距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
潜水泵在水处理行业中是必不可少的一个工具,产品的好坏不仅仅跟价钱的高低有关系,平常的使用也决定了潜水泵的寿命!工作过程,整个泵体和电机都在液体中,有效的维护泵才能保证它的的寿命。 6080931 下面就是针对于如何提高潜水泵寿命的几点: 1、确认正确的电机的旋转方向 应搞清电机的旋转方向,现在有许多类型的潜水泵正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转时间长了会损...查看详情
离心水泵是一种利用水的离心运动的抽水机械,离心水泵在废气处理洗涤设备中是必不可少的。我们的设备在运行过程中多多少少会遇到离心水泵的一些故障,水泵出问题应首先应检视电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否缜密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。若有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次:检视是否是水泵自身的机械故障。 一、水泵无法启动 常见原因:填料过...查看详情
水泵是变频恒压供水设备的主要配件,除此之外还有智能控制系统、气压罐、压力传感器等重要配件,那么关于变频恒压供水设备水泵如何选型: 一、博海变频恒压供水设备水泵选型原则 1、所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀流量、吸程等工艺参数的要求。 2、设备材质要求。现在很多都是采用不锈钢或者磨砂的,杜绝水质二次污染问题。 3、机械方面可靠性高、噪声低、振动小。 4、经济...查看详情
6073524 在确定几种供水方式中提到水泵供水方式,目前,水泵是给水系统中的主要升压设备。在建筑内部的给水系统中,一般采用离心式水泵。它具有结构简单、体积小、效率高且流量和扬程在一定范围内可以调整等优点。选择水泵应以节能为原则,使水泵在给水系统中大部分时间保持高效运行。当采用设水泵-水箱的给水方式时,通常水泵直接向水箱输水,水泵的出水量与扬程几乎不变,选用离心式恒速水泵即可保持高效运行。对于...查看详情
造成二次供水设备水泵振动的原因: 1、电气方面 博海供水介绍,电机是机组的主要设备,电机内部磁力不平衡和其它电气系统的失调,常引起振动和噪音。如异步电动机在运行中,由定转子齿谐波磁通相互作用而产生的定转子间径向交变磁拉力,或大型同步电机在运行中,定转子磁力中心不一致或各个方向上气隙差超过允许偏差值等,都可能引起电机周期性振动并发出噪音。 2、机械方面 博海供...查看详情
无塔供水设备水泵抽不上水的原因: 1.水泵剧烈振动 可能电动转子不平衡,或联轴器结合不良,轴承磨损弯曲;也可能转动部分零件松动、破裂;也许是因管路支架不牢固等。可分别采取调整、修理、加固、更换等办法处理。 2.无塔供水设备管路漏水或漏气 可能安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥或用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。...查看详情
供水设备中我们常见的一用一备,两用一备,不管几用都会有一备,那么“一备”是什么意思呢? 一用一备就是两台泵同时开一台就可以满足需求,另一台作为检修或轮换工作时使用,所以每台泵都是系统全额水量的配置。 两用一备是使用三台泵中的两台就可以满足需求,另一台作为检修或轮换工作时使用,所以每台泵是系统全额水量的一半配置。 一般是一用一备,以防止故障或者维修时,保证水泵供水连续运行。 两用...查看详情
四川高层自来水增压水泵|无负压供水设备在应用中的注意事项: 1、检查高层自来水增压水泵的水孔、放气孔和放油孔的封口塞是否松动,如有松动,必须旋紧。 2、检查高层自来水增压水泵叶轮和进水口周围有无水草、杂物,如有应予清除。 3、检查电缆是否有断裂或破坏,如有,应立即更换。 4、用500v摇表测试高层自来水增压水泵的绝缘电阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,...查看详情
6058943 地库中的配电房与消防水泵房挨着了,是不是不符合规范要求? 如果配电房与水泵房中间有一条1.25m左右的通道,又是否符合要求?...查看详情
【上海彭老师培训2018精华总结之建筑给水排水工程】12-污水泵流量、扬程、集水池容积的确定 6042659...查看详情
【上海彭老师培训2018精华总结之建筑给水排水工程】11-建筑引入管、水泵流量、水箱容积的计算 6042657...查看详情
一、消防水泵吸水管和出水管压力表的设置要求 1.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。 2.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。 3.压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀...查看详情
室外消防供水管道 1. 室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材...查看详情
6030754小区水景池要安装二台水泵,怎么造型?...查看详情
中央空调系统在现代企业及生活环境改善方面极为普遍,而且某此生活环境或生产工序中是属必须的,即所谓人造环境,不仅是温度的要求,还有湿度、洁净度等。 中央空调在工作的过程中需要通过冷凝水管将产生的冷凝水排到室外或者是卫生间,如果没有中央空调水泵的时候,被存贮下来的冷凝水就会依靠重力作用向下排泄,造成了冷凝水管在远离内机的地方要下垂,这在无形中增加了吊顶天花板的厚度。如果有了中央空调水泵,水泵就能将...查看详情
在给排水设计中,经常会碰到给设在建筑物内还是建筑物外,设单独泵房还是设集中泵房的问题。合理地设置给水泵房不仅能提高建筑物的品质,而且还能帮助开发商节省 大量的设备基建投资及日后的维护管理费用。 下面就设置单独泵房和集中泵房两种情况谈一下给水泵房设置中应注意的一些问题: 一、单独泵房的设置 在单幢的建筑物中,泵房一般设在最下层,这是最经济的设置方式,管线短,对总体影响...查看详情
一、技术名称:分布式水泵供热系统节能技术 二、技术所属领域及适用范围:本技术应用于集中采暖地区的供热节能改造工程 三、与该技术相关的能耗及碳排放现状 据资料显示,我国北方采暖地区城镇的实际采暖耗热量大体位于0.4-0.55GJ/(m2a),平均约在0.47GJ/(m2a)。经过我公司多年供热经验,传统供热系统实际采暖耗电量在1.2-2.5kWh/(m2a)之间,平均约2kWh/(m2a...查看详情
根据标准图集中,一用一备回路有两个时间继电器,一个通电延时,一个断电延时,但是我查了图集中继电器的型号,以及其他品牌的型号,时间继电器只有通电延时才配有瞬动触点,断电延时没有这个触点,请问各位大佬是怎么解决这个问题的? 急急急,在线等...查看详情
45kW潜水泵变频控制,如何控制漏电电流小于30mA...查看详情
秘书处给水教材第4.1.2水泵特性章节有这样一段描述: ④ 调速泵和定速泵并联工作 调速泵和定速泵并联工作时,通常存在两种情况:一种是调速泵的转速和定速泵的转速均为已知,求并联工况点。若,按同型号水泵并联工作求解;若,按不同型号水泵并联工作求解。另一种情况是在总供水量一定的条件下,求解调速水泵的转速,求解过程较为复杂。 最后一句话,就是一个考点。张工水专团队就此整了一道案例模拟题,各位...查看详情