距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防应急设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防应急设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
随着大家对消防安全的重视度越来越高,eps消防应急电源的使用领域也越来越广泛,下面eps消防应急电源厂家针对民用建筑这块,医疗卫生这块,中小型变电站这块的应用进行分析,谈谈eps消防应急电源在实际应用中的作用有哪些? (1)在民用建筑消防设备中的应用上。EPS消防应急电源可以满足消防应急供电所要求的所有指标,所以非常适合充当消防应急设备的备用电源。EPS消防应急电源在市政电网正常供电的情况...查看详情
EPS的全称为紧急电力供给,其肩负着在电力不足的特殊情况下提供备用电力的责任。与UPS电源不同,EPS应急电源并不为人们所熟知,但是由于其特殊的应用领域,EPS电源的设计要求和规范比其他电源都要严格,确保其能够在电力缺失的情况下,安全稳定地提供电力。 EPS的三路输出与三相输出有何区别 EPS的三路输出既可以指同相(单相型EPS)的分支三路输出(特点是三路火线可以短接),也可以是不同相(指...查看详情
eps消防应急电源作为电源设备,使用时间久了难免会出现各种各种的问题,因 此需要电工师傅进行检修,检查eps消防应急电源各电路板器件及连接线之间有 无故障,那么,eps消防应急电源检修应该怎么做,下面老电工10年工作总结, 为您分享eps消防应急电源检修中的一些小技巧。 在进行eps消防应急电源检测维修过程中,应先检测各板检测点,检测各项指标 是否正常,如果电池开机后,进行逆变操作时,输出电压...查看详情
现在很多商场包括高层建筑的消防通道都会安装应急灯,用于在市电断电情况下提供应急照明,帮助大家在消防通道安全逃生,不过还有一些建筑内部的消防照明灯采用的是集中eps应急电源供电的方式,这种集中供电的eps消防应急电源随着其在供电方式,系统可靠性,使用寿命,维护管理上的突出优势,因此使用范围越来越广,下面从这几个方面进行对比分析,希望能够对您有些帮助。 一、供电方式及负载类型 eps应急电源采...查看详情
防爆消防应急照明分配电装置 有没有厂家生产啊,咨询了几家产品,灯有,但配电装置没有,大家是如何处理的呢。...查看详情
GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》内的特大型标志灯、大型标志灯、中型标志灯、小型标志灯的尺寸如何定义?...查看详情
消防双头应急灯与消防应急电源模块有什么区别?...查看详情
大家想知道eps应急电源是怎样工作的,首先需要了解一下EPS应急电源的结构构成。总体来说,EPS应急电源主要构成部分有整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置和系统控制器等。其中逆变器是核心。 接下来就为大家分析一下EPS消防应急电源是怎样工作的。 1、市电在正常运行的情况下,市电是经过互投装置给重要负载供电的,同时进行市电检测及蓄电池充电管理,然后再由电池组向逆变器提供直流能源。在这里,充...查看详情
这什么意思 垂直时是什么意思???...查看详情
1、双电源。指的就是进线有两种不同的电源,主电源和备用电源。一般情况下用主电源,主电源突然断电时会自动切换到备用电源,当主电恢复正常又自动切换到主电供电,切换时间可定。 2、浪涌保护器。浪涌保护器是为了防止雷电和其他内部过电压侵入设备造成损坏,兼具室外防雷和线路防雷的功能。在正常工作情况下,防雷保护模块处于高阻状态。当供电线路有雷电侵入或出现操作瞬时过电压时,防雷保护模块将以纳秒级的响应速度立...查看详情
正式版本...查看详情
消防应急预案演练记录.doc...查看详情
2018年一级消防工程师考试已经结束了,在今年考试结束后,许多考生抱怨书本教材才几分,直接去考规范。预计2019年考试还会增加许多消防新规范,近日,官方发布了消防新规范《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》。一本规范消防应急照明设计乱象,即将发布的新规范GB50319-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,终于要来了!2018年7月10日由住建部批准发布,自2019年3月1日起开始实施。...查看详情
60642486064249 各位大神帮看看,这样做对吗? 1.序号是错的 2.消防应急箱内有分励脱扣器,这是切非用的吗?有必要吗? 3.主要问题在应急照明强起问题。实际接线图中,断路器出去的绿色 是照明火电?接触器下端红色是强起火线?...查看详情
应急照明系统平时是一直在使用的,但它属于消防设备范围,那应该设置漏电报警还是消防电源监控呢...查看详情
消防的应急照明灯,在消防报警状态,因为回路仍有电,如果强制点亮? 找了好多厂家,应急照明灯都是三线制,而且自带电池,根本无法强启。...查看详情
应急吸顶灯就是普通吸顶灯加了一个应急装置,带应急的吸顶灯在主电源断开后,会自动继续工作。下面,来看看应急吸顶灯接线图,楼梯道消防应急吸顶灯怎么安装图解。 工具/原料: 扁口小螺丝刀、老虎钳、梅花螺丝刀、4个的螺丝 5960285 方法/步骤: 1、首先把工具预备好老虎钳,扒线皮用的,小螺丝刀压线用的。大螺丝刀安灯用的。我们先看下灯盒里几根线。三根线正好。有的是四根线,那么有一根...查看详情
◆应急转换时间人员密集场所的应急转换时间不应大于1.5s,其它场所的应急转换时间不应大于5s。◆蓄电池组初装容量100m及以下建筑的初始放电时间不小于90min;100m以上建筑的初始放电时间不小于180min;避难层的初始放电时间不小于540min。◆供电 设计大于2000m2的防火分区单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置; 小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路;应急照...查看详情
2015年实务60、某高度为120m的高层办公建筑,其消防应急照明备用电源的连续供电时间不应低于( )min。 (A)90 (B)20 (C)30 (D)60 解析: 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中10.1.5建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定: 1建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h; 2医疗建筑、老年人建...查看详情
众所周知,应急照明有三种类型:集中控制型,集中电源非集中控制型,自带电源非集中控制型,目前我所施工的小区商业地下车库正在进行消防验收,采用的是集中控制型(即应急照明柜中有双电源另外有EPS蓄电池加防火型普通荧光灯),消防检测单位提出应急照明配电柜应能在联动时自动切断应急照明柜进线电源,只使用EPS蓄电池供电,然而规范并没有这条,规范上只说发生火灾时应切断非消防电源,且规范说的不应立即切断的非消防电...查看详情