水泵更新时间:2025-12-08 08:24:07

本专题为土木在线水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请问消防水池在地下,那消防泵房是否也要设在地下以满足水泵自吸要求?...查看详情

    用户:glx117 浏览量:9623 时间:2015-01-07
  • 5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。 5. 4. 7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m. 7.3.3 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个. 为满足以上3条,小区室外消火栓的数量真是多得不得了!10-20m...查看详情

    用户:wenhao 浏览量:41833 时间:2015-01-07
  • 通风排烟图片1

    如图右上方400*250水泵房排风能否接到 800*500的卫生间排风上。求哥哥姐姐指点。5041287 5041287...查看详情

    用户:yxaz802 浏览量:591 时间:2015-01-07
  • 消防给水及消火栓系统技术规范---水泵控制方式:压力开关和流量开关,流量开关的流量怎么设定?...查看详情

    用户:阿米 浏览量:1297 时间:2015-01-05
  • 建筑消防给水图片1

    本帖最后由 貌似很忙 于 2015-1-7 16:06 编辑 地下消防泵房,消防水泵采用电动立式泵,水泵出水口中心线要在消防水池最低水位以下吗? 或者说水泵出水口中心水位为最低水位 5035754 5035757对于卧式消防水泵,消防水池满足自灌足自灌式启动水泵的最低水位应高于泵壳顶部放气孔 5035758.对于机械密封立式消防水泵5038339,消防水池满足足灌式启动水泵的最低水位宜高于泵体上...查看详情

    用户:貌似很忙 浏览量:12413 时间:2014-12-31
  • 立式水泵进出水阀门等附件都能竖向安装吗?有Y型过滤器也可以竖向安装吗...查看详情

    用户:glx117 浏览量:3551 时间:2014-12-31
  • 求教一般的送风机排风机新风机水泵属于同步电动机还是异步电动机还是鼠笼型电动机?谢谢各位...查看详情

    用户:y494018398 浏览量:9843 时间:2014-12-31
  • 我想问一下,消火栓规范地5.1.9条中的第5条,当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,如果采用卧式离心泵,出水管是冲着天的,这个怎么算出水管中心线高度呢...查看详情

    用户:dudu830119 浏览量:4122 时间:2014-12-30
  • 目前生活水池进水阀前有过滤器,通气管及溢流管均设有防虫网,为何还要在水泵吸水管上设过滤器?增大吸水管阻力?设置过滤器是为了保护水泵吗?那是怎样的东东会在生活水池内能把生活水泵破坏?它是如何进入的呢?如果不是保护水泵为何不将过滤器设置在水泵出水管上那?水泵吸上真空高度有限,一旦有那个所谓的异物堵在滤网上,不是直接影响水泵吗,甚至引起汽蚀,这又如何保护水泵?烦请专家指点迷津!...查看详情

    用户:mjmj896 浏览量:778 时间:2014-12-30
  • 大三,给排水课程设计。 设计对象是一6层花园洋房。其中住宅B户型4室2厅1厨2卫,层高2.9m。厨房内设洗涤池1个,次卫生间内有淋浴头、大便器、洗脸盆;主卧室卫生间内有淋浴喷头、大便器、洗脸盆;阳台有洗衣机;花园设拖把池。每户4.5人。 想问: 1.给水方式是选什么样的? 2.消防要设置消火栓么?一个还是2个? 3.管材的选择有要求么?(供应冷水、热水)这个热水供应和冷水是使用同一套管路么? 4....查看详情

    用户:superit7al 浏览量:905 时间:2014-12-30
  • 本人泵哥,从事化工泵研发制造十四年,荣获国家发明专利一项,实用新型专利三项,尚有两项已通过审核,积累了大量化工泵现场实用经验及方法,欢迎朋友们互相探讨,共同进步! 我会不定时分享现场实战案例,仔细讲解污水泵的选型注意事项,让朋友们少走弯路!如果有关化工泵方面的任何问题,尽管提问,我会尽我所能及时答复!...查看详情

