距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防应急设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防应急设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、系统的基本性能 (一)系统的连续供电时间 (二)地面水平最低照度 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定: (1)疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道,不应低于10.01x。 (2)疏散走道、人员密集的场所,不应低于3.01x。 (3)本条上述规定场所外的其他场所,不应低于1.0l...查看详情
新版(GB50974-2014)《消防给水及消火栓系统技术规范》发布,2014年11月1日实施,规范第11.0.12条(强条)规定“消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。”(GB50116-2013)《火灾自动报警系统设计规范》对消防泵喷淋泵联动控制方式有新的要求,本文就这些情况进行学习研究,提供一些工程中在执行这些规范...查看详情
近段时间,关于“门卫室等独立小型公共建筑是否需要设置消防应急照明”这一问题在建筑电气官方论坛上讨论较多。大家 对于门卫室是否属于“火灾发展缓慢场所“也有不同的理解。 部分坛友认为因不设置疏散照明而被提强条不值得,按规范画图即可: 也有部分坛友认为没有必要设置: GB 55037-2022《建筑防...查看详情
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022规定,其中第 4.4.3条, 采用安全特低电压(SELV)供电的照明回路应设置过负荷和短路保护。 该规范第 4.3.7条又规 定, 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。 有网友问: 消防应急照明及疏散指示标志用电如何设置? 答: 1、规范这两条是通用性规定 ...查看详情
#1 消防应急灯具A型和B型的基本概念 1)A型消防应急灯具: 主电源和蓄电池电源额定工作电压不大于DC36V的消防应急灯具 2)B型消防应急灯具: 主电源和蓄电池电源额定工作电压大于DC36V或AC36V的消防应急灯具 3)A型应急照明配电箱: 额定输出电压不大于DC36V的应急照明配电箱。 4)B型应急照明配电箱: 额定输出电压大于DC36V或AC36V的应急照明配电箱 5)A型应...查看详情
安科瑞虞佳豪 为进一步提升酒店员工消防安全意识和火灾应急处置能力,全力推进夏季火灾防控工作,5月30日,长白山公安局白河森林公安分局消防管理大队在王朝圣地温泉酒店开展消防安全知识培训和灭火应急疏散演练。 在培训中,消防大队民警用通俗易懂的语言介绍了温感、烟感、喷淋、防毒面具、消防手电和手动火灾报警设备的功能和使用方法,并采取理论结合实际的方式,在酒店空地处进行了灭火实操训练。面对熊熊燃烧的火...查看详情
什么是消防应急照明?顾名思义就是消防上用的电气设备,在发生火灾电网停电时,为人员安全疏散和有关火灾扑救人员继续工作而设置的照明,统称为消防应急照明。火灾应急照明分为备用照明、疏散照明、安全照明。消防应急照明广泛用于:商场,写字楼,体育场,停车场等人员密集场所应该配置应急照明和疏散标志。那么消防应急灯具A型和B型有什么区别?又应该如何选型呢? (1)消防应急灯具的作用及特点 ...查看详情
报告分为三部分: CLT炭化速率试验、CLT墙体和楼板试验、 《建筑设计防火规范》 修订情况。 一、 CLT炭化速率试验 该部分主要 介绍了: 开展非加载条件下中等尺度试件的耐火试验,获取炭化速率;分析不同结构用胶和不同安装方向(垂直和水平)等因素的影响。试验结果表明:1)对于采用普通PUR胶的试件,第一层层板炭化脱落的时间约为50~60min;采用耐热型PU...查看详情
最近一段时间还有不少朋友询问消防水泵控制柜机械应急启动装置相关问题。上个月在成都会议上( 2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛在成都顺利召开! ),大家对这个问题展开了热烈的讨论,基本上达成共识。既然 《消防设施通用规范》GB 55036-2022第3.0.12条第3款明确要求 ,现在的任务就是如何落实、执行好规范的规定。 目前,最大的障碍是没有统一的国家或行业产品标准,各厂家技术...查看详情
一、消防应急广播系统包括信号源设备、功率放大器、分区控制器、传输线路及传输设备、广播扬声器等。消防应急广播系统主要有以下两种类型: 1、独立设置的消防应急广播系统:系统信号源设备、分区控制器设置在消防控制室内,功率放大器可根据需要设置在消防控制室或弱电竖井内; 2、与普通广播合用的消防应急广播系统:应急广播信号源设备设置在消防控制室内,功率放大器、分区控制器可设置在消防控制室内,也...查看详情
