自喷系统更新时间:2024-05-17 13:55:37

本专题为土木在线自喷系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自喷系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 今日专题 :自喷系统周期性检查维护 参考答案: 1.A 2.ABDE 3.A 4.BCE 5.ABC 6.C 7.BCD 8.A 9.C 10.ABCD...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:8 时间:2022-08-18
  • 一、 每日检查项 1)维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。 2)寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。 二、每月检查项 1)消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。 ...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:39 时间:2022-08-18
  • 今日专题 :自喷系统的报警阀组 参考答案: 1.D 2.D 3.ACDE 4.B 5.D 6.CD 7.ABC 8.C 9.BCD 10.B...查看详情

    用户:wx_89464671 浏览量:18 时间:2022-08-17
  • 一、一般规定 1. 自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统, 应设独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀。 2. 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数。 3. 干式消火栓系统的充水时间不应大于 5min ,并应符合下列规定...查看详情

    用户:wx_44038102 浏览量:48 时间:2022-08-17
  • 今日专题:自喷系统的组成、分类及设置场所 参考答案: 1.D 2.A 3.D 4.D 5.A 6.D 7.B 8.C 9.B 10.A...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:27 时间:2022-08-16
  • 一、 各系统的组成和工作原理 系统组成工作原理湿式 闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成 湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内的充水压力。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,管网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在报警控制器上显示某一区域喷...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:74 时间:2022-08-16
  • 自动喷水灭火系统是自动水灭火系统的一种,应用非常广泛,所以考试中经常考 试 到,喷头作为自动喷水灭火系统的重要组件,其布置的一般规定一定要搞明白,图文结合,希望能帮助小伙伴们理解加深记忆。 一、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合相关的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 二、直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:22 时间:2022-08-16
  • 今日专题 :自喷系统喷头专项练习(下) 参考答案: 1.C 2.CDE 3.B 4.A 5.A 6.B 7.CDE 8.C 9.A 10.ABCD...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:9 时间:2022-08-16
  • 今日专题:自喷系统设计基本参数 参考答案: 1.C 2.C 3.C 4.ADE 5.B 6.A 7.BDE 8.ABE 9.ABDE 10.C...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:18 时间:2022-08-15
  • 1.局部应用系统设计基本参数 局部应用系统适用于室内最大净空高度不超过 8m 的民用建筑中,为局部设置且保护区域总建筑面积不超过 1000m 2 的湿式系统。局部应用系统应采用快速响应喷头,喷水强度应符合相应的规定,持续喷水时间不应低于 0.5h 。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所,系统保护区域内的房间和走道均应布置喷头。喷头的选型...查看详情

    用户:带带大师兄120 浏览量:99 时间:2022-08-15
  • 一、喷头选型 1. 闭式 系统的洒水喷头,其公称动作温度 宜高于环境最高温度30℃ 。 2. 干式系统、预作用系统 应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。 3. 湿式系统 的洒水喷头选型应符合下列规定: 1)不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头。 2)吊顶下布置的洒...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:7 时间:2022-08-15
  • 今日专题 :自喷系统喷头专项练习(上) 参考答案: 1.D 2.B 3.ABCD 4.B 5.BD 6.B 7.ABD 8.C 9.A 10.C...查看详情

    用户:冰海恋雨 浏览量:10 时间:2022-08-15
  • 来源:消防工程师共享服务 如有侵权,请联系删除 正文如下: 一、末端试水装置的作用 1.检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动。 2.测试干式系统和预作用系统的充水时间。 3.检测系统喷头末端静压和动压。 二、设置位置 每个 报警阀组控制的最不利点 处设...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:260 时间:2022-04-06
  • 建筑消防给水图片1

    今天分享自动喷水灭火系统相关内容。 一、系统类型 1. 环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所,应采用湿式系统。 2. 环境温度低于4℃或高于70℃的场所,应采用干式系统。 3. 具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统: 1)系统处于准工作状态时严禁误喷的场所。(宜采用仅有火灾自动报警系统直接控制的预作用系统) 2)系统处于准工作状态时...查看详情

    用户:安静的香烟 浏览量:53 时间:2022-04-01
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 一、“防护冷却系统”和“起防护冷却作用的水幕系统” 1.防护冷却系统 ①喷头采用闭式喷头。喷头设置高度不应超过8m; 当设置高度为4m~8m时,应采用快速响应洒水喷头 ; ②喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s·m);当超过4m时,每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s·m); ③喷头设置应确保喷洒到被保护...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:95 时间:2021-11-03
  • 一、消火栓系统 消火栓的进场检查主要对消防水带、水枪、消防接口等组件进行检查和试验: 1.消火栓接口 (1)消火栓固定接口应进行密封性能试验,应以无泄漏、无损伤为合格; (2)试验时,应将试验压力缓慢而均匀的升压至 1.6MPa ,保压 2min 。 (3)试验数量应从每批中抽查 1% ,但不应少于 5个 ,当两个及两个及以上不合格时,不应使用该批消火栓。当仅有1个不合格时,...查看详情

    用户:仗义的野马 浏览量:95 时间:2021-09-26
  • 01 温度要求 1. 环境温度 不低于4℃且不高于70℃ 的场所,应采用湿式系统。 2. 环境温度 低于4℃或高于70℃ 的场所,应采用干式系统。 3. 闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度 宜高于环境最高温度30℃ 。 4. 供水设施安装时,环境温度不应低于5℃; 当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。 ...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:77 时间:2021-09-02
  • 01 各系统的组成和工作原理系统组成工作原理湿式 闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成 湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内的充水压力。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,管网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:110 时间:2021-08-09
  • 01 设置范围 厂房1.不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位2.占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000 ㎡ 的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房3.占地面积大于1500 ㎡ 的木器厂房4.泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位5.高层乙、丙类厂房6.建筑面积大于500 ㎡ 的地下或半地下丙类厂...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:258 时间:2021-07-23
  • 本文来源:网络 某地下车库,层高 3.6m,按中危险级 II 级设计自动喷水灭火系统,顶板下设置 闭式直立旋转型喷头 ,具体布置详见下图: 计算结果,顶板下洒水喷头设计流量: Q=34.57L/s ;作用面积入口处压力: Pr=0.457Mpa ,所选作用面积:172.3 ㎡。 总结与思考-旋转型喷头与传统喷头优势分析 在满足相同喷水强度的情况下,传统喷...查看详情