施工现场临时用电TT电力系统变为TN-S电力系统存在着几个问题:一是没有把TT电力系统变为TN-S电力系统。TT电力系统L1、L2、L3三根相线与中性点N线进入施工现场,经总配电箱——分配电箱——开关箱——电配设备,形成供电保障系统,根本没有变为TN-S电力保障系统进行供电。二是TT电力系统变为TN-S电力系统后,供电到分配电箱时,PE专用保护零线没有连接下去,只是将L1、L2、L3、N线向下级连...查看详情
施工现场临时用电设施的基本要求和规定 1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。 2、施工现场配电线路: (1)必须采用绝缘导线; (2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求; (3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆; (4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线...查看详情
我所在的项目,分为两个地方:施工场地用电和临时生活区用电。 施工场地用电. 这个我觉得还挺简单的。根据现场空压机的数量,举例30KW一台,共5台。合计功率就是150KW。根据此功率,利用三相电路功率公示:P=1.732*U*I*COSφ,计算出电流大概为255A。 知道了电流的大小,根据不同粗细电缆载流量的大小,就可以大概估计所用电缆。(120平方毫米的铝芯电缆最大载流量为300A,铜芯的话95...查看详情
施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部 列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“12345”来理解和操作。 一、“1”是施工现场的一条电路 施工现场临...查看详情
谁有GJG46-2012 施工现场临时用电安全技术规范正式发布后的电子版本,其他地方找到的都是些课件类的ppt版本...查看详情
配电箱接地线和接零线都搭接在箱门是上不允许的吧?...查看详情
现在现场搞水电监理,记得JGJ46-2005 5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 是强条啊. 但是甲方工程师说2级箱接地即可了,真心搞不懂啊.末端就是三级箱啊,规范要求必须重复接地的!求大神解答!...查看详情
4964753 本期【施工第一现场】安全第三讲的主题——现场临时用电管理,现在就让我们一起进入【施工第一现场】安全讲堂...... 施工现场临时用电是施工现场极容易出现安全事故(触电、火灾)的一个项目,触电事故也是建筑业“五大伤害”(高处坠落、施工坍塌、物体打击、机械伤害和触电)的一个。 由于种种原因,现场临时用电管理成为安全管理的薄弱环节,直接影响项目的安全文明施工。施工现场临时用电若是管理不善...查看详情
施工现场临时用电问题,专业术语怎么描述?请高手解答! 4943330 4943331...查看详情
两个配电箱貌似都没有接地吧? 4937295 4937296 4937297 4937295 4937296 4937297...查看详情
...查看详情
施工现场临时用电电缆保护层破损,里面的电缆线芯绝缘层也破损,露出铜芯了。请问如何稳妥的做修复? 利用防水胶布做临时修复,问题是哪些电工上用的胶布是防水的呢?我们常用的包扎2.5平方线的黑色电工胶布算防水胶布吗? 包扎铜芯使修复后防水,如何施工才最防水。...查看详情
《施工现场临时用电规范》最新版本是多少?...查看详情
本帖最后由 baisha188 于 2014-7-2 10:57 编辑 第一处: 4931092 4931119 第二处: 4931121 4931120 第三处: 4931970 第四处: 4932236 临时电箱有哪些方面的问题? 大家详细点说,谢谢! 4931092 4931119 4931120 4931121 4931970 4932236...查看详情
以下工地现场的临时用电设施,对电这一块不懂,求大侠多多帮忙指出下!...查看详情
1、变压器的选择,怎么计算该用多大的变压器才满足负荷? 2、配电室里的一级箱里选择漏保开关,空开开关,怎么计算该用多大? 3、 二级箱里选择漏保开关,空开开关,怎么计算该用多大? 4、开关箱级箱里选择漏保开关,空开开关,怎么计算该用多大? 急用,,求各路大神指点!!!!!!!...查看详情
临时用电规范原则规定:配电箱电器配置是隔离开关+断路器+漏电保护或隔离开关+熔断器+漏电保护。这二种配置是不是任何情况都可以通用,还是要区别不同负荷状况进行配置?...查看详情
施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-200...查看详情
单位临时电源的范围:现场生产、生活、办公的高低压配电设施的安装及维护。 细节部分: 构筑物电缆敷设 4828747 4828748 电源盘内的原理图及自闭期 4828749 4828750 4828751 小型盘或焊机专用盘,总开关后换为透明壳 4828752 4828753 4828754 电缆防护及区域照明灯具(电源盘标示已经修改过了) 4828755 一级盘B型及检修电源(DZ47LE-...查看详情
施工现场临时用电安全施工设计要点一、编制说明根据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面:临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因...查看详情