电缆是什么更新时间:2026-01-29 14:14:49

本专题为土木在线电缆是什么设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆是什么设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 消防水管布置在桥架上方,有接头。怎么处理请多多指教...查看详情

    用户:qq_1450781334969 浏览量:1362 时间:2015-12-22
  • 5416991...查看详情

    用户:datouerzi111 浏览量:1629 时间:2015-12-21
  • 我用185的电缆,接8台麦克尔维风冷热泵(功率20KW),长度55米,三相电缆中其中一根电缆发热特别严重是怎么回事,求分析?...查看详情

    用户:angei83 浏览量:442 时间:2015-12-20
  • 以前做设计时,遇到多根电缆并联供电时,我一般按“载流量*n*(0.7~0.9)”选择截面,就是认为多根电缆并联,单根电缆的允许持续载流量会降低,要打个0.7~0.9的系数 可《低压配电设计规范》6.3.7条对过负荷保护是这么规定的:多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之和计,且应符合下列规定:1 导体的型号、截面、长度和敷设方式均...查看详情

    用户:circlesquan 浏览量:1085 时间:2015-12-18
  • 刘介才第5版《工厂供电》第五章有关工厂电力线路的埋设(P178)中,说明直埋型电路电缆要作波浪形埋设。小弟对这点不是很理解,为什么直埋的时候需要作波浪形埋设?这样有什么好处,毕竟波浪形埋设会增加电缆的长度及造价。...查看详情

    用户:半熟决明子1 浏览量:2344 时间:2015-12-17
  • 输变电工程图片1

    各位大神: 求助! 110kV电力电缆路径利用化工园区的公共管廊前进,请问设计时需注意什么? 或者有没有人可以提供线索哪里有这样的做法? 谢谢! 5414653 5414655...查看详情

    用户:lzh159357 浏览量:2224 时间:2015-12-17
  • 如果一条线路上电缆的热稳定电流是25kA/1S,如果我要选择电缆肘头,是不是要选择要满足电缆25kA/1s参数的肘头才行?...查看详情

    用户:xhhlg2012 浏览量:1014 时间:2015-12-17
  • 供配电技术图片1

    电线、电缆载流量修正系数 1、敷设处环境温度与额定值不同时,载流量应进行修正;Kt=√(θz-θ)/(θz-θ0)其中:θz为导体长期发热允许最高温度;见表格一《电线、电缆线芯允许长期工作温度》θ为实际环境温度,应考虑环境中可能的最高温度;θ0为载流量数据表中某一载流量对应的温度;5413243 为了使用方便,对不同环境温度载流量校正系数Kt列出表格二 《电线、电缆明敷时环境温度不等于30℃的载流...查看详情

    用户:一曲折扇情 浏览量:4107 时间:2015-12-14
  • 谢谢朋友们。...查看详情

    用户:liushifunihao 浏览量:1092 时间:2015-12-11
  • 在电气设计中常见做法都是选用五芯电缆到设备配电箱,可不可以选用四芯电缆到设备配电箱。从MEB总等电位箱引出一根扁钢到各个末端配电箱pe接线端子排代替铜芯pe线。这样做法是否可行,如不合理请详细讲解原因。...查看详情

    用户:lichenliang12345 浏览量:1158 时间:2015-12-11
  • 我想请问一下各位前辈、施工达人。目前公司电缆管沟都是使用玻璃钢电缆保护管,每次我们敷设电缆的时候都能从管沟里面拉出一大团透明塑料带,不知道各位施工中有没有遇到同样的问题,或者有什么避免的办法?...查看详情

    用户:co1449024342723 浏览量:2514 时间:2015-12-04
  • 10/0.4的变电站,800KVA的变压器,高压电缆应该用多大的,有具体的算法吗,我在网上查了一下,好像跟热稳定有关,但不是很清楚,能具体说一下吗...查看详情