安科瑞虞佳豪 消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计(《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10章) 1、消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1)集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。 2)集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置...查看详情
一、 灯具供配电装置的设计 二、应急照明控制器的设计 (一)应急照明控制器的设计 1.应急照明控制器的容量设计 任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200只。 2.系统设置多台应急照明控制器的要求 系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制作用的应急照明控制器的控制、显示功能尚应符合下列规定: (1)应能按预设逻辑自动、手动控制其...查看详情
消防应急照明和疏散指示系统控制方式的选择 按照GB 51309 - 2018第3.1.1条的规定,消防应急照明和疏散指示系统的控制方式分为集中控制型系统和非集中控制型系统:① 集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏散指示系统。② 非集中控制型系统,是指系统未设置应急照明控制器,...查看详情
这几天随着强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称“电规”)GB 55024-2022宣贯,学习新规范的热潮再度掀起,在各个电气专业群中大家展开热烈讨论。其中一个焦点问题是 消防水泵控制柜设置手动应急机械起动装置 的要求,这条规定出现在另一部通用规范《消防设施通用规范》(以下简称“消规”)GB 55036-2022中。 该装置应用过程中 最大障碍在于没有相应的产品标准 ,...查看详情
建筑设计防火规范 VS 消防应急照明和疏散指示系统技术规范 1、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范更为具体的明确了GB 50016-2014建筑设计防火规范中要求设置消防照明的场所中对疏散照明和疏散指示照明的设置要求。 2、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范对疏散指示照明的距离要求更详细,特别是垂直和平行设置方向设置的间距要求不同。 3、GB ...查看详情
【消防照明】A型消防应急灯具配电线缆极限传输距离表 根据规范GB 51309 -2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》: 2.0.3 A型消防应急灯具:主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的消防应急灯具。 由于电压不大于DC36V,低于220V的普通照明配电系统的供电能力。 现根据DC36V配电系统的技术参数,按电压降不高于20%进行整理。 例:2.5mm2的铜线,回路容...查看详情
----------------------------------------------------------------------【一张图搞定一本规范】《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》知识点导图【分享朋友圈:获取高清导图】概念:应急照明的分类《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》是疏散照明和消防备用照明的相关标准。其特点是:采用专用的消防应急灯具+应急照明配电箱+应急照明控制器形成...查看详情
消防应急灯有哪几种接线方式? 随着消防安全意识的提高,很多场所都有安装消防设备,消防应急灯是常见的设备之一,但很多朋友也都有反应说消防应急灯的安装接线问题,如果接线方式错误就会导致消防应急灯不能正常使用,本文来说一说! ??一、消防应急灯接线方式 ??消防应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯...查看详情
消防应急灯A型和B型区别是什么? 在现代建筑中,消防应急灯是一种常见的消防重要设施/系统,消防应急灯一般包括:A型和B型。一起来看看消防应急灯A型和B型区别。 2019年3月1日,GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》正式实施,其中行业内最关心的其中一点是,A型消防应急灯与B型消防应急灯的定义与应用。 据新规表述可知,A型消防应急灯具是指主电源和蓄电池电源额定...查看详情
在一些项目可以看到很多消防应急照明或疏散指示灯具采用插座连接,如: 那么,消防应急照明或疏散指示灯具是否可以采用插座连接呢?先看规范: 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018/4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。 《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019/13.9.12.4 备用照明和疏散照明...查看详情