计算电流更新时间:2026-01-30 03:33:30

本专题为土木在线计算电流设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与计算电流设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    里面的数据是怎么算出来的,刚才的可能看不清了,谢谢了 4806067...查看详情

    用户:havie603 浏览量:543 时间:2013-11-25
  • 供配电技术图片1

    不知道里面的数据怎么算的,谢谢说明下了,详细点最好了 4806037...查看详情

    用户:havie603 浏览量:761 时间:2013-11-25
  • 请教 线电压的单相设备电流如何计算? 例如线电压为380V的单相负载,IT系统,无中性线和地线。在计算相电流的时候是用I=P/1.732/U还是I=P/U...查看详情

    用户:w0a9n1g2 浏览量:1016 时间:2013-11-18
  • 在民用与工业建筑供配电系统设计中: 1、一般都如何根据计算电流选择断路器? 2、如何根据断路器选择导线截面积? 3、如何根据导线截面积和根数选择埋管直径? 请各位不吝赐教,结合工程实际说说您们是怎么做的?...查看详情

    用户:ydiqwz 浏览量:2612 时间:2013-11-15
  • 变压器高压侧短路电流如何计算 低压侧是电流除以阻抗那么高压侧呢...查看详情

    用户:nanyangxt 浏览量:3543 时间:2013-11-12
  • 现有一1300KVA的三相380V变压器,出线为两个单相380V,接到额定电流为2500A的自动切换柜,如图! 怎么选择电缆截面以及根数?求解答,谢谢!...查看详情

    用户:zhangjing870810 浏览量:1625 时间:2013-11-05
  • 供配电技术图片1

    GB 50055-2011 通用用电设备配电设计规范,对单台电梯计算电流有如下规定: 4782122 而文章《对电梯配电设计的见解》(《建筑电气》2005.4)有如下计算过程: 47821244782125 规范中的140%是否有文章中1.41的推导过程得来的,如果是,我认为由设备功率推导出计算电流一步有问题, 因为,交流设备功率4782132,前后的功率因数并不是相同的,规范为140%,是否意味...查看详情

    用户:ggjy1997 浏览量:4409 时间:2013-10-31
  • 在计算 接触电势 和 跨步电势 的时候, 需要进行对 流经接地装置的电流 进行计算; 计算中 ,需要知道 流经接地中性点的最大接地短路电流 Iz , 在设计手册一次P920页公式(16-33)。 请问下各位 , 这个Iz平时是如何求得的啊? 先谢谢了!...查看详情

    用户:powertower3232 浏览量:4369 时间:2013-10-23
  • 优劣能对比一下吗?谢谢!...查看详情

    用户:whhcan 浏览量:1092 时间:2013-10-15
  • 请问《工业与民用配电设计手册》P154中4-46式是怎么来的,也即是为什么短路电流计算中相保阻抗等于正序、负序、零序阻抗之和再除3?...查看详情

    用户:lhsjy2009 浏览量:853 时间:2013-09-26
  • 2013年供配电专业考试下午案例14题充电装置额定电流的计算,本人分析和计算过程如下:所谓额定电流,是指电气设备在正常工作下的电流,充电装置的额定电流,就是充电装置在正常工作下的电流,而根据DLT5044-2004 第4.1.5条,在正常情况下,蓄电池组以浮充电方式运行,所以,本题中,应按浮充电方式计算充电装置的额定电流,计算如下: 根据DLT5044-2004 附录C C.1.1条 Ir=0....查看详情

    用户:lixj1968 浏览量:2151 时间:2013-09-16
  • 低压的单相接地电流如何计算,若导线较长,则单相接地电流值很小,断路器无法保护。 这个值如何计算呀,还要考虑变压器的中性点阻抗吗?是否有负序、零序等? 求教...查看详情

    用户:bin43961 浏览量:2662 时间:2013-09-13
  • 2013年供配电专业考试上午试题有5道短路电流计算试题,本人只做了前两小题和最后一小题,在计算短路电流时,题目规定,电网额定电压为35kV,则基准电压应为35*1.05=37KV,但按照37KV带入短路电流计算式,计算结果无一可与所给答案相符,于是,本人开始找寻计算过程的错误(通过最相近答案反推),最后,终于知道,原来是基准电压出错,当采用35KV作为基准电压计算时,计算结果(短路电流和短路容量)...查看详情

    用户:lixj1968 浏览量:2895 时间:2013-09-12
  • 同题目 还有就是从规范或者手册 哪里可以找到这方面的资料? 求助...查看详情

    用户:城内安生 浏览量:9392 时间:2013-09-10
  • 在根据容量(额定容量,短路容量)计算电流时,不知道应该用什么电压? 例如06年案例上,计算变压器高压侧电流 用的是10KV 计算电动机 用的是10.5 计算电缆 用的是10.5 有没有具体的规定啊? 谢谢。...查看详情

    用户:bohemianbobo 浏览量:991 时间:2013-09-03
  • 注册电气工程师图片1

    本帖最后由 kylewang 于 2013-9-3 04:32 编辑 4738986 本题的具体解答方法怎么算?我不管怎么算,总是与答案差一点儿 4738986...查看详情

    用户:kylewang 浏览量:1623 时间:2013-09-03
  • 现在有30套两相380V的灯具,接在一个三相250W的断路器下面,断路器总是烧。这个该怎么计算电流,选多大电流合适?求赐教...查看详情

    用户:w84178061 浏览量:6823 时间:2013-08-27
  • 本帖最后由 sjq727100 于 2013-8-7 16:20 编辑 10KV线路速断整定按末端三相短路电流计算,值太大。按经验算法5Ie,有资料依据吗?跪求!!!!!!!!!...查看详情

    用户:sjq727100 浏览量:14237 时间:2013-08-07
  • 最近在看2010版的变压器运行规程,寻找变压器超过额定电流运行时负载系数和时间的关系,规程中写明按GB/T1094.7-2008油浸式电力变压器负载导则来计算,于是把GB/T1094.7-2008这个导则找来看,根本看不懂。在此向各位请教,如何在知道变压器负荷曲线(上层油温、有功、无功、电流都已知)的基础上计算出允许的变压器的负载系数与运行时间,谢谢!...查看详情

    用户:wangshengbo_ 浏览量:1480 时间:2013-07-31
  • 突变量启动电流怎么计算...查看详情

    用户:hmily5716 浏览量:3776 时间:2013-07-18