  • 现有这样的情况:高层建筑,其消防负荷已判定为一级负荷,高压供电方式采用一用一备的供电方式,两者的切换 采用手动投切方式,低压侧采用联络开关,满足消防末端切换。作为高压部分,平时备用电源为带电,正常情况下,为 一路高压供电。按照规范的要求,一级负荷要求两个独立电源,一个受到损坏时,另外一个不应受到损坏,这两个高压 电源分别取自不同的35Kv变电站的母线,但低压自投时上端只有一路高压,这种情况,能满足...查看详情

    用户:cmfi2001 浏览量:2956 时间:2009-12-02
  • 大商业(30000平方),首先民规附录空调用电为2级负荷,那么对于地下室制冷机房子的 制冷机组、热冷水循环泵这些大容量设备应该采用什么方式供电?(1)一路10KV高压(甲方要不到第2路高压),两台变压器相互联络,从变压器后低压柜单电源放射为其供电。 (2)一路10KV高压(甲方要不到第2路高压),两台变压器相互联络,从不同的变压器的低压柜分别放射引出电缆然后在制冷机房的配电设备箱处做ATSE箱然后...查看详情

    用户:guonianfaqian 浏览量:1359 时间:2009-12-01
  • 路灯的设计有必要做断路器灵敏度校验吗?不校验时,只用电压损失算,我有些工程路灯的供电半径最远可达到1.3公里,可是加入断路器灵敏度校验的内容其半径缩减到不到800米。这样一条路原来设置两台变压器,现在就要三台,是不是有些浪费呢?...查看详情

    用户:bailei206 浏览量:7046 时间:2009-11-30
  • 各位大大们,我这里有一个用户因为经常停电,影响了他的生意,于是自己购置了一台发电机,如果主电源停电同时发电机就开始工作,发电机配有电瓶,当主电源有电同时发电机停止工作,我现在想要个原理图,谢谢...查看详情

    用户:zhaopeiren2002 浏览量:1657 时间:2009-11-27
  • 两台30KW的电机,再加上10KW的其它用电设备,应该选用多粗的架空线,钢芯铝绞线,70平的线径够用吗?有没有高人演算一下电压降:Q...查看详情

    用户:xppeenngg 浏览量:3898 时间:2009-11-26
  • RT,新手弱问,希望有点滴收获!谢谢~...查看详情

    用户:rosa18 浏览量:3815 时间:2009-11-25
  • 2台1600并列运行,1台2500的,应该有几路高压?3路独立的么? 低压出线应该有几路?谢谢...查看详情

    用户:condec 浏览量:2899 时间:2009-11-22
  • 求一份母线槽带变容节供电的干线系统...查看详情

    用户:lch999 浏览量:2560 时间:2009-11-20
  • 二级负荷可以采用双回路树干式供电形式吗...查看详情

    用户:vhdlcpld 浏览量:3386 时间:2009-11-20
  • 给排水资料库图片1

    GY 208-2005 广播电视高塔供电、防雷、给排水、通风和消防系统运行维护规程 3618307...查看详情

    用户:gjw5977 浏览量:1829 时间:2009-11-19
  • 高层建筑现在是越来越多了,如何确定其供电方式? 高层建筑现在是越来越多了,很多是二类负荷,大楼消防部分是一类负荷,最好大楼高配有两路10kV进线,母线分段运行,每段上带不同的配变,重要的负荷要从两个不同段的配变的低压侧各引一路,在末端实现自动切换, 比较难以满足,主要是附近没那么多10kV的电源点,如果只有一路10KV进线,配两台以上配变,再加个发电机保一类负荷,是不是也能符合要求呢?...查看详情

    用户:lyyake 浏览量:1649 时间:2009-11-18
  • 浅谈提高10KV用户供电可靠性的措施摘要:供电可靠性管理是电能质量管理的重要指标之一,也是供电企业对用户持续可靠供电的重要指标。本文通过对电力网络的分析,提出了提高10KV用户供电可靠性的措施,即通过提高高压用户供电可靠性和通过加强10KV电力网络的运行管理、检修、改造等来提高10KV用户供电可靠性。 按照《供电系统用户供电可靠性评价规程》规定,供电系统的用户分为高压用户、10KV用户、低压用...查看详情

    用户:miaochunfei 浏览量:1363 时间:2009-11-18
  • 引用:适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况; 我一直是做工程的,对理论不是太懂,我在一份三极四极断路器选型的资料上看到上面的一段话,没想明白,我一直认为变压器的负载不管如何的不平衡,N线的电流不会大于相线电流,最极端的可能就是三相变压器只用其中的一相带负载,N线的电流也只是...查看详情

    用户:guozhaowen2 浏览量:10489 时间:2009-11-10
  • 关于这篇帖子好多的评论...我摘几条,有个疑问。。。 请教:10kV供电线路电缆和架空线路线径的选择问题 http://bbs.co188.com/search.php?searchid=1270&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes 楼主问: 架空线选用JKLYJ/Q—10KV型1*70,埋地电缆选用YJV22—10...查看详情

    用户:红苹果 浏览量:2422 时间:2009-11-10
  • 在中性线和保护线截面的选择一节中有这句话 “对于三次谐波电流较大的三相四线制线路,由于各相的三次谐波电流都要通过中性线,使得中性线电流可能接近甚至超过相电流,因此这种情况下,中性线截面应等于或大于相线截面” 中性线电流能大于相电流嘛? 请问什么样的三相四线制线路才是上文提到的三次谐波电流较大的三相四线制线路呢?...查看详情

    用户:gaosiren 浏览量:2887 时间:2009-10-26
  • 各位大侠: 那个高人有《供电技术手册》一书,请帮忙...查看详情

    用户:wcg_cuitao 浏览量:1096 时间:2009-10-24
  • 接触网电连接电缆150mm2的,6根,大约16米长,DC1500V,直线电机系统。有护套,三根一支护套,品字形排列。由于套管封口不好,下雨进水后浸泡到电缆。想问下电缆烧损和浸泡到雨水是否有关?...查看详情

    用户:shakegun 浏览量:956 时间:2009-10-23
  • 不知道如何与供电局的人打交道,分清各自的责任。以10KV 系统为例,请那位大虾讲讲?...查看详情

    用户:dq25548554 浏览量:2227 时间:2009-10-19
  • 我听说我们这里的供电部门有对外招考 但信息一般都不对外公布 小弟有同学托关系要信息 现在想准备供电部门 各位大侠 指导一下小弟 该看那些内容··...查看详情

    用户:e-fish 浏览量:1273 时间:2009-10-04
  • 精密空调精度 正负0.2摄氏度。 超过很多省级计量中心的精度...查看详情