地极(扁钢)。 4581849...查看详情
施工现场临时用电安全技术培训课件...查看详情
今天工地上配电房总箱上的一个总开老是跳电,送都送不上去,我就把5个2级箱上的所有开关上的所有出线全部拆掉,然后推上总开,电送上去了,本想再把每个2级箱的出线一个一个的接上去,一直接到跳闸为止,这样就明白是那个出线有问题了,谁知道后面的问题更麻烦,一个2级箱接380V的没事,但是只要接到220V的就会跳,起先我还以为220V的负载设备有问题,但是试了很多220的不同负载都跳,而且是配电房总开跳。(需...查看详情
关于施工现场临时用电请教各位几个问题。 1、在一级箱4P总漏电开关负荷处引出N线,以后在二级箱、三级箱在不用4P开关,单相用电的话在直接在N线端子板上接,这样可以吗?这样是二级保护码?还会有什么不良后果? 2、还有一个工地一级箱内没有4P开关,在一级箱内只有PEN共用线,到二级、三级箱内的PE、N线是从这条线接出的,用两条线分别接在二级、三级箱内的N线、PE线的端子板上,如果单相用电的话,就单独用...查看详情
简要说明:本工程总占地面积2651.44 ㎡,总建筑面积3955.24 ㎡。本工程建筑耐火等级2 级,建筑主体高度6 m,一、二层层高3 m,地下层高3.6 m;结构形式为剪力框架结构仿古建筑。 文件格式:PDF 文件大小:107 KB...查看详情
现场用电存在漏电问题,整个回路中配有总箱,150mA,0.2秒,分箱30mA,0.1秒,开关箱,15mA,0.1秒的配电系统,由于距离比较远,还存在两个分箱的问题,开关箱里接线地线没有接,用电设备有漏电,除了开关箱中没有跳,两个分箱都跳了,但是总箱里的0.2秒的总闸为什么也跳了,因为漏电的地方目前还在查找,每次总闸都会跳,因为涉及到一个分配总箱,这一回路中所有的漏电断路器全部跳了,0.2秒的漏电断...查看详情
@ku@ 在看一级建造师书时,施工现场临时用电方面的知识不是太懂,哪位大侠可能有相关方面的资料看看,谢谢! 本帖最后由 csccbjs 于 2012-6-5 06:29 编辑 ]...查看详情
各路朋友,本人在施工现场遇到如下几个问题,烦请各位百忙之中指点迷津,不胜感激! 1、工地上临时用电用300KW的发电机,现场用电负荷容量是270KW,发电机带不动,请问发电机利用效率一般是多少?带不动原因大概有哪些? 2、发电机发出电压是400V,270KW负荷距离发电机300米距离,用截面积为150电缆送至现场配电柜,并有该配电柜分出几个回路,每个回路分别用截面积25、35、50电缆送到下级配电...查看详情
现场临时用电安全技术规范(word转PDF版),转回WORD版后,可以直接编辑。...查看详情
总箱漏电保护器630A,额定漏电动作电流300mA,0.2S,线路120米左右,三级配电箱漏电保护器额定漏电动作电流30mA,0.15S,确定都是合格的产品,但在施工过程中,稍有漏电的情况,基本总是总漏电保护器跳闸,请教各位,什么原因造成的,按这种情况该如何配置?...查看详情
求《施工现场临时用电设计施工与安全技术管理实用手册>,不胜激荡...查看详情
规范上好像没有规定使用什么型号的断路器,为什么我们这儿的安监站检查时不能使用?...查看详情
施工现场临时用电能不能用DZ47空气开关...查看详情
此资料为中建建筑事业部二〇〇九年八月安全规范学习资料 图文并茂,是很好的学习资料,大家分享吧 目录 1、编制标准 2、临时用电管理 3、外电线路及电气设备防护 4、接地与防雷 5、配电室及自备电源 6、配电线路 7、配电箱及开关箱 8、电动建筑机械和手持式电动工具 9、照明 10、结束语 本帖最后由 zhuxin1983 于 2011-4-28 16:47 编辑 ] 4302165...查看详情
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-30 20:37 编辑 施工现场临时用电安全生产检查要点(WORD版)...查看详情
本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-20 23:23 编辑 浅谈对“关于贯彻《施工现场临时用电安全技术规范》有关问题的说明”的理解 山东省建筑施工安全监督站委托山东省建筑安全与设备管理协会组织全省有关专家对在贯彻规范中遇到的问题进行了广泛深入的讨论,编写了《关于贯彻〈施工现场临时用电安全技术规范〉(JGJ46-2005)有关问题的说明》。(注:山东省建筑施工安全监督站是国家现行临电规...查看详情
污水处理厂的施工现场临时用电方案...查看详情
4148522 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-15 15:04 编辑 ]...查看详情
末级箱太多,钢筋房,木工房每台机具分别设置。并配移动配电箱,采用TN-S系统。 请朋友们拍砖。这是很早的照片了,现在我们根据规范,空开己使用透明外壳了,能见到明显分断点。 漏电、空开的选用严格按机具负荷选择。所有配开关必须粘贴好标识标牌, (注意,所有机具必须安全接地) 4135126 4135127 4135128 4135129 4135130 4135131 4135132...查看详情
施工现场临时用电施工方案,含详细计算、施工工艺、操作规程、详细系统图...查看详情