  • 应该是1000A,所谓"充分利用",我觉得不是让它过负荷运行才叫"充分利用",本来满载电流才1155安左右,选1250就是让它过载,肯定是不合理的.根据第17页第4.3.2条"配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%",做一个反算,800*85%=680KVA,对应的计算电流1033A,所以选1000A,原题中负荷计算电流为900A,对应的负载率约为74%,充分利用就是提高到85%.再有,大家看任...查看详情

    用户:hubin5415 浏览量:1871 时间:2009-09-23
  • 我所监理的一个加热炉电气室配电柜有N排和PE排,但电力电缆却使用四芯电缆,TN-C-S或TN-C系统都不满足要求,供配电能使用TN-C系统吗,我所接触的都是TN-C-S系统,即从变压器出来后变为五线制,如果这个配电符合要求的话是不是应该把配电柜的N和PE排连接起来,望高手给予解答,谢谢...查看详情

    用户:yang168892 浏览量:1354 时间:2009-09-22
  • 请问比如设计高层是从楼层总配电箱到各个分配电箱又供电半径要求吗 “低压配电半径200米左右指的是变电所(二次为380伏)的供电半径,楼内竖井一般以800平方左右设一个,末端箱的配电半径一般30~50米。” 这里的供电半径200米左右,是指从变电所到以上说的楼层总配电箱的距离;还是到各个分配电箱的距离...查看详情

    用户:linlin4747 浏览量:4064 时间:2009-09-20
  • 小弟手里有个工程: 厂里新增加了一个设备,龙门数控加工中心,75KW,380V。我单位是采用TN-S系统供电,新设备的引入电缆应该是采用五芯的,三根相线加一根零线和一根地线。可是被施工队的敷设成了4芯的,电缆容量是没有问题的。小弟想请教高手地线部分应该怎么做,而且数控设备对于接地的要求是高的,是在基础里做接地装置,重新做地线,引入新的配电箱,还是将现在的零线做重复接地,共用 做成TN-S-N 还是...查看详情

    用户:liuxuesheng-001 浏览量:2801 时间:2009-09-20
  • 有一拆迁安置区,现在道路已经修好了,逐步将有拆迁户进场开始修房子。 请问这种基建用电是否应该选择TN-S系统供电;TN-S系统PE线是否禁止重复接地? 谢谢。 我们现在的构思是,临时基建供电线路也按终期供电考虑。采用TN-S系统的架空线路是否合理?...查看详情

    用户:mslxy 浏览量:1292 时间:2009-09-19
  • 要学些什么?...查看详情

    用户:lyc2993050lyc 浏览量:1879 时间:2009-09-17
  • 发电站处(包括一切装置)→(三相三线制或三相四线制输送)→居民处变电装置→(单相两线制或三相三线制或三相四线制输送)→住户的电气设备。 所谓的电源侧是指哪个地方?在该侧是如何接地的?...查看详情

    用户:qinglang7080 浏览量:1393 时间:2009-09-13
  • 某场所用电负荷1000KW,距箱变有400米,供电以地埋方式,请问需用多少平方的电缆?电缆的损耗、降压各是多少?谢谢!...查看详情

    用户:lf-881214 浏览量:1289 时间:2009-09-13
  • 10kV供电半径是多少?是不是2~3公里啊?还有20kV呢?请各位专家指点~~...查看详情

    用户:wang147557858 浏览量:20509 时间:2009-09-03
  • 在做一个供电局建筑,关于供电公司一些特殊用房的荷载取值问题一直不太确定! 哪位高人有这方面的资料和认识,可以给我一些建议吗? 我的邮箱是zk89js9@163.com...查看详情

    用户:zk89js9 浏览量:1259 时间:2009-09-01
  • 是不是一级负荷供电局就不会停电?...查看详情

    用户:gaosiren 浏览量:3571 时间:2009-09-01
  • 希望对大家有点用处....查看详情

    用户:wu89622043 浏览量:1171 时间:2009-09-01
  • 偶所做工程中有一个桑拿中心,用电负荷约1300KW,用电从距离500米处中心电房用四条3X240+120YJV电缆引来,接入同一端子,请问? 1、如此接法肯定能用,但是否合理或者符合相关国家规范? 2、此回路断路器整定电流为1600A,假如有其某一条短路,短路电流肯定不会超过1600A(用电高峰时每相电流1200A),实际短路证明当一根电缆短路时短路电流达1400A,断路器不跳,但高压侧保护开关跳...查看详情

    用户:yuzhengjie2010 浏览量:1511 时间:2009-08-28
  • 要做一个关于舾装码头的初步设计,其中供电照明一章不知道如何下手,(以前一直做的码头方面的结构设计,刚刚一年时间)。想就这个机会学习一下关于电气方面的知识。所以小妹想咨询下,到底该如何下手,或者推荐一些书籍,规范,或者给我一些参考资料。 不胜感激~~~~~~:)...查看详情

    用户:shanyunfeng905 浏览量:1472 时间:2009-08-28
  • 已经从10kV杆子通过电缆引入高压配电间,如果电缆选小了,下次想再从这条线路的另一处杆子再引一条电缆,供电局允许吗?...查看详情

    用户:vhdlcpld 浏览量:1453 时间:2009-08-28
  • 求助:直流供电方式,如何依据直流电流大小选择电缆和铜排的截面积。谢谢!...查看详情

    用户:he_weilian 浏览量:5809 时间:2009-08-24
  • 二级负荷的两回路电源供电是引自两台不同的变压器,那一级负荷的两回路呢?还有一级负荷中特别重要的负荷,是在一级负荷的基础上再加应急电源(如蓄电池,柴油发电机)吗? 不明白规范里的两个电源什么意思......查看详情

    用户:qq2193215 浏览量:4632 时间:2009-08-24
  • 问题就是:供电里面,供电范围、供电长度、负荷 这三个之间的区别。。 把他们套入一个例子:一个道路照明工程,桩号0到9,照明配电箱安装在5位置,2468位置各有一路灯。 5-----2为回路一,5------8为回路二 那么供电范围是???供电长度是???负荷???(桩号与桩号之间的路灯) 我的理解是供电范围是2---------8 供电长度是回路一为2-----5 回路二为 5----------...查看详情

    用户:williserin 浏览量:844 时间:2009-08-23
  • 好象从哪看到过,照明等单相回路供电用16A微断时,所有灯具的功率之和最好不要超过1KW?请问为什么?...查看详情

    用户:漫天飞雪 浏览量:2490 时间:2009-08-21