  • 一:风冷冷(热)水机组 1、原理及构造 风冷模块式冷热水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。作为冷热兼用型的一体化设备,风冷模块式冷热水机组省略了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间小,维护管理方便且节约能源,适用广泛。因此,风冷模块式冷热水机组通常适用于既无供热锅炉,又无供热管网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工...查看详情

    用户:旺旺雪米宝宝 浏览量:130 时间:2025-03-18
  • 暖通资料库图片1

    主机安装 吊装保护、通风良好、减震固定。 1、吊装时必须保护好机组,避免机组被吊索割伤; 2、机组必须安装在通风良好的地方,有足够的换热和维修空间; 3、机组必须水平放置,减震固定在设备基础上; 4、制热机组必须考虑冷凝水的排放问题。 主机不能放在地下车库。 车库内温度较室外温度低约10℃,机组翅片上全部结满了霜,制热效果很...查看详情

    用户:qq13888818 浏览量:81 时间:2023-07-25
  • 简单的来讲,风冷模块机就是能够自由组合的风冷冷热水机组,它既能够制冷又能够制热。它安装灵活、运行可靠、维护方便等特点,适合建筑空调工程,如宾馆、公寓、酒店、写字楼、购物商场、影剧院、厂房、医院等。一、模块机制冷制热工作循环制冷循环:来自室内换热器的低温、低压制冷剂气体被压缩机吸入并压缩成高温、高压气体,经过四通阀排入室外换热器,在与室外侧空气进行热交换后,冷凝成为制冷剂液体,经毛细管节流降压、降温...查看详情

    用户:pl_76615151 浏览量:86 时间:2023-03-17
  • 中央空调图片1

    老哥们能不能帮忙看看这两张水系统图有没有错误的地方啊...查看详情

    用户:qq_1669184074904 浏览量:90 时间:2022-11-23
  • 本期,我们一起来对比了解下 模块式风冷冷(热)水机组、 VRV变频多联机组、 螺杆冷水机组的 性能特点。 一:风冷冷(热)水机组 1、原理及构造 风冷模块式冷热水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。作为冷热兼用型的一体化设备,风冷模块式冷热水机组省略了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,系统结构简单,安...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:573 时间:2022-08-30
  • 本期,我们一起来对比了解下 模块式风冷冷(热)水机组、 VRV变频多联机组、 螺杆冷水机组的 性能特点。 一:风冷冷(热)水机组 1、原理及构造 风冷模块式冷热水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。作为冷热兼用型的一体化设备,风冷模块式冷热水机组省略了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,系统结构...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:53 时间:2022-08-25
  • 模块机概念...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:137 时间:2021-05-07
  • 1.开机就会报“起动器没有转换”这个故障,这是星三角没有切换吗,断电重启没有用,怎么找到故障原因,以及解决办法 2.另外一台,开机转一会会报“蒸发器水流(蒸发温度)”这个故障,这个是什么原因,还有解决办法...查看详情

    用户:小白一枚啊 浏览量:666 时间:2020-05-24
  • 现在用着报了两个故障,就是想了解报鼓掌的原因和解决办法1.压缩机启动就报起“动器没有转换”,切断电源重启也不管用2.运转一会就会报“蒸发器水流(蒸发温度)”这个故障报这个故障的原因及解决办法...查看详情

    用户:小白一枚啊 浏览量:40 时间:2020-05-24
  • 楼层40多米高 安装130外机10台,一层的末端水循环受影响吗?...查看详情

    用户:xj99wg 浏览量:314 时间:2019-03-03
  • 支持双压机、四压机,通过下载程序可实现备一套硬件; 双压机支持2路电子膨胀阀、2路压力输入; 2路电流检测、1路相序检测,省掉过载保护器、相序保护器; 支持历史故障记录,方便后期维保; 支持wifi功能、手机APP远程监控; 可选配文本平/4.3寸/7寸彩色触摸屏价格; 量大价优!15360408368...查看详情

    用户:广州大麦控制器 浏览量:1118 时间:2017-05-09
  • 高价求购。...查看详情

    用户:co1476533937850 浏览量:1036 时间:2016-10-15
  • R410A风冷模块机,M.&Y谁更好?...查看详情

    用户:co1476533937850 浏览量:1064 时间:2016-10-15
  • 以下均为R410A涡旋机风冷直接蒸发机组1、环境35℃,回风35℃/湿度40%,机组运行过冷4.5°,吸气过热8°。蒸发温度12.5°,冷凝45.9°,排气62.7°。从这些参数看,机组设计是否有问题?感觉排气过热似乎有点小,蒸发压力似乎有点高…调试各种工况,排气过热均不到20°,蒸发压力随着回风温度到45左右时能到13.5bar左右的表压…2、另一台机,也是空调设计工况,然而运行时,压缩机和蒸发...查看详情

    用户:断的风筝线 浏览量:2040 时间:2016-04-13
  • 单位有8台400千瓦制热量的风冷螺杆需要制造。我的想法是螺杆机采用2组表冷器,加经济器,加油冷却(表冷器中挑出几路作为油冷),化霜呢采用一组表冷器工作,一组表冷器化霜(在2组表冷器进口加电磁阀)化霜完毕后2组同时工作,根据化霜条件分别轮换化霜。这种方式是否可以,没有四通换向阀。只采暖用,带地暖。...查看详情

    用户:keqianggod 浏览量:3047 时间:2015-10-18
  • 图纸简介: 本工程为中国农业发展银行XX分行办公楼,主体五层,局部六层,建筑高度21.8米,总建筑面积3142.6平米。图纸包括:一层-五层空调平面图,设计说明,换热机房、管井大样图,系统图等。 投稿网友: aliang1987 上传时间: 2014-06-05...查看详情

    用户:cl2022222 浏览量:593 时间:2014-06-05
  • RT,有没有大神可以提供类似的文件或者案例参考下,风冷柜和水冷柜制冷剂充足量上的分析和差别?...查看详情

    用户:hezhouxiang1989 浏览量:863 时间:2014-01-11
  • 风冷热泵,模块机,热水机,风冷冷热水,风冷热泵这些机组有什么区别 怎么划分的求指点,感激不尽...查看详情

    用户:liyue187 浏览量:3123 时间:2013-12-10
  • 采暖供热图片1

    一、工程概况本工程于河南省商丘市气象局,该办工楼共有六层,本次设计只针对四层和五层,空调面积为1850㎡. 设计采用风冷冷热水机组(模块系列)做为本工程的冷热源。二、室外气象参数 夏季冬季 空气调节干球温度35.1℃空气调节干球温度-9℃ 通风干球温度32℃通风干球温度-1℃ 空气调节日平均干球温度30.6℃[...查看详情

    用户:低碳达人刘远辉 浏览量:1173 时间:2013-12-05
  • 制冷技术图片1

    日立风冷机运转一个小时后就停机(制热运转), 显示C1--OF和C2--OF ,拨动按钮这几天调在制热这边来了。是其他按钮搞错了还是怎么回事,请教各位大侠。4811219 4811219...查看详情