本专题为土木在线自喷系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自喷系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
现在的湿式报警阀阀后都要装流量计及压力表的试压管,如果这个项目没有消防水池,那这个排水管排到室外得话可以直接排到室外雨水井吗?有审图提出来的要间接排水是怎样做呢?另外消防泵房在地下室,直接排到室外会不会倒灌?加止回阀可以吗?因为喷淋泵是30L/s,消防泵房排水泵没有打流量,所以考虑排到室外。...查看详情
近几年外商在华投资项目日益增多,工程设计中对消防系统的要求也越来越高,尤其是当外商将在华投资项目投保于境外的保险公司时,消防设计要求更加严格,往往国内的项目也采用国外相应的标准和规范来设计,例如采用美国消防协会规范(NFPA)、工厂互惠组织的规定(FM)及英国的消防法规(BS)等。在此以一个实际工程为例,浅谈一下外商投资项目的设计。 1 工程简介 施维雅(天津)制药工程为一小型制药企业,占...查看详情
放成品酒的仓库应该做什么自喷系统?成品酒为白酒,大于52度。面积有4000平方米。本人才刚开始做设计,求各位长辈多多指教。...查看详情
最新的设计中遇到一个长260m,宽105米全自动立体高架库,储物高度为19米(多层货架),库房净空高度为22米。高架库喷头用早期抑制快速响应喷头,进行喷淋流量计算的时候,应该采用自喷规范哪条?是采用表5.0.5-4多排货架储物仓库系统设计基本参数,还是采用表5.0.6仓库用早期抑制快速响应喷头的系统设计基本参数。52836035283604 5283603 5283604...查看详情
问题:湿式自动喷水灭火系统支管水流指示器前的信号阀监测的是什么信号,它与水流指示器之间有没有联系,信号阀只能是监视模块或执行模块还是两者都可以?谢谢...查看详情
有一个项目现在需要改图,甲方让把报警阀间放在防火分区外面,这样可以做吗?还有让本楼的自喷干管和另外一个楼的自喷干管连接,再与地下车库的自喷干管连接,这个可以吗?请大家帮帮忙...查看详情