    用户:wpy13107762621 浏览量:1582 时间:2015-12-03
  • 如题,一台变频器柜,带了若干个小电机,电机功率(没有乘以需要系数)一共36kW,取需要系数0.8,计算功率也就28.8,给这台变频器柜配电,从箱变引入5x16的电缆,长度30m,我查了5x16的电缆载流量有90了啊,压降也没问题,上级开关是63A的,电缆的校正系数按照35度,3根电缆土壤内直埋并行敷设间距100mm,我算出来0.74左右,不知道算的对不对,载流量x校正系数也能满足啊,施工单位非要说...查看详情

    用户:jinpcissy 浏览量:1089 时间:2015-12-03
  • 前辈们,一端接plc一端接变频器的控制kvvp电缆,屏蔽层是单点接地还是双端接地...查看详情

    用户:小钱002 浏览量:2988 时间:2015-12-03
  • 混凝土结构图片1

    小弟初学设计不久,做小区方面的设计,当时有一个小区需要做电缆隧道,其他同事给了小弟一张图纸说是按照这张图施工肯定没问题,小弟信了,可是后来小弟后来发现这张图纸居然是他自己修改过的,相比较于原版的图纸,配筋什么的都给改小了,现在电缆隧道已经施工完了,而且电缆隧道是在主干道的下方,小弟去问原来的同事,同事说出了问题先找施工的问题,要我放心http://image.co188.com/x2/static...查看详情

    用户:羽轩 浏览量:936 时间:2015-12-03
  • 供配电技术图片1

    小弟初学设计不久,做小区方面的设计,当时有一个小区需要做电缆隧道,其他同事给了小弟一张图纸说是按照这张图施工肯定没问题,小弟信了,可是后来小弟后来发现这张图纸居然是他自己修改过的,相比较于原版的图纸,配筋什么的都给改小了,现在电缆隧道已经施工完了,而且电缆隧道是在小区主干道的下方,小弟去问原来的同事,同事说出了问题先找施工的问题,要我放心http://image.co188.com/x2/stat...查看详情

    用户:羽轩 浏览量:387 时间:2015-12-03
  • 混凝土结构图片1

    小弟初学设计不久,做小区方面的设计,当时有一个小区需要做电缆隧道,其他同事给了小弟一张图纸说是按照这张图施工肯定没问题,小弟信了,可是后来小弟后来发现这张图纸居然是他自己修改过的,相比较于原版的图纸,配筋什么的都给改小了,现在电缆隧道已经施工完了,而且电缆隧道是在主干道的下方,小弟去问原来的同事,同事说出了问题先找施工的问题,要我放心http://image.co188.com/x2/static...查看详情

    用户:羽轩 浏览量:1329 时间:2015-12-03
  • 小弟初学设计不久,做小区方面的设计,当时有一个小区需要做电缆隧道,其他同事给了小弟一张图纸说是按照这张图施工肯定没问题,小弟信了,可是后来小弟后来发现这张图纸居然是他自己修改过的,相比较于原版的图纸,配筋什么的都给改小了,现在电缆隧道已经施工完了,而且电缆隧道是在主干道的下方,小弟去问原来的同事,同事说出了问题先找施工的问题,要我放心:'(求大神给小弟看看,这张图靠谱吗?小弟心里也好有个安慰。...查看详情

    用户:羽轩 浏览量:997 时间:2015-12-03
  • 请教直流电缆的载流量标准那里可以找到(在下找过GB50217但没有发现) 为什么电缆L2的计算电流在110V系统中为80A,而在220V系统中为64A,依据是什么 ? 两个图片都来在DLT5044-2014,提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:995 时间:2015-12-02
  • 大家好,我想请问一下各位前辈、施工达人。目前公司电缆管沟都是使用玻璃钢电缆保护管,每次我们敷设电缆的时候都能从管沟里面拉出一大团透明塑料带,不知道各位施工中有没有遇到同样的问题,或者有什么避免的办法?...查看详情

    用户:co1449024342723 浏览量:963 时间:2015-12-02