  • 近几年外商在华投资项目日益增多,工程设计中对消防系统的要求也越来越高,尤其是当外商将在华投资项目投保于境外的保险公司时,消防设计要求更加严格,往往国内的项目也采用国外相应的标准和规范来设计,例如采用美国消防协会规范(NFPA)、工厂互惠组织的规定(FM)及英国的消防法规(BS)等。在此以一个实际工程为例,浅谈一下外商投资项目的设计。 1 工程简介 施维雅(天津)制药工程为一小型制药企业,占...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:1061 时间:2015-09-09
  • 放成品酒的仓库应该做什么自喷系统?成品酒为白酒,大于52度。面积有4000平方米。本人才刚开始做设计,求各位长辈多多指教。...查看详情

    用户:co1439284432939 浏览量:1261 时间:2015-08-26
  • 1、某制药车间多层,未在《建规》第8.5.1条文列举的范围内,但局部又符合《喷规》附录A,中危险II级例举范围,该类建筑是否要设喷淋? 答:《建规》8.5.1仅对火灾危险性大、火灾可能导致经济损失大、社会影响大或人员伤亡大的重点场所作了规定。其原则是重点部位、重点场所,重点防护:不同分区,措施可以不同:总体上要能保证整座建筑物的消防安全,特别要考虑所设置的部位或场所在设置灭火系统后应能防止一...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:1164 时间:2015-08-25
  • 建筑消防给水图片1

    最新的设计中遇到一个长260m,宽105米全自动立体高架库,储物高度为19米(多层货架),库房净空高度为22米。高架库喷头用早期抑制快速响应喷头,进行喷淋流量计算的时候,应该采用自喷规范哪条?是采用表5.0.5-4多排货架储物仓库系统设计基本参数,还是采用表5.0.6仓库用早期抑制快速响应喷头的系统设计基本参数。52836035283604 5283603 5283604...查看详情

    用户:yuyumao521 浏览量:1684 时间:2015-08-04
  • 现行《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(以下简称《喷规》),在诸多方面发生了变化,相比原《喷规》来讲,更加完善合理。但一些新增条文在执行过程中还有待探讨,本文就《喷规》第9.3.5和10.1.4条中的用词和图式说明作出自己的看法,供同行商榷。 1 减压阀的设置探讨 《喷规》新增条文9.3.5条第三款为“当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀”,条文说明示意见图1。条...查看详情

    用户:zowk53951 浏览量:1564 时间:2015-07-16
  • 一多层公共建筑,设置自喷系统和消防炮系统。按一次火灾考虑,两个系统设计流量均为40L/s,消防水池仅储存自喷系统用水量,共用消防泵。这样可行吗?...查看详情

    用户:ren-wty 浏览量:14831 时间:2015-06-16
  • 型号、功率、参数多少?最好有图, 谢谢各位了!...查看详情

    用户:kk97970 浏览量:3580 时间:2015-06-10
  • 自喷和水幕系统可以共用一套泵吗?...查看详情

    用户:xxl420828871 浏览量:2635 时间:2015-06-09
  • 问题:湿式自动喷水灭火系统支管水流指示器前的信号阀监测的是什么信号,它与水流指示器之间有没有联系,信号阀只能是监视模块或执行模块还是两者都可以?谢谢...查看详情

    用户:fandigangtuzhu 浏览量:3119 时间:2015-05-27
  • 根据新的防火规范,丙类生产车间一定要设自喷系统吗?8.3.5条中写明丙类生产车间、库房等高大净空场所应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。是否意味着丙类生产车间一定要设自动灭火系统,这其中的高大净空场所如何理解呢?...查看详情

    用户:glx117 浏览量:18572 时间:2015-05-26
  • http://image.co188.com/upload/original/55/1430902155.jpg 对于高度小于100m的建筑,其地下室设有车库、一二F为商场、3~32F为住宅的一类高层,根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005版),以下简称《喷规》,普通住宅仅在走道设有自喷,因喷头少(一般2~5个),独立设置自喷系统不经济,能否与室内消火栓系统合用,为...查看详情

    用户:蒸し煮排骨 浏览量:4337 时间:2015-05-21
  • 根据消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014, 第5.3.3条,稳压泵的设计压力应符合下列要求: 1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求; 2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa; 3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.1...查看详情

    用户:丁yong 浏览量:3798 时间:2015-04-14
  • 现在做的一个项目,钢结构厂房面积15000平米,因为屋面是有坡度的,现在算下来,屋面最高的位置高度已经达到13米,厂房超过12米高度的面积大概有8000平米。 按照规范,自喷系统只有到12米的参数,要求是K115,喷水强度12.超过12米的需要做雨淋系统或者水炮。因为这是个外资项目,FM的消防要求是自喷喷头K160,喷水强度24 毫米/分钟,作用面积280平米,比国内规范要求高些。 我想这样的话,...查看详情

    用户:cxyabby 浏览量:8620 时间:2015-03-18
  • 自喷系统闭式喷头的流量系数应该怎么确定,图集上有80和115的,实际应该怎么选呢...查看详情

    用户:glx117 浏览量:8111 时间:2015-01-23
  • 自喷系统中的水力警铃设在什么位置,是否必须和湿式报警阀设在一起?设计时需要考虑吗...查看详情

    用户:glx117 浏览量:2801 时间:2015-01-23
  • 按照新的防火规范,大中型幼儿园需要设置自喷系统,请问该系统的火灾危险等级如何定?在线等,急...查看详情

    用户:glx117 浏览量:19008 时间:2015-01-07
  • 有一个项目现在需要改图,甲方让把报警阀间放在防火分区外面,这样可以做吗?还有让本楼的自喷干管和另外一个楼的自喷干管连接,再与地下车库的自喷干管连接,这个可以吗?请大家帮帮忙...查看详情

    用户:sky19900907 浏览量:7514 时间:2014-12-31
  • 突然有个疑问 建筑面积超过10000平方的三层实验楼 (做建工试验 混凝土检测等) 顶层是办公室 需要设置自喷系统吗?@yiwen@ 请教一下各位老前辈 规范上看得一头雾水...查看详情

    用户:设备萌新 浏览量:1172 时间:2014-10-28
  • 自喷系统的排气阀可以设在吊顶内吗...查看详情

    用户:glx117 浏览量:5586 时间:2014-09-11
  • 自喷系统应在各配水管的末端设置排气阀,配水管的末端怎么理解,可在立管上设排气阀吗...查看详情

    用户:glx117 浏览量:16355 时间:2014-09-09