  • 对于新消规中稳压设备的理解。 关于只设置有室内消火栓系统,没有喷淋系统的工程,室内消火栓系统稳压设备设置在地下水泵房,那么稳压设备能否直接从消防水池吸水,且消防水箱出水管直接接入屋顶消防环网,那么平时管网压力由稳压设备提供,火灾时由于稳压设备的压力远远高于消防水箱所提供的压力,因此消防水箱火灾时无法出水,也就意味着屋顶消防水箱出水管上的流量开关无法动作。...查看详情

    用户:ll1412134ll 浏览量:6880 时间:2014-11-10
  • 橡胶软接头在闸阀前后均可,其作用一是减震、二是热胀冷缩的需要、三是方便拆装阀门及维修需要;止回阀只要在水泵之后的扬水管上就行,其作用是保护水泵。一般装在闸阀之后。 1、止回阀设在水泵前不知有什么太大意义实在想不出。 2、实际的安装顺序应该是:软接头,止回阀,闸阀。压力表最好装在水泵出水口上,但一定要在止回阀前。 理由:1。橡胶软接接头是为了起减振。当然是水泵与管路系统的连接处。 2。正常工作...查看详情

    用户:changshenggs 浏览量:1645 时间:2014-11-06
  • 建筑消防给水图片1

    本帖最后由 云中羊 于 2014-11-6 14:24 编辑 一、稳压泵压力设计:4994499根据规范的意思,我理解稳压泵提供的静压仍然是由气压罐实现。P1:最低工作压力;P2:消防主泵启动压力;PS1:稳压泵启泵压力;PS2:稳压泵停泵压力; 第一种情况:稳压泵设置于屋顶:那么P1=15-水箱最低水位与最不利点高差;P2=P1*(公式省略,参设计手册P83)PS1=P2+0.07~0.1 P...查看详情

    用户:云中羊 浏览量:3329 时间:2014-11-06
  • 手册还是图集,还是产品手册之类的?一些软件之类的看不到工作曲线啊...查看详情

    用户:管道工马里奥 浏览量:1686 时间:2014-11-06
  • 由水泵供水的屋顶水箱的最低水位怎么确定啊?求大神指点迷经 还有,水箱或水池不做基础可以吗?...查看详情

    用户:xiaopstudent 浏览量:1326 时间:2014-11-05
  • 建筑消防给水图片1

    本帖最后由 也不行 于 2014-11-5 17:20 编辑 最新的消火栓规范第5.4.6条: 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水加压接口。 现有一建筑高度180的建筑,按上面条文的意思是要做接力,现附上所做草图,请问高手们这样有什么问题。 听曾杰的宣贯,...查看详情

    用户:也不行 浏览量:3944 时间:2014-11-05
  • 一直都对消防水泵接合器的设置搞不太清,问过不少人,但是答案也不统一。先引用新规范条文: 5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。 5.4.5 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。 5.4.6 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等...查看详情

    用户:wwwqq_2003 浏览量:10132 时间:2014-11-04
  • 工业自动化图片1

    哪位大哥看看能不能给我提供一下这个配电箱的图纸,带两台水泵,手动自动,看清一定是一个时间继电器,一个中间继电器控制的,,急等修理配电柜。谢谢! 4992627...查看详情

    用户:qq_1414927612454 浏览量:7590 时间:2014-11-03
  • 土地整理中常涉及的水泵类型、型号参数表,希望对你有所帮助。...查看详情

    用户:千雪千寻 浏览量:5670 时间:2014-10-31
  • 临时高压消火栓系统要求自动起泵 对于水专业来说 消火栓泵阀门后要设置低压压力开关,并且高位消防水箱的出水管上设置流量开关作为触发信号,直接控制消火栓泵的启停,求助各位老师 这种做法有图集可以参考么 信号水专业如何去定呢 和电气专业也需要密切配合了@ding@...查看详情

    用户:设备萌新 浏览量:1584 时间:2014-10-29
  • 水系统里的冰冻水泵专程估算方法,要简单些的。...查看详情

    用户:黎黎 浏览量:848 时间:2014-10-29
  • 消防水泵房不能设在负三层和室外疏散口往下不能超过十米,这两条条文出在哪里?为什么?求大神门解答~~~~~~~~~...查看详情

    用户:yadabear 浏览量:12477 时间:2014-10-19
  • 求教格兰富补水泵CR3-5的泵腔内的组件安装顺序,我们的泵腔打开后,里面的组件掉下来了,现在重新安装,组件的顺序不确定。求教大神指点...查看详情

    用户:d_jinxiao 浏览量:1214 时间:2014-10-17
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,11.0.12条:消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。 请问这条,如何体现?如果设计旁路刀开关,又与11.0.2条:消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确...查看详情

    用户:番茄0号 浏览量:46819 时间:2014-10-17
  • 市政给排水设计中下穿隧道集水坑的容积如何确定,排水泵最大流量如何确定?规范中是30秒时间的雨水量,有师兄说按十分钟,请教啦...查看详情

    用户:qq_1413526677994 浏览量:1638 时间:2014-10-17
  • 请问哪里可以买到或者下载到《 通用图 叁水7113 雨水排水泵站》图集?土木论坛好像有个地方可以求图纸的,但是一时又找不到。。。...查看详情

    用户:guijun99 浏览量:1463 时间:2014-10-13
  • 看了下图集,水泵型号很多,符合流量和扬程要求的也有一些!!到底要怎么选呢?求前辈赐教啊?...查看详情

    用户:水管工人43 浏览量:1208 时间:2014-10-11
  • 建筑给排水图片1

    请教一下是不是不同型号的泵图例不同,还是根据个人喜好大致示意一下水泵的样式就行了?(当然不是将立式画成卧式这么随意)因为我发现不同的人画的给水泵不太一样!还有无负压给水加压装置的图例出自何处?该怎么画?如下两个无负压给水设备图例:(根据前辈们的经验,拿到图纸之后,选定是无负压设备之后是怎样开画的?可不可以把以前画过的复制过来?:lol) 4979789 4979790...查看详情

    用户:水管工人43 浏览量:4483 时间:2014-10-10
  • 希望能帮助大家...查看详情

    用户:勇者无疆 浏览量:5434 时间:2014-10-09
  • 循环水系统吸水泵是否要求一定用自灌式吸水,自吸式可以吗?...查看详情

    用户:glx117 浏览量:998 时间:2014-10-08