水泵更新时间:2025-12-08 08:24:07

本专题为土木在线水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机, 01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系? 到底谁错了? 5025103...查看详情

    用户:wd0577 浏览量:571 时间:2014-12-13
  • 今年做了几个高层采暖项目,末端有的是暖气片。有的是地板辐射。 做为闭式在采暖的循环泵入口压力应该是和什么有关呢? 项目如下: 地板采暖,最高层 50米,闭式循环。循环泵扬程44米,泵入口压力在正常运行时为0.3Mpa,出口压力 0.75Mpa 1、我一直以为这个压力应该是和建筑高度保持一致的,即=50米=0.5Mpa,或者稍微小一些。是不是管路阻力损坏了0.2MPA? 2、如果那么出口压力超过0....查看详情

    用户:renigo 浏览量:20665 时间:2014-12-09
  • 小弟做一个项目,消防水泵扬程需要200m,3台泵并联,两用一备,是泵出水管向上接合并成供水总管,请问各位大侠,水泵出水管接到总管处的三通位置的推力怎么计算呢?...查看详情

    用户:mc225 浏览量:1215 时间:2014-12-08
  • 小区水泵房的配电间、电信机房要加气溶胶灭火系统吗? 找不到设置气溶胶灭火系统的依据。设不设总得有个依据吧。...查看详情

    用户:harvey89 浏览量:1346 时间:2014-12-08
  • 本帖最后由 lh5986 于 2015-2-3 14:53 编辑 地下一层设置了换热站,循环泵二用一备(定频)。软连接、隔振垫都做了,而且安装都没有问题,现场情况如下: ①水泵本身的声音并不离谱,振动也正常,但是一直到地上五层仍能听到嗡嗡的声音。 ②三台水泵任意开一台,噪声强度都差不多。 不知哪位同行遇到过这种情况。 会不会是泵引起了建筑的共振呢?求支招~在线等 ~~~~~~~~~~~~~~~~...查看详情

    用户:lh5986 浏览量:12174 时间:2014-12-04
  • 新消规,室外消火栓采用临时高压系统时,消防水泵扬程如何选取? 是满足新消规7.2.8条,平时不小于0.14MPA,火灾不小于0.1MPA。还是要满足建筑最高处灭火要求? 新消规7.2.8条是否仅针对低压系统。 如果要满足建筑最高处灭火要求,新消规也没有关于室外消火栓充实水柱或临时高压时栓口动压要求,如何能计算啊。 以前的建规是要求: 8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供...查看详情

    用户:huh9009 浏览量:26201 时间:2014-12-03
  • 消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014第9.2.1.2条规定:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,请投票并给出您的理由!...查看详情

    用户:开心老爸 浏览量:36369 时间:2014-12-02
  • 能否不设消防水池?...查看详情

    用户:kv123 浏览量:8685 时间:2014-11-27
  • 水泵的最低水位与自灌启泵水位是一回事吗?是不是最低水位可以低于水泵的自灌启泵水位?谢谢。...查看详情

    用户:xxl420828871 浏览量:7597 时间:2014-11-27
  • 供配电技术图片1

    系统图中有一个控制电源的回路,但是平面图中没有找到啊,还有这个控制电源的回路有什么作用,怎么安装,我是个新手,问题很幼稚,希望专家耐心解答。谢谢! 5009369 5009370 5009369 5009370...查看详情

    用户:fanheizuzuzhang 浏览量:591 时间:2014-11-26
  • 给排水资料库图片1

    本帖最后由 zhujianhui55 于 2014-12-18 11:04 编辑 水消规实施后----水泵过热措施的研究,欢迎拍砖。 有不同意见的可以提出来,一起探讨下。 至于水泵出口设循环阀等后天的因素,本次不做讨论。 5004684 5012398 5012399...查看详情

    用户:zhujianhui55 浏览量:1959 时间:2014-11-21
  • 地下室消防水泵房的门可以设置在合用前室里边么?求大神解答~~~~...查看详情

    用户:敬之神 浏览量:4767 时间:2014-11-21
  • 按照 建筑给水排水设计规范 09版 4.7.7.3 当集水池接纳水池溢流水、泄空水时,应按水池溢流量、泄流量与排入集水池的其他排水量中大者选择水泵机组。 可是究竟怎么选择污水泵的流量呢? 技术措施规定:按照两小时内池内水全部泄空计算泄水管的管径,那么这个流量就是指的污水泵的流量吗?可是翻下其他工程,选择的污水泵的流量要小很多。举例108立方米消防水池,2小时泄空,泄水流速0.7m/s~2m/s,那...查看详情

    用户:jlp_0103 浏览量:2935 时间:2014-11-19
  • 本帖最后由 版专攻 于 2014-11-18 12:03 编辑 对于消火栓系统而言,消防水泵的流量都是规范直查的数据,扬程是计算得到的;如果流量是15L/S,扬程计算出的数值是47米水柱;但是消防水泵的样本中,在满足流量15L/S的前提下,扬程是40米和60米两个数值。 1、那么在选择的时候应该选择哪个呢? 在设计图纸中标注哪个扬程呢,是实际计算数值吗? 2、电机功率选择,选择40米扬程对应的...查看详情

    用户:jlp_0103 浏览量:5594 时间:2014-11-17
  • 请问大家:1水泵若跳闸停止了,承压锅炉需要连锁停止吗? 2 燃气锅炉排烟烟囱需要加净化器吗?...查看详情

    用户:wojiushiwo326 浏览量:1016 时间:2014-11-15
  • JBT 11702-2013 家用潜水泵用电容式电动机技术条件...查看详情

    用户:yanguangxi 浏览量:737 时间:2014-11-15
  • 大家在做消防的时候,消防泵房流量计都用啥牌子啊,大家一起讨论讨论啊...查看详情

    用户:机械师 浏览量:3685 时间:2014-11-13
  • 同型号的水泵,卧式泵和立式泵哪个价格高...查看详情

    用户:glx117 浏览量:6890 时间:2014-11-12
  • 新规范5. 4. 4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时, 消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。 如果一个小区的喷淋报警阀组集中设置 ,这样的小区喷淋水泵接合器该如何设置?...查看详情

    用户:枕边游戏 浏览量:1762 时间:2014-11-11
  • 查阅相关设计规范,没有找到叠压或增压系统中水泵的水头损失的计算方式。 1、我们常用的水泵采用是是负压吸水方式,水泵抽吸,经试验得出的水泵性能曲线,通过曲线查出在流量确定下的扬程,但是在运行中这些参数是宏观的,包括流量和扬程的数值都是一个变动的参数。。。 2、但是在叠压过程中,水泵的吸水段由原来的负压进水的状态发生改变,原系统的压力必定比负压吸水中水泵的叶轮所收到的压力大(不知道分析的正确不正确,请...查看详情

    用户:竹雨轩 浏览量:1229 时间:2014-11-11