    用户:超人泵浦泵哥 浏览量:7203 时间:2014-12-28
  • 补水泵达到系统定压值后一直不停,而且回水压力一直维持在比定压值稍高一点!本人刚接触热力工作,请大家帮帮忙!!!!...查看详情

    用户:hzy0413 浏览量:2418 时间:2014-12-27
  • 对于没有集水池的循环冷却水系统(如水冷空调系统),循环水泵的启停如何设置,有哪位了解?...查看详情

    用户:glx117 浏览量:1920 时间:2014-12-26
  • GB50974-2014 第11.0.3 消防水泵应确保从接到气泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2分钟,一般稳压装置只考虑30秒的初期消防用水量,之间的时间怎么保证消防系统的工作?既然规定了时间,新规范加大消防水箱容积的依据是什么?消火栓水泵启动信号11.0.4中两种之一还是两种都要(流量开关、压力开关)?稳压泵设压力开关还是压力变送器,二者有什么区别?稳压泵压力开关与主泵出水管压力开关...查看详情

    用户:yangbaoen_hvac 浏览量:6314 时间:2014-12-25
  • 消规: 5.1.16 临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。 室外给水规范 6.2.6 湿式安装的潜水泵最低水位应满足电机干运转的要求。干式安装的潜水泵必须配备电机降温装置 条文解释 6.2.6 关于湿式安装潜水泵最低水位和干式安装的潜水泵配备电机降温装置 ( 一般为冷却夹套 ) 的规定。 可行吗》?????...查看详情

    用户:qq_1419297817832 浏览量:10876 时间:2014-12-23
  • 本帖最后由 nowyouseeme 于 2014-12-23 08:32 编辑 大家好,我现在正在做一个厂区的给排水,厂区内有个水塘,水塘的水供生产用水(冷凝水池和循环水池以及锅炉房沉淀池的补水)以及消防用水,现将生产给水泵和消防水泵设在水泵房内,生产和消防合用一套管网,厂区内有室内消火栓和室外消火栓。审图意见:水泵房:消防水泵室内外消防用水及生产合用,未见消防用水时自动启动措施。消防水泵如...查看详情

    用户:nowyouseeme 浏览量:1601 时间:2014-12-22
  • 关于水泵接合器设置:规范强调每个建筑附近,在下理解:不等于每个建筑设。注意附近的含义。比如两建筑间设一个,对这两个建筑而言,就已经满足每个建筑附近之要求,此时并没设置两个,由此延伸,设在这两个建筑之间的水泵接合器,对第三个建筑而言就不一定是附近。 附近规范没给出具体数值距离,很难把握,规范不严谨也。...查看详情

    用户:lichangan1000 浏览量:2961 时间:2014-12-22
  • 水泵供水管用户端水池有浮球阀控制泵站需设置自循环系统应这样做...查看详情

    用户:dxy1066 浏览量:712 时间:2014-12-20
  • 现在新水规要求3~4层的办公楼都要设消防水泵; 由于偶的这个工程太小了没几乎没地方设发电机房了,想考虑用UPS. 单消防水泵7.5KW,供电3小时。 用变频启动。 偶选额定容量20KVA/16KW,三进三出的UPS,配180min电池。可行不? 按负荷阶梯分断计算法,阀控铅酸胶体电池(2V)的计算结果是85.12AH;偶选192只100AH电池。对么?...查看详情

    用户:nightfalls 浏览量:4975 时间:2014-12-19
  • 本帖最后由 zhzc2121 于 2014-12-17 15:52 编辑 目前生活水池进水阀前有过滤器,通气管及溢流管均设有防虫网,为何还要在水泵吸水管上设过滤器?增大吸水管阻力?设置过滤器是为了保护水泵吗?那是怎样的东东会在生活水池内能把生活水泵破坏?它是如何进入的呢?如果不是保护水泵为何不将过滤器设置在水泵出水管上那?水泵吸上真空高度有限,一旦有那个所谓的异物堵在滤网上,不是直接影响水泵吗,...查看详情

    用户:zhzc2121 浏览量:9910 时间:2014-12-17