一个厂房的工程, 用户要做630的箱变,报负荷的时候用户给了我他用电设备的计算电流。 用电设备的计算电流分别是: 200A 电梯及照明1 200A 电梯及照明2 315A 液压机 315A 注塑机 315A 压板机 315A 机台 一共6个用电设备。 我按照用户提供的计算电流已经做好了系统图,然后取计算电流的一半做额定功率,算来算去感觉630kVA的变压器好像不够用。 求大神解答。 最好帮我做下负...查看详情
2012年案例分析试题(上午卷)地23~25题: 23题:主变压器过电流保护,电流互感器变比选择为150/5=30 24题:电容器组的过电流保护,电流互感器变比选择为100/5=10 25题:母线分段断路器电流速断保护,电流互感器变比选择为500/5=100 继电保护整定计算难度不大,其余地方都能理解,就是不知道怎么选择变比,题干中也没有给出提示。 哪位高手能否指点?非常感谢...查看详情
低压柜的计算电流怎么算的?一台1000KVA的变压器,进线柜的计算电流为479,是怎样算的?...查看详情
10kV电缆线路的单相接地电容电流计算 Ic = (95 + 1.44 * S) / (2200 + 0.23 * S) * Ur * ll 是哪段距离,是哪一点到中性点的电缆距离? @ccc___ @红苹果 @攻城师118181 @攻城师111595...查看详情
如果想用标幺值法求短路电流,按照说上的说法得知道系统的短路容量,我的问题是:系统的短路容量指的是什么容量,是出口开关的短路容量还是母线的短路容量? 例如:我们公司变电站一台主变为三绕组变压器,电压为110kv/35kv/6kv,如果我想计算车间一个配电室6kv进线处的短路电流应该需要什么量?...查看详情
如图所示,实际电流只有50a左右,对于一个37kw的泵来说,计算电流不是74a吗,为何差了这么多? 4937337...查看详情