计算电流更新时间:2026-01-30 03:33:30

本专题为土木在线计算电流设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与计算电流设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 输变电工程图片1

    刚碰上一幢办公楼建造,主体设计与装修分二家设计,楼内一般用DZ47-63微断的极限分断能力只有6000A,怎样保证到楼内开关箱的最大短路电流不大于6000A? 按实际情况,我进行了计算,先把系统的图画出来,供朋友们讨论,图中“开关箱前面的二种电缆最短长度是多少米”,有兴趣的朋友可计算一下。需要什么数据,我在后面跟帖中提供,希望朋友们能讨论学习,共同进步。 4593028...查看详情

    用户:lingxuct 浏览量:27144 时间:2013-01-15
  • 最近在研究110kV三圈变压器的差动保护,发现一个,望各位童鞋指教 问题如下: 根据基尔霍夫定理,变压器正常工作时,一次侧差动电流为0, 当经过各侧TA后,二次侧电流均为小于等于5A额定电流的电流,且相位均经过软件校正过,即各侧同相电流相位相同 那么,根据差动电流计算公式Id = |I1 + I2 + I3|,那么差动电流计算就不是0了???? 真心求教,在此先谢过了!!...查看详情

    用户:zxf0905886 浏览量:2851 时间:2013-01-14
  • 关于线路的计算电流,按照书上的方法算出来应该是一样的吧?可是看到不同的人设计出来同样大小功率的设备,计算电流不一样,这个有什么说法吗? 还望大虾门不吝赐教!...查看详情

    用户:lemontree88 浏览量:859 时间:2013-01-08
  • 哪位高手,能告诉我,什么是电流互感器一次电流倍数?如何计算?谢谢了,对这个问题我非常迷惑...查看详情

    用户:rdj1 浏览量:14459 时间:2013-01-05
  • 计算机的泄漏电流有多大?...查看详情

    用户:du6225949 浏览量:2209 时间:2012-12-17
  • 请问高手,标幺值计算时,线路的电阻算不算,一般我们转换为电抗标幺值计算,但是今天看到工业与民用手册上写的,6kv以上的电网,电缆线路应考虑电阻,网络阻抗一般可视为纯电抗,也就是说电缆线路要考虑电阻的,但是手册里的例子又没有考虑线路的电阻,晕了,请高手指点!...查看详情

    用户:betty535 浏览量:8077 时间:2012-12-10
  • 有一台630KVA,10KV的变压器,高压配电柜上电流表指示为5A,电流表型号为:16L1-A,75/5A,请问低压侧的电流是多少?...查看详情

    用户:xiaolin442002 浏览量:10599 时间:2012-11-30
  • 请问钳形电流表卡出的电流是什么电流?按其说明书应该是有效值(均方根值RMS),也就是说按照这个电流计算测量电路有功功率的话应该是用电压U*测得电流I*cosΦ,但是问了两个钳形电流表的厂家技术人员却说测得的值已经是乘了cosΦ的值,即计算测量电路有功功率的话直接用电压U*测得电流i即可;我彻底凌乱了,请各位大虾、专家帮忙解答!!!...查看详情

    用户:zgq_77 浏览量:3439 时间:2012-11-28
  • 是按照DL/T5044-2004 附录E.3.6取5.5I10,还是根据表B.6-B.14下面的容量换算系统公式得出I=Kcc*C10?请大拿指教。...查看详情

    用户:zwq20000a 浏览量:7191 时间:2012-11-21
  • 电焊机如果知道2次电流和电压,是不是可以除以一次电压,就得到一次电流。 二次电流和二次电压都能调节嘛?在网上看二次电压也就70V左右。请教高手。谢谢!!...查看详情

    用户:gongyekkk 浏览量:2133 时间:2012-10-19
  • 各位大侠,计算电流到底如何计算,有的说是I=Pjs/根号3Ue*cosφ,有的说是 I = S30/√3U S为视在功率,现在要选空开,到底是按哪种算法呢?...查看详情

    用户:rederwei 浏览量:1440 时间:2012-10-12
  • 最大电流是563A,功率约337KW的设备,正常的电缆应该是240,问题是现在只有一根150的加一根95的电缆,请问:这两根并在一起的电缆是按245的电缆计算承载电流?还是只能按两根95的电缆来计算承载电流啊?...查看详情

    用户:zv2000 浏览量:13172 时间:2012-10-11
  • 电力工程电气设计手册电气一次部分,174页例题计算结果d3点,发电机3F-6F分支额定电流应取1000/1.732/37=15.60或将4.155换成计算电抗,所以,短路电流值不是7.67,而是3.7596,因相差较大,特别是换算时公式错误,特提醒网友注意。...查看详情

    用户:思路心语 浏览量:1320 时间:2012-10-11
  • 发电机电压接线方式采用单母线接线,假如有2台发电机G1、G2;额定功率分别为P1=P2=8MVA;电压为U1=U2=6.3KV 母线6.3KV 那么流过母线的最大电流怎么算?I=2P/U呢,还是I=P/U? 假如发电机电压接线方式采用扩大单元接线,其它条件不变,流过母线的最大电流怎么算?I=2P/U呢,还是I=P/U?...查看详情

    用户:djjyt1986 浏览量:1246 时间:2012-09-27
  • 计算电流374.60 A 我选了YJV-3x300+1x150的电缆 ,施工方说我选大了,请问我选的大吗??...查看详情

    用户:电电电 浏览量:1646 时间:2012-09-13
  • 如题,请指教,谢谢...查看详情

    用户:yilushunfeng163 浏览量:1256 时间:2012-09-10
  • @xia@ 小弟常遇如下问题: 三相380v,接有3相电机类负载和单相380/220变压器,如何计算总电流,以及如何选择合适的空开。 电机额定功率3KW; 变压器容量3KV;...查看详情

    用户:fifei2011 浏览量:8781 时间:2012-09-03
  • 供配电技术图片1

    求解。不是很明白这个应该怎么算 4545384...查看详情

    用户:aihui520521 浏览量:2743 时间:2012-09-02
  • 请教各位高人,如果高压电动机在接线盒内的接线端子处短路,短路电机如何计算?短路时盒内的温升和压力又该如何计算? 如果我假定接线盒能承受的短路电流是80kA(峰值)/30kA(均方根值),持续时间是0.5s,那么此时该如何计算盒内的温升和压力? 电机接线盒防护等级为IP55/IP56....查看详情

    用户:psshw2 浏览量:1973 时间:2012-08-24
  • 一、额定电流和计算电流的区别是什么呢? 二、电缆,开关的选型应该按照额定电流还是计算电流呢? 三、既然有计算电流,电机的额定电流又有什么作用呢? 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-8-15 10:27 编辑 ]...查看详情

    用户:xfk405687373 浏览量:4651 时间:2012-08-15