消防应急更新时间:2024-04-18 20:41:38

本专题为土木在线消防应急设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防应急设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 结构资料库图片1

    报告分为三部分: CLT炭化速率试验、CLT墙体和楼板试验、 《建筑设计防火规范》 修订情况。 一、 CLT炭化速率试验 该部分主要 介绍了: 开展非加载条件下中等尺度试件的耐火试验,获取炭化速率;分析不同结构用胶和不同安装方向(垂直和水平)等因素的影响。试验结果表明:1)对于采用普通PUR胶的试件,第一层层板炭化脱落的时间约为50~60min;采用耐热型PU...查看详情

    用户:印第an老斑鸠 浏览量:32 时间:2023-06-13
  • 最近一段时间还有不少朋友询问消防水泵控制柜机械应急启动装置相关问题。上个月在成都会议上( 2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛在成都顺利召开! ),大家对这个问题展开了热烈的讨论,基本上达成共识。既然 《消防设施通用规范》GB 55036-2022第3.0.12条第3款明确要求 ,现在的任务就是如何落实、执行好规范的规定。 目前,最大的障碍是没有统一的国家或行业产品标准,各厂家技术...查看详情

    用户:wx_89464671 浏览量:24 时间:2023-05-25
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防应急广播系统包括信号源设备、功率放大器、分区控制器、传输线路及传输设备、广播扬声器等。消防应急广播系统主要有以下两种类型: 1、独立设置的消防应急广播系统:系统信号源设备、分区控制器设置在消防控制室内,功率放大器可根据需要设置在消防控制室或弱电竖井内; 2、与普通广播合用的消防应急广播系统:应急广播信号源设备设置在消防控制室内,功率放大器、分区控制器可设置在消防控制室内,也...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:77 时间:2023-05-12
  • 照明工程图片1

    安科瑞虞佳豪 消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计(《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10章) 1、消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1)集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。 2)集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置...查看详情

    用户:acrelyjh 浏览量:29 时间:2023-04-25
  • 建筑消防给水图片1

    一、 灯具供配电装置的设计 二、应急照明控制器的设计 (一)应急照明控制器的设计 1.应急照明控制器的容量设计 任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200只。 2.系统设置多台应急照明控制器的要求 系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制作用的应急照明控制器的控制、显示功能尚应符合下列规定: (1)应能按预设逻辑自动、手动控制其...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:79 时间:2023-04-25
  • 照明工程图片1

    消防应急照明和疏散指示系统控制方式的选择 按照GB 51309 - 2018第3.1.1条的规定,消防应急照明和疏散指示系统的控制方式分为集中控制型系统和非集中控制型系统:① 集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏散指示系统。② 非集中控制型系统,是指系统未设置应急照明控制器,...查看详情

    用户:wx_67039534 浏览量:134 时间:2023-04-23
  • 防雷减灾图片1

    发生火灾时人员疏散是至关重要的一环,为防患于未然,消防电气图纸要在设计端满足火灾疏散的各项要求,消防施工单位根据设计图纸完成安装调试并交付使用。要做到备而可用,用则有用。消防疏散涉及到建筑、给排水、暖通、电气、装修专业,安全有效的疏散涉及到各专业子项,主要有疏散路线、疏散通道、疏散门、消防喷淋、防排烟、疏散照明、疏散指示、火灾声警报器、消防应急广播。其中消防设施、消防设备对于消防安全疏散起到决定性...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:41 时间:2023-04-21
  • 工业自动化图片1

    这几天随着强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称“电规”)GB 55024-2022宣贯,学习新规范的热潮再度掀起,在各个电气专业群中大家展开热烈讨论。其中一个焦点问题是 消防水泵控制柜设置手动应急机械起动装置 的要求,这条规定出现在另一部通用规范《消防设施通用规范》(以下简称“消规”)GB 55036-2022中。 该装置应用过程中 最大障碍在于没有相应的产品标准 ,...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:62 时间:2023-04-03
  • 电气工程原创版块图片1

