  • 哪位考友有2014年姚老师手做的短路电流计算的题目,是关于参数修正后查曲线(t小于0.06s;t大于0.06s)、二相短路电流查曲线计算、同步电动机反馈电流计算。请提供参考一下,谢谢。 (注:是姚老师在讲完2013年短路电流考题时课堂上提供的一个题目。这个题应该重要!!!)...查看详情

    用户:sumet1 浏览量:2881 时间:2014-09-01
  • 注册电气工程师图片1

    4961768 穿墙套管额定电流如何确定?貌似用计算负荷确定更合理一点,谢谢~ 用变压器容量确定,选A;用计算负荷确定,选B 4961768...查看详情

    用户:cnzhudian 浏览量:966 时间:2014-08-28
  • 本帖最后由 rk5707 于 2014-8-27 12:52 编辑 昨天刚做了一个配电柜,设备安装容量250KW,需要容量200KW,计算电流379.84A。 就选择了定电流400A的塑壳断路器。 自己认为已经万无一失啦!! 可今天厂家来电话(很负责的厂家,以前没遇到过滴。) 说:计算电流379.84A需要乘1.3的基础上选择断路器的额定电流。即:379.84X1.3=493.8A。所以开关的额...查看详情

    用户:rk5707 浏览量:77871 时间:2014-08-27
  • 如题:计算短路电流时,标称10KV,带入公式计算的是10还是10.5啊?为什么?请高手解答一下,谢谢!...查看详情

    用户:liulibin538 浏览量:1798 时间:2014-08-25
  • 还就是 那个工业与民用配电设计手册上,算出计算电流,再根据短路电流 选高压出线线型的表格在哪额? 找了好久...查看详情

    用户:xdr199127chq 浏览量:1204 时间:2014-08-21
  • 一个厂房的工程, 用户要做630的箱变,报负荷的时候用户给了我他用电设备的计算电流。 用电设备的计算电流分别是: 200A 电梯及照明1 200A 电梯及照明2 315A 液压机 315A 注塑机 315A 压板机 315A 机台 一共6个用电设备。 我按照用户提供的计算电流已经做好了系统图,然后取计算电流的一半做额定功率,算来算去感觉630kVA的变压器好像不够用。 求大神解答。 最好帮我做下负...查看详情

    用户:qq_1402042681096 浏览量:1144 时间:2014-08-18
  • 注册电气工程师图片1

    A A11 A2222221 A31 U∽ A4 4955853...查看详情

    用户:furendong 浏览量:1663 时间:2014-08-16
  • 手上有个项目是一个综合体,-3至3层是商业裙楼和地下车库,电房设置在-1层.总共有8栋塔楼。设计院设计从低压柜出来,一直到塔楼顶层竖井的楼层分箱都是采用1000A密集母线槽。其中一栋的户型是,4-30层,一共127户,每户都是90个平方左右,竖井是强弱电共井。我想请教,有没有必要采用母线槽,总电流需要怎么计算,能否提供一下公式,计算一下电流,采用电缆需要用到多大的电缆。谢谢!...查看详情

    用户:李李工 浏览量:1286 时间:2014-08-16
  • 2012年案例分析试题(上午卷)地23~25题: 23题:主变压器过电流保护,电流互感器变比选择为150/5=30 24题:电容器组的过电流保护,电流互感器变比选择为100/5=10 25题:母线分段断路器电流速断保护,电流互感器变比选择为500/5=100 继电保护整定计算难度不大,其余地方都能理解,就是不知道怎么选择变比,题干中也没有给出提示。 哪位高手能否指点?非常感谢...查看详情

    用户:orange625625 浏览量:18453 时间:2014-08-14
  • 查阅一些资料得知:电流互感器的二次侧容量是回路中的元件功率损耗累加、然后在加线损功率,功率裕度为75%左右。 比如一台28柜,有电度表、电流表、护微机保器,那么查元件资料得知电度表损耗4VA、电流表损耗1VA 、护微机保器损耗1VA,如果不计线损电流互感器的二次侧容量=(4+1+1)/0.75=8VA, 那么请问一下:如果计入线损,导线按照2.5平方计算,每米导线应该按照多少VA考虑?...查看详情

    用户:daixianfu 浏览量:6625 时间:2014-08-11
  • 低压柜的计算电流怎么算的?一台1000KVA的变压器,进线柜的计算电流为479,是怎样算的?...查看详情

    用户:liaozhenfei 浏览量:11830 时间:2014-08-10
  • 为什么我算的这道题没有正确答案 看网友给的答案 是D 可我认为两根并列的电缆 电阻应除2 而不是*2 我算的电缆电阻式0.368毫欧 而网友给的答案是1.472毫欧...查看详情

    用户:zzdzmf 浏览量:1438 时间:2014-08-06
  • 新手求问,比如在一个400kVA的10/0.4kV的箱变中,高压侧短路电流怎么计算? 如果的按书上的方法算吧,原始资料又没提供其他数据。 很纠结啊!...查看详情

    用户:天天的天 浏览量:2608 时间:2014-08-05
  • 如题,关于断路器的选型问题。...查看详情

    用户:zhanghangpeter 浏览量:6266 时间:2014-08-02
  • 10kV电缆线路的单相接地电容电流计算 Ic = (95 + 1.44 * S) / (2200 + 0.23 * S) * Ur * ll 是哪段距离,是哪一点到中性点的电缆距离? @ccc___ @红苹果 @攻城师118181 @攻城师111595...查看详情

    用户:weibo_1401697551842 浏览量:3102 时间:2014-07-28
  • 假设计算电流为577A,那长延时脱扣电流应该为多少了,还是还得根据其他因素选择?...查看详情

    用户:天天的天 浏览量:3337 时间:2014-07-28
  • 如题!!!!!!...查看详情

    用户:qq_1405923768292 浏览量:1121 时间:2014-07-23
  • 注册电气工程师图片1

    本帖最后由 gnail2008 于 2014-12-2 14:38 编辑 这2题同时计算电容电流,为什么上午第五题,仅按一台变压器算,而下午第二题按2台变压器和计算。而且是否考虑1.25的系数 4940407 4940408 4940409 4940410 4940411...查看详情

    用户:gnail2008 浏览量:1661 时间:2014-07-19
  • 如果想用标幺值法求短路电流,按照说上的说法得知道系统的短路容量,我的问题是:系统的短路容量指的是什么容量,是出口开关的短路容量还是母线的短路容量? 例如:我们公司变电站一台主变为三绕组变压器,电压为110kv/35kv/6kv,如果我想计算车间一个配电室6kv进线处的短路电流应该需要什么量?...查看详情

    用户:xiangqinmen 浏览量:402 时间:2014-07-15
  • 供配电技术图片1

    如图所示,实际电流只有50a左右,对于一个37kw的泵来说,计算电流不是74a吗,为何差了这么多? 4937337...查看详情