下面说说一个故障情况,故障发生在一栋住宅的空调系统, 每次启动空调机组造成多个断路器越级跳闸。 先看看整个系统简图,如图1所示。不要说系统不合理,因为它确实太不合理。原来AP箱接水源热泵机组,出于降低运行成本考虑,开发商将水源热泵改为空气源热泵空调,增加了AC控制箱,其电源取自于原动力箱AP,这样整个系统多增加一级。 图1 系统简图 根据从事10多年经验的电工师傅的描述, 一般微型断...查看详情