  • 输变电工程图片1

    一、施工工序: 测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 6025866 二、施工工艺: 1.测量定位 用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的的固定位置,做好标记。竖井内的桥架定位先用悬钢丝法确定安装基线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。 2.支架制作安装 依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架。无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,...查看详情

    用户:东莞文兴 浏览量:2280 时间:2018-08-23
  • 供配电技术图片1

    1、环网单元 1.1施工前现场检查 (1)包装及密封良好。 (2)开箱检查环网单元型号、规格符合设计图纸要求。 (3)产品的技术文件齐全。 (4)外观应无机械损伤、变形和局部脱落,设备标志、附件、备件齐全。 (5)气室气压应在允许范围内(气压检测装置显示正常)。 (6)基础预埋件及预留孔洞应符合设计要求,预埋件应牢固。设备安装用的紧固件,应采用防腐处理,并宜采用标准件。...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2488 时间:2018-08-23
  • 供配电技术图片1

    【电气分享】电缆的选择以及载流量的计算方法,超实用! 602573060257316025732602573360257346025735602573660257376025738602573960257406025741602574260257436025744602574560257466025747602574860257496025750602575160257526025753602...查看详情

    用户:早安电气 浏览量:2211 时间:2018-08-23
  • 跪求~...查看详情

    用户:欧阳俊 浏览量:391 时间:2018-08-17
  • 供配电技术图片1

    07SD101-8中的电缆手井,人不下去,管子埋那么深,人胳膊也就1米长吧,在井口能操作吗? 6022471...查看详情

    用户:wires 浏览量:1218 时间:2018-08-16
  • 请问道路上可以设置电缆分线井不...查看详情

    用户:zhoufurong0309 浏览量:1057 时间:2018-08-15
  • 电缆桥架防腐蚀方法分为: 表面防护、原材料防腐等.. 桥架表面防护方法有多种,仅涂层防护就分有金属、有机物、无机物三类。 而金属深层可采取电镀、粉镀、热热镀溶、溶镀、金属包层等; 除普通锌金属外,尚有各种组合的锌合金或铝等。 6022090 又如有机物涂层。 仅涂料就可有多种树脂供选择等等。 故不能把表面防护技术视为静止不变的。诸如在经济最佳方面,宜不断求的进步。 ...查看详情

    用户:东莞文兴 浏览量:1213 时间:2018-08-15
  • 供配电技术图片1

    热镀锌电缆桥架通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后浸入500℃左右融化的锌液中,使“黑材”角钢表面附着30- 50um锌层,从而达到防腐的目的。热镀锌电缆桥架常用于幕墙、建筑钢结构构件、电力铁塔、铁路、公路防护、船用构件、变电站附属设施、轻工业等。冷镀锌角钢的工艺过程也是先将“黑材”角钢的表面先进行化学清洗处理后放进电镀液中,余下处理工艺与热镀锌电缆桥架的处理工艺一...查看详情

    用户:东莞文兴 浏览量:658 时间:2018-08-14
  • 供配电技术图片1

    电缆桥架是由金属材质制成,它自身最主要还是含铁和碳,但是铁会生锈,桥架也会随之生锈。不过不锈钢桥架的生锈速度会缓慢许多,进行处理过得电缆桥架也会延迟生锈和被腐蚀,从而延迟使用寿命。 6021074 铁制品生锈的主要原因: 铁放的时间长了就会与空气中的水分发生反应,然而光有水也不会致使铁生锈,只有当空气中的氧气溶解在水里时,氧在有水的环境中与铁反应,才会生产一种叫氧化铁的成分,这就...查看详情

    用户:东莞文兴 浏览量:1599 时间:2018-08-14
  • 6KV电机电缆,直流耐压实验三相分别为7uA,6uA,9uA,用2500V摇表数据为1000M,500M,1G,摇测后放电前两相不打火。求解!...查看详情

