本专题为土木在线消防应急设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防应急设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
收录于话题消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天小编给大家分享消防应急照明和疏散指示系统的详细相关内容,供大家参考学习。 01 系统分类 消防应急照明和疏散指示系统根据电源(蓄电池组)和转入应急控制方式的设置不同,可以将消防应急照明和疏散指示系统分为以下4...查看详情
收录于话题消防应急照明灯具包括应急照明灯、安全出口标志和疏散指示标志,其供电方式常见的有自带电源非集中控制型应急照明灯具、自带电源集中控制型应急照明灯具以及集中电源非集中控制型应急照明灯具和集中电源集中控制型应急照明灯具,实际划分就是两种即自带电源和集中电源两类,下面来分别介绍:1、自带电源型应急照明灯具建筑中常用的 应急照明双头灯(自带蓄电池),安全出口指示标志(自带蓄电池)、疏散指示标志(自...查看详情
EPS应急电源在消防应急供电及工业后备供电领域发挥了不可替代的作用,负载多样化带来的方案设计是否合理这一问题总是困扰着业主单位机电负责人和设计院设计师。 EPS应急电源设计接线图将以连载的方式,陆续将消防应急照明灯具集中电源、消防设备专用电源及通用型EPS应急电源接线图如何设计发布出来,以此来与设计师和机电负责人一起为机电项目提供更合理的EPS应急电源选配设计方案。 消防应急照明EPS应急电源...查看详情
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》相关规定, 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作 。 本条为强制性条文,必须严格执行。压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵的,如果弱电信号因故障或继电器等故障不能自动或手动启动消防泵时,应依靠...查看详情
GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 近日,盼望已久的GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》终于拨开它的神秘面纱,“真身”直接跃至众人眼前,瞬间一石激起千层浪。GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》自2020年8月1日起实施,这意味着JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》作废,“新民标”也升级为国家标准。下面是某公众号整理的GB51348-2019《民用建...查看详情
主要设备规定 1、系统中的灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器等各类产品应是通过国家型式认可(或认证)的产品。产品的名称、型号、规格、使用电池应与市场准入制度要求的有效证明文件一致。检验方法: 核对认可(或认证)证书与产品标志、名称、型号、规格是否相符;核对检验报告(有产品照片)与产品外观是否相符。检查数量:每个批次、每个规格各抽一台。2、自带电源型消防应急灯具应抽查应急工作时间和状态转换功能...查看详情
浅谈消防应急照明和疏散指示系统在建筑物中的设计与应用 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要:在消防安全意识逐渐提高的背景下,安全疏散技术也取得了不断发展。基于这种认识,本文对建筑物消防应急照明和疏散指示系统进行了介绍,然后对系统设计与应用方法展开了探讨,为关注这一话题的人们提供参考。 关键词:建筑物;消防应急照明;疏散指示 引 言 在科学技术不断发展的过程中,各种消防系统得...查看详情
请问各位:三级负荷建筑,无其他消防设备,集中控制型应急照明的消防电源怎么做?...查看详情
消防应急照明和疏散指示系统是由各类消防应急灯具及相关装组成,为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统。民用建筑中应设疏散照明的部位在GB50016-2014《建筑设计防火规范》第10.3.1条做了相应规定。 原先国家规范要求:JGJ333-2014《会展建筑电气设计规范》第9.4.2条规定: “特大型、大型会展建筑宜设韪集中控制型应急照明和疏散指示系统…”和GB50116—2013《火灾自动...查看详情
1 概述消防行业的通信技术不断升级发展,主要有多线制、总线制之分。所谓多线制是指每个系统中的控制器与每个现场设备之间都是独立的信号回路,设备之间是相互独立的,点对点连接,所有探测或控制信号对于控制器是并行输入输出的。而总线制一般指采用一组信号线,所有的设备都并接在总线上,且有独立的地址码,通过编码区分一条线路上的各个设备,并实现探测与控制信号的传输。2 区别而总线制又分为二线制和四线制,其区别在于...查看详情
来源:中华人民共和国应急管理部 应急部消防救援局:全力护航发热病患集中收治临时医院消防安全 日前,应急管理部消防救援局下发《发热病患集中收治临时医院防火技术要求》,指导各地做好相关场所消防安全工作。 《要求》对由宾馆饭店、培训中心、疗养院等改造而成的临时医院建筑防火标准进行了明确,要求建筑耐火等级不低于二级,不得设置在建筑的地下或半地下,并对防火隔墙、防火门、安全出口、疏散门、疏散走道...查看详情
来源:建筑电气设计 版权归原作者所有,侵权请联系删除 消防应急照明与疏散指示系统在生活中随处可见,相信您并不陌生,它是为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统,由各类消防应急灯具及相关装置组成。自今年3月1日国家标准GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的正式实施,该系统一度成为行业的热词。本文主要针对该系统如何施工、安装等进行分享,供大家学习借...查看详情
未设置火灾自动报警系统的场所需要按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》进行设计吗?近期遇到一个小工程,不需要自动报警,那么应急照明可以按照《防火规范》设计吗...查看详情
消防应急照明和疏散指示系统 消防应急照明和 疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天分享消防应急照明和疏散指示系统的相关内容。 系 统 分 类 1.集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应...查看详情
新版《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》中没有消控室的场所,能否用带蓄电池的B类灯具?...查看详情
新版《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》灯具选择,8米以下的必须选择A型灯具吗?...查看详情
里面与双电源连接的KM下面文字标明火灾时启动 。本来就是双电源两路主备电源自动切换 保证应急照明系统有电 。弱电系统图中也只是说启动应急照明电源控制柜那KM到底控制的是什么 求助大家分析一下...查看详情
消防用电设备正常时由主电源供电,火灾时应由应急电源供电。当主电源不论何因在火灾中停电时,应急电源应能自动投入以保证消防用电的可靠性。消防电源的切换方式有: 6181786 (1)首端切换消防负荷各独立馈电线分别接向应急母线,集中受电,并以放射式向消防用电设备供电。柴油发电机组向应急母线提供应急电源。应急母线则以一条单独馈线经自动开关(称联络开关)与主电源变电所低压母线相连接。正常情况下,该自动开关...查看详情
课程学费:768元 包教会 第一期学不会 下一期免费重学。 教学内容: 课程用项目讲解:从厂房、寝室、住宅、综合楼、11层住宅、幼儿园、学校、汽车4S店、16层住宅、医院、超市等 从设计到施工丶竣工验收丶以设计院模式手把手全程教学. 包括: ①《电气照明技术》 ②《建筑供配电》 ③《建筑设备自动化系统》 ④《...查看详情
根据“火规”第6.3.1.8条:“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明和疏散标志灯”。那如何切断非消防电源?又如何接通火灾应急照明及疏散标志灯呢?在此介绍几种简单的方法。 方法1、采用自带蓄电池灯具 这种做法是目前工程项目中比较常见的做法:在有消防火灾后,通过火警多线模块和中间继电器接通非消防负荷断路器分励脱扣附件,在消...查看详情