水泵更新时间:2025-12-08 08:24:07

本专题为土木在线水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 注册给排水工程师图片1

    内蒙杨工彭老师注册给排水 在建水复习的过程中 有没有小伙伴对引入管、水泵流量 水箱容积的计算感到头大? 不要着急 彭老师培训帮你一张图搞定↓↓↓ 6215036 彭老师培训公开课12月19号开课 你准备好了吗? 6215038 ? 免费公开课授课时间:2019年12月19日开课,周四、六晚上20:00—21:00,共9次免费公开课。 ?2020年度免费公开课腾讯课堂地址:https://ke...查看详情

    用户:杨工注册考试 浏览量:899 时间:2019-12-09
  • 冷水机组和冷冻水泵设置在楼顶,水泵会不会发生气蚀?...查看详情

    用户:别让我选 浏览量:74 时间:2019-12-06
  • 开式系统与闭式系统水泵的扬程有什么区别?...查看详情

    用户:kwjtracy 浏览量:172 时间:2019-12-04
  • 想问一下各位大神,水泵扬程=最不利点工作压力 损失 水平好差,但是如果楼下有开水龙头用水,是不是管道内的压力就会减小,那么最不利点是不是就不能达到工作压力了,楼下开的水龙头越多,最不利点的压力就越小?...查看详情

    用户:cof1567045157439 浏览量:566 时间:2019-12-04
  • 想问一下各位大神,水泵扬程=最不利点工作压力 损失 水平好差,但是如果楼下有开水龙头用水,是不是管道内的压力就会减小,那么最不利点是不是就不能达到工作压力了,楼下开的水龙头越多,最不利点的压力就越小?...查看详情

    用户:cof1567045157439 浏览量:908 时间:2019-12-04
  • 注册给排水工程师图片1

    621300962130116213012...查看详情

    用户:杨工注册考试 浏览量:2672 时间:2019-12-02
  • 热泵工程图片1

    来源:暖通家族 如有侵权请联系删除 空调的问题 23代表小1匹,制冷面积10-14平米 26代表正1匹,制冷面积14-18平米 32代表小1.5匹,制冷面积18-22平米 35代表正1.5匹,制冷面积22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,适用面积12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,适用面积18平...查看详情

    用户:司空空空 浏览量:2572 时间:2019-11-29
  • 楼主你好,我想问一下一个四层超市建筑,负一层有一个水泵房,没有其它多余空间,三楼屋顶有部分是露天的放冷却塔,锅炉,四楼有两个中央空调机组房,我想问的是冷却水泵和冷冻水泵的位置放在哪里比较好呢?放在机房还是水泵房...查看详情

    用户:cof1561203931044 浏览量:541 时间:2019-11-21
  • 消防水泵出水管泄压阀和流量压力检测装置,以及试验试水阀,都如何设置,能合用吗?...查看详情

    用户:cof1569812417703 浏览量:145 时间:2019-10-09
  • 建筑给排水图片1

    6202146 下列场所设置水泵应采取隔振措施: 1) 设置在播音室、录音室、音乐厅等建筑的水泵; 2) 设置在教学楼、科研楼、化验楼、综合楼、办公楼等建筑的水泵; 3) 设置在工业建筑内、邻近居住建筑和公共建筑的独立水泵房内.或者在有人操作管理的工企业集中泵房内的水泵。 水泵隔振包括下列三种形式,并应设立配套装置。 1. 水泵机组隔振 a、水泵机组隔振方式应该采用支承式。当设有惰性块或型钢机...查看详情

    用户:汪俊杰 浏览量:2339 时间:2019-09-19
  • 粘度的度量方法分为绝对粘度和相对粘度两大类。绝对粘度分为动力粘度和运动粘度两种;相对粘度(条件粘度)有恩氏粘度、赛氏粘度和雷氏粘度等几种表示方法。上述三种条件粘度测定法,在欧美各国常用,我国除采用恩氏粘度计测定深色润滑油及残渣油外,其余两种粘度计很少使用。三种条件粘度表示方法和单位各不相同,但它们之间的关系可通过图表进行换算。同时恩氏粘度与运动粘度也可换算,这样就方便灵活得多了。 1介质粘度对...查看详情

