风冷机更新时间:2026-01-24 15:54:55

本专题为土木在线风冷机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风冷机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 开利30SHP250 开机负荷40% 电流63 低压2.8 高压10.5 油压8.5 EXV开度500 电机温度70 冷却EXV开度175 负荷70% 电流74 低压1.9 高压11.3 油压9.4 EXV开度900 电机温度84 冷却EXV开度230 负荷100% 电流103 低压1.5 高压13.0 油压11.6 EXV开度1450 电机温度104 冷却EXV开度500 (制冷剂134A、环境...查看详情

    用户:zh270963551 浏览量:2200 时间:2013-07-27
  • 该项目为于南方地区,空调机组冷冻出水温度为7度,回水温度为11度,房间多数出风口的温度达到22度,还有几台风机盘管出风口温度达到17度,一共两层,外机位于屋面,二层的出风温度低一点,一层的风口出风温度都在22度,房间制冷效果不明显,请教风冷模块机出风口温度过高的原因是什么呢?...查看详情

    用户:gxjdkt 浏览量:5994 时间:2013-05-29
  • 如,5台制冷量为130KW的风冷模块机,进出水口为DN80,主管为DN200, 在主机这块需要的所有阀门(包含软接)及的种类和型号大小,算上水泵、Y型过滤器、辅电、电子水处理仪、膨胀水箱等。解释越详细越好,谢谢。...查看详情

    用户:houpeng1983 浏览量:1630 时间:2012-10-17
  • @blei@ 以前是3台63的机组,其中的一台压机坏了换了一台65的美的模块机组;水系统有所改动 2台麦克维尔串联与一台美的水系统并联. 现在开机调试2台麦克维尔空调结霜严重, 整个水箱一直到压缩机都是霜,低压压力是0.冷凝器的末端与膨胀阀的位置压力是10个 请问各位老师:这个问题是不是系统水流量不足造成的啊 ~~~求指导 求解决!!!!...查看详情

    用户:wenheng0577 浏览量:4961 时间:2012-06-17
  • 请诸位高手帮个忙,请问多台风冷模块机并联,主机管路用做成同程管路吗...查看详情

    用户:ll305191828 浏览量:3015 时间:2012-04-28
  • 请教各位专家,开利30XQ风冷螺杆机保养要更哪几个过滤器?更换冷冻油时要不要转移冷媒??...查看详情

    用户:chktsbgc 浏览量:1937 时间:2012-04-22
  • 图纸简介: 本图纸为某19层酒店下设洗浴中心分机盘管加新风风冷模块机暖通设计图,本工程建设地点为信阳市,地下一层,地上19层,其中地下一层为洗浴,一~四层为餐厅,五层为会议室 ,六~九层为包间、十~十九层为客房。图纸内容包括设计总说明、各层空调风平面图、各层空调水平面图、系统图。 投稿网友: yihuailong 上传时间: 2012-04-18...查看详情

    用户:yihuailong 浏览量:537 时间:2012-04-18
  • 请教各位,有哪位师傅遇到过开利30XQ螺杆机在运行中报低油位,我查过油应该不缺,因制冷时运行正常,就最近制热时一天有时报一次低油位停机,复位后开机运行正常,请问30XQ的油位开关和30HXC油位开关一样吗?如有那位有图片上传来看看,在此非常感谢,再想问一下,报低油位与负荷低有关??...查看详情

    用户:chktsbgc 浏览量:5157 时间:2011-12-30
  • 接受一个朋友的汽车烤漆房加温设备.不清楚具体要求参数.温度湿度风向控制等问题!望有类似经验的高手给予答复...查看详情

    用户:ywp13873330731 浏览量:1003 时间:2011-11-07
  • 4台不同容量模块组合成一个机组,请教循环泵如何配置,现采用2用1备,但觉得不如和主机一对一配置合理,各位有什么合理建议,谢谢啊...查看详情

    用户:sxhmgh 浏览量:9099 时间:2011-09-29
  • 单位一台P550风冷冰水机,A组一台蜗旋式压缩机头,B组两台压缩机头,三个压缩机均加载,但冰水温度降不下来,冷凝器温度很高,但不报高压,高低压基本正常,膨胀阀前的温度较高,膨胀阀后面也较高!并且环境温度高时才出现上述情况,中午12点以前稍微高!干燥过滤器刚更换!求高手指点!谢谢!头都大啦。。。。。!...查看详情

    用户:baisha029 浏览量:4073 时间:2011-06-29
  • 大金风冷螺杆机技术手册...查看详情

    用户:sdzrj123 浏览量:5154 时间:2011-04-06
  • 特灵RTAA风冷螺杆机维修检测手册(英文资料)...查看详情

    用户:liazubin 浏览量:5293 时间:2011-03-04
  • 上个月碰到一台风冷螺杆机,此机由两个机头组成独立的制冷系统,管壳共用中间加隔板,原始故障为B回路电子膨胀阀漏,管壳AB回路窜,抽氟、换新油和过滤器、换电子膨胀阀、换新的纸贴后,试压,抽空、定量加氟后A回路电流最高70%、B回路电流最高在60%,B回路回气过热度在10-17之间、A回路在9-15之间,B油温在28度、A回路35度、B 回路高压最高在13Kg、低压在某些方2。5Kg A回路高压最高在1...查看详情

    用户:cjy982916 浏览量:2369 时间:2011-01-21
  • 开利30XA雷霆系列风冷螺杆机维修手册...查看详情

    用户:liaozubin 浏览量:4620 时间:2011-01-19
  • 美的风冷模块机安装说明书...查看详情

    用户:you811112 浏览量:6535 时间:2010-12-30
  • 本人维修过的一台风冷模块机维修后正常,维修时系统压力在环境温度30度时高压12公斤,低压4.5公斤,正常使用了两个月,这个月开机发现系统低压降到2公斤,压机运行一段时间后内保护,膨胀阀后结冰严重,同时发现干燥过滤器后至膨胀阀一段有冷凝水,过滤器表面温度很低,判断干燥过滤器可能脏堵,现在想不通的是,系统原本正常,不存在脏堵的,怎么突然脏堵呢?很郁闷,不过这个主机有年头了,过滤器都锈了。...查看详情

    用户:gwxgdg123 浏览量:1516 时间:2010-09-06
  • 特灵风冷热泵用SMM模块控制故障灯不亮,但有故障提示A SENSOR 3 I/O1是辅助面板(A1-1)的温度探头3(冷凝器冷媒饱和温度)超出范围。(闭路小于-40度,开路大于80度)。机组不能开机 但我交换了压力传感器。无反应, 操作SMM板下按键不能进入A B C等目录菜单,是否断定SMM模块坏了。请指教!...查看详情

    用户:heanjun 浏览量:2977 时间:2010-05-13
  • 我们单位现有一台这样的机,用了18年了 铭牌看不太清楚了,请问这台机的输入功率、制冷量是多少啊 效率应该下降很多了吧?...查看详情

    用户:yq_xu 浏览量:2249 时间:2009-10-22
  • 请教前辈:6kV高压电机 轴温和风冷怎样控制? 是否有厂家专用控制柜还是设计控制柜...查看详情

    用户:lyf2445073 浏览量:1332 时间:2009-09-18