距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线质量验收设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与质量验收设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
GB50300-2013:检验批容量和最小抽样数量的规定 1.2 检验批的容量检验批划分完成后需要确定检验批容量,检验批容量是由数值与单位组成的,根据施工习惯,一般检验批容量填写有以下几种方式:1.检验批容量为当前施工段的主要工程量,具体表现是,混凝土浇筑时检验批容量为“m3”,钢筋安装时检验批容量为“t ”。2.检验批容量为当前施工段的施工范围,可以理解为当前施工段的水平投影面积,具体表现是,混...查看详情
导语《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013已经开始执行了,为此向广大同行提供《建筑工程施工质量验收统一标准填写范例与指南》的学习。 土建部分检验批划分方法 1.1 检验批的划分 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和...查看详情
钢材是一种不会燃烧的建筑材料,它具有抗震,抗弯等特性。在实际应用中,钢材既可以相对增加建筑物的荷载能力,也可以满足建筑设计美感造型的需要;还避免了混凝土等建筑材料不能弯曲,拉伸的缺陷。因此钢材受到了建筑行业的青睐,单层,多层,摩天大楼,厂房,库房,候车室,候机厅等采用钢材都很普遍。但是,钢材作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避的缺陷,它的机械性能,如屈服点,抗拉及弹性模量等均会因温度的升高而急剧...查看详情
本规程适用于北京市房屋修缮工程和既有房屋再装饰装修工程的施工质量验收,本规程不适用于房屋翻修工程和古建筑、保护性建筑修缮及特殊行业建筑修缮工程施工质量验收。 5155594...查看详情
本标准适用于北京地区新建及改打一建工程中采用压型金属板为屋面面层的屋面工程施工质量的验收。 5154595...查看详情
8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定: 1 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰; 2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5 ‰; 规定中的气、水、汽具体指什么啊。看不懂,求高手指教一下...查看详情
《通风与空调工程施工质量验收资料大全》 ——————————————————————————— *资料简介: 本文件为PDF格式,这份资料包含了四十多份表单,全部都是通风、空调工程的施工质量验收方面的表单资料,非常具有使用价值哦! *适应人群: 从事通风、空调、施工等工程人员,以及后期验收、监理、质检人员。 *作者说明: 请尊重作者原创,注册回复很简单!欢迎回复、转发和加热!感谢关注妹子!请关注后...查看详情
一新规范简单介绍 本规范共分10章、6个附录,主要内容是:总则、术语、基本规定、模板分项工程、钢筋分项工程、预应力分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项工程、装配式结构分项工程、混凝土结构子分部工程。主要脉络与上一版【《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)】没有太大区别。 二新规范适用范围 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015应与《建筑工...查看详情
碳晶地暖装置质量查验的作业履行时刻,通常应当分为内部查验和现场监理查验两个有些完结。查验质量的作业内容分为:主控项目和通常项目。 主控项目包含: 1、地面下敷设的盘管埋地有些不该有接头。 2、盘管荫蔽前的水压实验。 3、加热盘管的曲折状况。 通常项目包含: 1、分集水器。 2、加热盘管管径、距离和长度应契合描绘需求。距离误差不大于+10mm。 3、防潮层、防水层...查看详情
1、验收程序 水泥经过采购、进场、施工单位自检和复试(监理见证取样),向监理工程师报验,合格后入库,不合格退场。合格品向监理工程师报验使用、入库、存储及保管,过了一定期限需复验。 1.核对合格证,填写是否齐全,各项指标是否合格。 2.水泥的品种、强度等级和数量是否与销售合同一致。 3.取样时,同时检查水泥的外观质量。 从水泥的颜色来鉴别水泥的品种。 从水泥袋的外包装上鉴别水泥的品种、等级。 4.水...查看详情
国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204是建筑工程最常用的标准规范之一,其最新修订版GB50204-2015已正式发布,自2015年9月1日起实施。本文将新规范的简要信息介绍给大家。 根据《中华人民共和国住房和城乡建设部公告》第705号,住房和城乡建设部批准《混凝土结构工程施工质量验收规范》为国家标准,编号为GB50204-2015,自2015年9月1日起实施。其中,第4.1....查看详情
混凝土结构施工质量验收规范2011.zip...查看详情
1、防水等级和设防要求 执行新修订《屋面工程技术规范》GB50345-2012有关防水等级和设防要求的规定:①I级,属重要建筑和高层建筑,设两道防水;②II级,属一般建筑,设一道防水; 2、刚性防水层 取消了细石混凝土防水层,把细石混凝土作为卷材、涂膜防水层上面的保护层; 3、分格缝内嵌填密封材料 由于在找平层中规定设分格缝,故规定在分格缝内不必再嵌填密封材料,但在分格缝处防水层应采用点粘卷材空铺...查看详情
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》我一直用的版本是GB50202-2002,可最近图审说要采用最新版,我在网上找遍了也没发现新版的,不知道现在出最新版了吗?...查看详情
5025245 5025245...查看详情
建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002中规定,接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接? 请问以上这个规范到底怎么理解呢?最好有图示说明一下,谢谢!...查看详情
教您一招技术活如何进行家装防水施工质量验收,从此妈妈再也不担心我家屋面漏水了,也不会被游击队坑骗了,小伙伴们快来围观了! 1.检查数最 按水泥砂浆防水层施工面积每loom,抽查获处,每处 l0m2,且不得少于3处。 2.质量验收记录 (1)水泥、砂、外加剂(包括聚合物)、掺加料的合格证及现 场抽样试验报告。 (幻水泥砂浆的配合比单。 (3)材料的计盆检验记录及计最器具合格证明。 (4)隐蔽工程验收...查看详情
住宅工程质量分户验收内容及要求 一、户内部分 验 收项 目 验收内容 检查方法 验收标准 参照标准、备注 1、楼地面、墙面、天棚面层 楼地面空鼓、裂缝、起砂 小锤轻击和观察检查 空鼓面积不超过400cm2;不得出现裂缝和起砂 GB50209-20025.3.4、5.3.6 墙面、天棚空鼓、裂缝、脱层和爆灰 无空鼓、脱层;距检查面1m处正视无裂缝和爆灰 GB50210-2001 4.3.5GB502...查看详情
城市道路人行道设计与施工质量验收规范...查看详情
DGJ32-124-2011 建筑幕墙工程质量验收规程(江苏)...查看详情