    下面继续分享、交流学习GB 55037-2022的体会。 强制性工程建设规范《建筑防火通用规范》(以下简 称“规范”) GB 55037-2022自2023年6月1日起实施。该规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。 “规范”共有消防应急照明条款4条 ,分别如表1所示。而《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)、《消防应急照明和疏散指示系...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:270 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    建筑设计防火规范 VS 消防应急照明和疏散指示系统技术规范 1、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范更为具体的明确了GB 50016-2014建筑设计防火规范中要求设置消防照明的场所中对疏散照明和疏散指示照明的设置要求。 2、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范对疏散指示照明的距离要求更详细,特别是垂直和平行设置方向设置的间距要求不同。 3、GB ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:87 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    【消防照明】A型消防应急灯具配电线缆极限传输距离表 根据规范GB 51309 -2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》: 2.0.3 A型消防应急灯具:主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的消防应急灯具。 由于电压不大于DC36V,低于220V的普通照明配电系统的供电能力。 现根据DC36V配电系统的技术参数,按电压降不高于20%进行整理。 例:2.5mm2的铜线,回路容...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:42 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    ----------------------------------------------------------------------【一张图搞定一本规范】《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》知识点导图【分享朋友圈:获取高清导图】概念:应急照明的分类《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》是疏散照明和消防备用照明的相关标准。其特点是:采用专用的消防应急灯具+应急照明配电箱+应急照明控制器形成...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:66 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    消防应急灯有哪几种接线方式? 随着消防安全意识的提高,很多场所都有安装消防设备,消防应急灯是常见的设备之一,但很多朋友也都有反应说消防应急灯的安装接线问题,如果接线方式错误就会导致消防应急灯不能正常使用,本文来说一说! ??一、消防应急灯接线方式 ??消防应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:65 时间:2023-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    消防应急灯A型和B型区别是什么? 在现代建筑中,消防应急灯是一种常见的消防重要设施/系统,消防应急灯一般包括:A型和B型。一起来看看消防应急灯A型和B型区别。 2019年3月1日,GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》正式实施,其中行业内最关心的其中一点是,A型消防应急灯与B型消防应急灯的定义与应用。 据新规表述可知,A型消防应急灯具是指主电源和蓄电池电源额定...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:35 时间:2023-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    在一些项目可以看到很多消防应急照明或疏散指示灯具采用插座连接,如: 那么,消防应急照明或疏散指示灯具是否可以采用插座连接呢?先看规范: 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018/4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。 《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019/13.9.12.4 备用照明和疏散照明...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:67 时间:2023-03-14
  • 某大型商业建筑,耐火等级为一级,建筑内采用不燃、难燃材料装修,地下1层建筑面积为21000㎡;地上5层每层建筑面积15000㎡,建筑高度25m。该建筑采用了集中电源非集中控制型系统,由应急照明控制器、配电箱和应急照明灯具组成,其应急照明备用电源的持续供电时间为0.5h,地上商场的应急转换时间为5s。安装在室外的应急照明灯具防护等级为IP54,该建筑蓄电池的初装容量为60min,该建筑按照国家标准技...查看详情

    用户:pl_09263515 浏览量:16 时间:2023-03-09
  • 在新规颁布之前,火灾应急照明的配电设计主要有以下5种,本文我们主要先介绍5种简单的常规消防应急照明配电设计,再分析另外一种组合式的配电设计:(1)单电源 蓄电池(2)双电源(3)双电源 蓄电池(4)单电源 EPS(5)双电源 接触器接下来,我们来逐步分析各个配电设计类型的适用范围、配电方式及实现功能对比,并结合笔者亲身实践工作实例进行整体理解。适用范围:多适用于小型建筑配电方式:配电箱由单回路电源...查看详情

    用户:pl_40132664 浏览量:20 时间:2023-02-23
  • 消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天我们主要说的是GB51309-2018-《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》中的系统配电的设计。一、系统分类(1)集中控制型系统集中控制型系统是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照...查看详情

    用户:pl_17853751 浏览量:53 时间:2023-02-23
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:消防应急灯具 关于消防应急灯具电压等级的选择,几本规范的规定不太一致,根根总结罗列如下: 01《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 2.0.3A型消防应急灯具 A type fire emergency luminaire主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的消防应急灯具。 3.2.1灯具的选择应符合下列规定: 4 设置在距地面8m及以下的灯具的电压等...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:88 时间:2023-01-29
  • 建筑智能化图片1

    消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天给大家分享消防应急照明和疏散指示系统的详细相关内容,供大家参考学习。 01 系统分类 消防应急照明和疏散指示系统根据电源(蓄电池组)和转入应急控制方式的设置不同,可以将消防应急照明和疏散指示系统分为...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:60 时间:2023-01-22