    用户:沉默是金07 浏览量:255 时间:2018-08-11
  • 有个小区需要室外场地电缆布置,楼数超过6栋,采用T接箱方式进户。那么能不能采用电缆直埋的方式?...查看详情

    用户:q123ew4r 浏览量:471 时间:2018-08-08
  • 供配电技术图片1

    结构形式 1)电缆 高压垂吊式电缆由上水平敷设段、垂直敷设段、下水平敷设段组成,其结构为:电缆在垂直敷设段带有3根钢丝绳,并配吊装圆盘,钢丝绳用扇形塑料包覆,并与三根电缆芯绞合,水平敷设段电缆不带钢丝绳。 2)吊装圆盘 吊装圆盘为整个吊装电缆的核心部件,由吊环、吊具本体、连接螺栓和钢板卡具组成,其作用是在电缆敷设时承担吊具的功能并在电缆敷设到位后承载垂直段电缆的全部重量,电缆承重钢...查看详情

    用户:智电 浏览量:1271 时间:2018-08-07
  • 请教下,由室外箱变出线的低压电缆采用排管敷设引入一类高层地下室后再用电缆桥架敷设到配电房低压柜,箱变出线至一类高层配电房的电缆是否需要采用低烟无卤电缆?...查看详情

    用户:ttmykai 浏览量:2440 时间:2018-08-03
  • 供配电技术图片1

    6015634601563360156356015636601563760156396015640601564160156426015643电缆线鼻子连接电抗器的地方频繁被烧断。如果是谐波导致的,他为什么不烧电抗器,总是烧这个接头处?...查看详情

    用户:lackking110 浏览量:1046 时间:2018-08-02
  • 供配电技术图片1

    近日,中华人民共和国住房和城乡建设部对外公布了多条涉及“西安地铁问题电缆事件”的处罚决定,并抄送陕西省住房和城乡建设厅,西安铁一院工程咨询监理有限责任公司受到工程监理综合资质降为房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、公路工程监理甲级、铁路工程监理甲级和机电安装工程监理乙级的行政处罚;陕西兵器建设监理咨询有限公司被给予机电安装工程监理资质由甲级降为乙级的行政处罚,与此事相关的责任人受到吊销一级...查看详情

    用户:早安电气 浏览量:2306 时间:2018-07-18
  • 为了减小沟宽,8根电缆直埋可以分上下两层直埋吗?有规范要求吗?...查看详情

    用户:笑看人生69 浏览量:1065 时间:2018-07-12
  • 请问NG-A柔性矿物绝缘电缆可以明敷吗,防火规范只明确铜芯-矿物绝缘-铜的电缆可以明敷...查看详情

    用户:microhrm 浏览量:7333 时间:2018-07-12
  • 关于10kV继保计算,电缆和架空线阻抗在哪本书上查询? 谢谢...查看详情

    用户:dennisjordan 浏览量:565 时间:2018-07-12
  • 6002853600285460028566002857 通常电力线路太长时,电缆都需用热缩电缆附件-热缩电缆中间接头和冷缩电缆附件-冷缩电缆中间接头对多根电缆进行连接,把电输送用电地点,这其中有一个必需解决的问题,那就是电缆做中间头这个位置比较薄弱,机械强度下降,埋进电缆井后如果上面有重车通过压断电缆中间接头的可能性非常大。 为了解决这个问题,可以安装电缆中间头防爆盒...查看详情

    用户:hezhenkang 浏览量:1274 时间:2018-07-10
  • 问各位大侠一个很小白的问题。 大楼里从配电房到各家各户预埋了很多电缆和电线,这些电缆电线在工作中也会产生交变磁场,那么建筑物内的钢筋会因此产生感应电压和电流吗。如果有,会对室内人体产生危害吗?或会产生额外的功率损耗吗。 谢谢。...查看详情

    用户:爱普爱 浏览量:523 时间:2018-07-09