    用户:cof1567579806776 浏览量:489 时间:2019-09-04
  • 我们有个项目是医院的工程,闭式的热水系统,但是采购买闭式热水泵的时候,因为货期太长,就选了货期短的开式热水泵,查了资料,应该是不能通用的,但是领导让工地的施工员为什么不能通用,请专业人士解读一下,我帮他百度了,但是好像说的 不是很明确。...查看详情

    用户:xjchb 浏览量:403 时间:2019-08-30
  • 风冷模块系统,楼层高40米,循环水泵在楼顶。水泵一台扬程25米,一台扬程28米,并联使用可以啊?会不会扬程不够造成水循环不畅?...查看详情

    用户:一名空调工 浏览量:109 时间:2019-08-28
  • 建筑给排水图片1

    修理离心水泵的流程中,有相当一部分故障是机械出现漏水。机械漏水的状况多种多样,首要是机封漏水。江南泵阀特此阐述机封漏水的因素及处置办法。 一、机封处渗漏水的第一种可能性是机封的动、静环平面磨坏。 而导致机封的动、静环平面磨坏的因素有六个层面: 因素一,装配过紧。观察机封的动静环平面,如有严重烧焦状况,平面发黑与很深的痕迹,密封橡胶变硬,失去弹性,这种状况是由于装配过紧导致的。 处...查看详情

    用户:安徽江南泵阀 浏览量:355 时间:2019-08-27
  • 中央空调图片1

    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 1、冷冻水泵: 在冷冻水环路中,驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 6193315 2、冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:3334 时间:2019-08-26
  • 建筑给排水图片1

    当你遇到一些令人火烧眉毛的不锈钢离心水泵障碍故障时,该如何办呢? 一层面挑选大品牌泵,在一定状况上能减低障碍产生率;另一层面,一些应用流程中的小障碍,其实80%都可以自己来处理,只要掌握一些迅速排除办法,即能免除许多令人不悦的小阻碍,省心又省力。 机泵两者的通常障碍,江南泵阀小编为你整理好了。 6192472 实践中处置障碍,因依据实际故障,现实分析,应遵从先外后里的原则,切勿盲目...查看详情

    用户:安徽江南泵阀 浏览量:167 时间:2019-08-23
  • 2 消防水泵控制柜的设置要求 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求: 1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24 h有人值班。 3)消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:666 时间:2019-08-14
  • 2.消防水泵出水管的布置要求 消防水泵出水管路应能承受一定的压力,保证不漏水,布置上应注意以下几点。 1) 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。 2)消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。 3)消防水泵出水管的直径小于DN250 mm时,...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:507 时间:2019-08-13
  • (四)消防水泵的吸水 根据离心泵的特性,水泵启动时其叶轮必须浸没在水中。为保证消防泵及时、可靠地启动,吸水管应采用自灌式吸水。具体要求如下: 1)消防水泵应采取自灌式吸水。 2)消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。 3)室外消防引入管当设有倒流防止器且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.2.8的要求,应在该倒流...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:454 时间:2019-08-12
  • 2.消防水泵的材质符合以下要求: 1)水泵外壳宜为球墨铸铁 2)叶轮宜为青铜或者不锈钢 3.柴油机消防水泵应符合下列要求 1)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机。 (柴油比汽油闪点高,火花塞点不着;压缩气缸时体积急剧减小,温度急剧升高) 2)柴油机的额定功率应校核海拔和环境温度对柴油机功率的影响。 3)柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于24h。 4)柴油机消防水泵的蓄电池...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:370 时间:2019-08-09