自喷系统更新时间:2025-11-26 12:06:02

本专题为土木在线自喷系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自喷系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 规范上没有明确说加弹车间需要设置自喷系统,P62 第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备: 一、等于或大于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;等于或大于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;服装、针织高层厂房;面积超过1500m2的木器厂房;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位; 二、每座占地面积超过1000m2的棉、毛、丝、化纤、毛皮及其制品库房;每座占地...查看详情

    用户:bbc775821 浏览量:1296 时间:2005-03-29
  • 多层的消火栓系统秩序满足前十分钟的供水,10分钟以后由消防车来搞定,那么,我多层的自喷系统能否通过消防增压设备也只满足前10分钟的水量和水压要求,10分钟以后由消防车来搞定呢?...查看详情

    用户:freemanzy 浏览量:1563 时间:2005-03-14
  • 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)8.0.1:配水管道的工作压力不应大于1.20MPa……我理解“配水管道”即是报警阀之后的管道,但在接近100m的高层建筑设计中喷淋泵选型大都在1.4MPa左右,而湿式报警阀为便于泄水多数设在地下室,为了满足高区喷淋水压要求,在高区湿式报警阀之后的配水管压力必定有部分大于1.2MPa,请教各位大侠怎样才能满足规范的这条要求,还是我理解错了“配...查看详情

    用户:lsj0603 浏览量:1017 时间:2005-03-14
  • 一类高层普通住宅、或者综合建筑的上部25层住宅是否应在公共走道也就是合用前室设置自喷系统?...查看详情

    用户:stary 浏览量:1490 时间:2005-03-09
  • 有一综合楼,层高6m,长80m,宽30m,一楼和二楼的一半为床俱展厅,二楼另一半为办公室及会议室,请问该建筑需设自喷灭火系统吗? 另:长80m,宽70m的厂房(做床俱),消防怎样处理比较好呢?希望大家能给我出出主意,谢了!...查看详情

    用户:xingxing888 浏览量:1153 时间:2005-01-16
  • 在一综合楼三层是桑拿洗浴中心,面积800平米,但有很多隔墙,是否需要设自喷? 急需回应。谢谢帮助哈!...查看详情

    用户:hot188 浏览量:1332 时间:2005-01-08
  • 自喷施工验收规范2003版中5.3.2.4条规定:报警阀组系统一侧,应安装系统调试供水压力和供水流量检测用的仪表、管道及控制阀。 请问:该条文说明附图中的水表应反映瞬时流量数据,该选用什么型号?...查看详情

    用户:aabbcc 浏览量:869 时间:2004-11-17
  • 请问湿式自喷灭火系统和干式自喷灭火系统有什么区别,以及各有什么优缺点,谢谢!...查看详情

    用户:telosen99 浏览量:2803 时间:2004-11-15
  • 分体空调系统,VRV空调系统的办公房间及走廊该不该设自喷系统?...查看详情

    用户:tdj-216 浏览量:1865 时间:2004-11-12
  • 自动喷水灭火系统的设计流量应该怎么计算呢,现在我不是很明白,是按照规范上的喷水强度和作用面积计算吗,可是我们的总工在审图时说,现在不能再这么计算了,那么应该怎么计算呢?请指教...查看详情

    用户:wyg003 浏览量:10503 时间:2004-11-10
  • 报警阀组系统一侧安装调试、供水压力和供水流量检测用的仪表、管道及控制阀,是安装在报警阀前还是阀后?具体是何仪表,如何安装的?供水压力安装压力表就可以,供水流量难道要安装电磁流量计吗?...查看详情

    用户:liangzheng 浏览量:967 时间:2004-10-01
  • 请教一个问题:自喷系统中报警阀前如果设减压阀其作用是什么?是不是为了均衡流量?还是满足规范中说配水支管入口压力不宜大于0.4MPa?如果一幢大楼设有几个报警阀,如果报警阀前如果设减压阀,那么每个减压阀阀后压力又怎么计算选用?如果报警阀前如果设减压阀,那每个防火分区还需设减压孔板吗?还有1kg=?MPa...查看详情

    用户:zhsandy 浏览量:1093 时间:2004-09-06
  • 本人看到一份医院设计图纸,地下一层的自喷平面布置了120个喷头, 在管道井中从自喷立管接出2根支管,每个支管接一个水流指示器,将室内 分成2个区域,本人是在搞不明白,有必要同层设2个水流指示器吗? 那位高手请指教!!...查看详情

    用户:zhr000 浏览量:1568 时间:2004-08-09
  • 一办公楼,五层,22.4米,8000多平,原来设计方案为新风加风机盘管,我设计了自动喷淋,后来,甲方取消了新风系统,只剩下风机盘管系统,请问我的自动喷淋还是否保留?...查看详情

    用户:zhouchunjuan 浏览量:1323 时间:2004-07-22
  • 请教超高层建筑高区消火栓系统和自喷系统水泵接合器是否设置。若设置接力系统如何做。...查看详情

    用户:guo1217 浏览量:1979 时间:2004-06-12
  • 规范中没有没有规定:压力表是装在阀前或是阀后,但规范解释却绘有一图示:压力表时装在阀后.问题是压力表是不是按强规必须装在阀后. 清指教!...查看详情

    用户:kflxq 浏览量:1525 时间:2004-06-02
  • 看到论坛上说自喷系统(也有消火栓系统)稳压泵的设置,请问,选择的依据是什么呢? 是根据一个喷头的流量(1.33L/S)还是整个系统的流量呢(比如30L/S),是否稳压泵是设置在消防水箱出口以备稳压,而系统中的泵在下边(楼底设备层)。 还有我做自喷时,选用中一级或者中二级时不知道怎么计算喷淋水量,是根据喷规的面积和喷水强度(喷规P10)还是其他?...查看详情

    用户:freekingdomjm 浏览量:2178 时间:2004-04-09
  • 如题。...查看详情

    用户:yaaaa 浏览量:697 时间:2004-04-07
  • 我正在做一个1万多平米的商场,要设自动喷淋系统和雨淋系统。自喷设湿式报警阀,雨淋设湿式报警阀加雨淋阀。我想请教的是自喷和雨淋两个系统能否合用一个湿式报警阀?...查看详情

    用户:bingbing2000 浏览量:1656 时间:2004-04-07
  • 关于自喷系统配水管入口水压的疑惑:自喷规范8.0.5条说到:各配水管入口水压不宜大于0.40MPa。请教各位:是不是大于0.40MPa的配水管前要减压呢??我有一个18层的高层设计,水箱在屋顶,1.2层要设置自喷淋,是不是水箱供给自喷系统的供水管要首先减压?用孔板可以么?...查看详情

    用户:xiaoxiao 浏览量:3064 时间:2004-04-02