已有人订阅

  • 施工临时用电是建筑施工现场的主要动力载体,是整个工程项目高效稳定建设的重要保障。在施工现场,由于受工程建设工期的决定,临时供电系统具有明显的临时性,一般工程项目施工期大多在几年内,有的则只有几个月,甚至只有几天,且安装安全用电要求,临时用电必须在工程竣工后马上进行拆除,也就是临时用电系统需随工程的竣工而从施工现场拆除。临时用电还具有危险性,建筑施工现场周外环境比较复杂,由于施工工种多、交叉作业...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:497 时间:2015-09-30
  • 有朋友问,“施工现场一般都无法完全按照规范要求做.........配电箱的重复接地,实际的做法一般都是怎么做的?” 个人意见: 1、主导思想必须要有“安全第一”的观念,还没做就“无法完全按照规范要求”做的想法要不得。 2、接地是电气安全最重要的一项具体工作,必须达到规范要求! 其他的看环境条件,接地电阻必须符合规范要求! 3、实际做法:要看环境条件,再根据条件准备必需的材料和工具。不能因材料不到位...查看详情

    用户:lingxuct 浏览量:42055 时间:2015-09-08
  • 施工现场临时用电安全规范 1外电线路防护 1.1在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。 1.2在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表1规定。...查看详情

    用户:刘小晶 浏览量:2926 时间:2015-08-28
  • 通风排烟图片1

    该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:10447 时间:2015-08-12
  • 电气工程施工图片1

    5291110 求各位大神帮我看下,这样接法有没有什么问题,万分感谢 5291110...查看详情

    用户:uoyuoy 浏览量:1687 时间:2015-08-09
  • “电”是人们生产、生活中不可缺少的能源,在建筑施工现场中“电”也是一种重大危险源,而恰恰好多施工现场就是在“安全用电”上存在薄弱环节,从而引发了触电等生产安全事故。笔者认为临时用电安全管理有几个要点,现总结如下。 一、保护接零与保护接地系统 定义:保护接地是指将电气设备的不带电金属外壳与大地连接,接地电阻值一般应小于4Ω。保护接零:在电源中性点直接接地的低压电力系统中,...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1365 时间:2015-07-26
  • (1) 必须建立健全电气安全管理制度和各级岗位责任制,应加强施工现场的各类电气设备和线路管理。技术部门和安全部门负责监督检查。现场的值班与维修电工应负责管辖各自职责范围内的电气设备及线路的正常运行。 (2) 对施工用电总容量在50kw以上或有特殊用电要求的工程项目,应进行专项用电设计。对于50kw以下现场也应有用电方案。编制的设计方案,须经施工单位技术负责人审批后方可实施,安装完毕后,应由工程施工...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:737 时间:2015-07-26
  • 施工现场临时用电的安全是保证建筑工程正常施工的基础,是建筑工程开工前和施工中必须做好的一项保障工作。临时用电是施工现场极易发生伤亡事故的一个项目,触电事故更是建筑领域五大伤害之一。 建设部为了规范施工现场临时用电,预防人员触电伤亡事故的发生,编制了《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-88),执行多年,施工现场触电伤亡事故大为减少。根据执行中存在的问题,后加以修订,编号为JGJ 46-...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1011 时间:2015-07-22
  • 在许多建设工程施工中,由于供电施工需要经常拆装移位,我们施工人员甚至是一些基层管理者很容易忽视施工现场临时用电,致使施工现场临时用电不可避免地带有许多临时观念的痕迹。像在一些随用随撤的移动式用电设备和手持式的电动工具它们用电线路的PE线则往往悬空。不是电源一侧没有与配电箱PE端子连接,就是设备一侧没有与设备外壳连接;一些漏电保护开关成了摆设,脱扣失灵,维修人员如果疏于检查,该修未修,该换未换;配电...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:752 时间:2015-07-22
  • 随着全国经济的快速发展,建设工程的数量、规模不断增大。大规模的基础建设使人们的生活发生了日新月异的变化。但是,近年来建设工程引发的安全事故也越来越多。经建设部统计,全国建筑施工伤亡事故类型以高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害和触电“五大伤害”为主。 作为“五大伤害”之一的触电事故之所以频繁发生,主要原因是施工人员没有充分认识到施工现场临时用电与一般用电工程不同的特性,未严格按照JGJ46-20...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:1830 时间:2015-07-22
  • 施工现场临时用电TT电力系统变为TN-S电力系统存在着几个问题:一是没有把TT电力系统变为TN-S电力系统。TT电力系统L1、L2、L3三根相线与中性点N线进入施工现场,经总配电箱——分配电箱——开关箱——电配设备,形成供电保障系统,根本没有变为TN-S电力保障系统进行供电。二是TT电力系统变为TN-S电力系统后,供电到分配电箱时,PE专用保护零线没有连接下去,只是将L1、L2、L3、N线向下级连...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1452 时间:2015-06-29
  • 施工现场临时用电设施的基本要求和规定 1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。 2、施工现场配电线路: (1)必须采用绝缘导线; (2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求; (3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆; (4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:1032 时间:2015-06-28
  • 我所在的项目,分为两个地方:施工场地用电和临时生活区用电。 施工场地用电. 这个我觉得还挺简单的。根据现场空压机的数量,举例30KW一台,共5台。合计功率就是150KW。根据此功率,利用三相电路功率公示:P=1.732*U*I*COSφ,计算出电流大概为255A。 知道了电流的大小,根据不同粗细电缆载流量的大小,就可以大概估计所用电缆。(120平方毫米的铝芯电缆最大载流量为300A,铜芯的话95...查看详情

    用户:saodezhengdian 浏览量:1570 时间:2015-05-22
  • 施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部 列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“12345”来理解和操作。 一、“1”是施工现场的一条电路 施工现场临...查看详情

    用户:xcclgl 浏览量:4235 时间:2015-01-15
  • 谁有GJG46-2012 施工现场临时用电安全技术规范正式发布后的电子版本,其他地方找到的都是些课件类的ppt版本...查看详情

    用户:starlee001 浏览量:9688 时间:2015-01-05
  • 配电箱接地线和接零线都搭接在箱门是上不允许的吧?...查看详情

    用户:xiaoxiezi11 浏览量:631 时间:2014-11-12
  • 现在现场搞水电监理,记得JGJ46-2005 5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 是强条啊. 但是甲方工程师说2级箱接地即可了,真心搞不懂啊.末端就是三级箱啊,规范要求必须重复接地的!求大神解答!...查看详情

    用户:張恆 浏览量:52663 时间:2014-10-13
  • 建筑施工图片1

    4964753 本期【施工第一现场】安全第三讲的主题——现场临时用电管理,现在就让我们一起进入【施工第一现场】安全讲堂...... 施工现场临时用电是施工现场极容易出现安全事故(触电、火灾)的一个项目,触电事故也是建筑业“五大伤害”(高处坠落、施工坍塌、物体打击、机械伤害和触电)的一个。 由于种种原因,现场临时用电管理成为安全管理的薄弱环节,直接影响项目的安全文明施工。施工现场临时用电若是管理不善...查看详情

    用户:vickywangyanchun 浏览量:33839 时间:2014-09-03
  • 工地图片图片1

    施工现场临时用电问题,专业术语怎么描述?请高手解答! 4943330 4943331...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:1371 时间:2014-07-25
  • 供配电技术图片1

    两个配电箱貌似都没有接地吧? 4937295 4937296 4937297 4937295 4937296 4937297...查看详情

    用户:liangzaizaiaa 浏览量:5564 时间:2014-07-12