    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:65 时间:2023-01-22
  • 为确保消防水泵、防排烟风机等消防设备的可靠启动,除自动巡检可采用变频运行外,正常启动及人工巡检均不得采用变频启动,也不宜采用软启动和其他有源器件启动的方式。 一、《火灾自动报警系统设计规范》规定(3.1.8):为保证消防水泵、防排烟风机等消防设备的运行可靠性,水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。 二、《 消防给水及消火栓系统技术规范 》规定( 11.0.14 ): ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:211 时间:2023-01-20
  • 实际应用中,存在大量的局部装修以及新建、扩建项目,可能存在新旧系统交叉重叠的情况,需要有效协调新、旧规范的矛盾,处置好消防水泵的连锁和联动关系! 根据2013版《火灾自动报警系统设计规范》和2014版《消防给水及消火栓系统技术规范》要求,消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,应直接自动启动消防水泵,这是自动喷水灭火系统和消火栓系统新增的功能要求,同时,取消了...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:59 时间:2023-01-20
  • 建筑消防给水图片1

    问题描述:消防水泵接合器标志铭牌设置不符合规范要求。 ▲错误做法 规范要求:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)有关规定: 5.4.9 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明 供水系统、供水范围和额定压力 。 ▲正确做法...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:870 时间:2023-01-20
  • 风冷模块机组现在应用的越来越多,由于节能规范的要求,末端风机盘管系统大多设置有电动两通阀组,问:在部分负荷下末端开启率不足时通过设置压差旁通阀能否解决风冷模块主机水流开关报警问题;循环水泵变频是否有必要? 如果有必要的话根据回水温度变频是否可以,或者采用旁通管设置 怎样配合好旁通阀和水泵变频之间的关系?;现在市场上有没有整套的风冷模块系统冷热源部分的变频控制箱?,如果有 推荐几个品牌或者厂家。...查看详情

    用户:一夜江湖之路人 浏览量:146 时间:2023-01-16
  • 动力燃气系统图片1

    冷却、冷冻控制系统概述: 在众多制冷设备中,冷冻水泵和冷却水泵的容量是按照最大设计热负载 (即最高气温时)选定的,且留有10%左右的余量。在一年四季中,水泵系统长期在固定的最大水流量下工作。由于季节、昼夜的温度变化及用户负荷的变化,设备实际的热负载在绝大部分时间内远比设计负载低。由图1可见,与决定水泵流量和压力的最大设计负载(负载率为100%)相比,一年中负载率在50%以下的运行小时数约占全部运行...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:97 时间:2023-01-12
  • 动力燃气系统图片1

    为确保消防水泵、防排烟风机等消防设备的可靠启动,除自动巡检可采用变频运行外,正常启动及人工巡检均不得采用变频启动,也不宜采用软启动和其他有源器件启动的方式。 一、《火灾自动报警系统设计规范》规定(3.1.8):为保证消防水泵、防排烟风机等消防设备的运行可靠性,水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。 二、《消防给水及消火栓系统技术规范》规定(11.0.14): 1、火灾时消...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:208 时间:2023-01-12
  • 泵的主要性能参数: 泵的性能参数主要有流量和扬程,此外还有轴功率、效率、转速和必需汽蚀裕量等。 1.流量是指单位时间内通过泵出口输出的液体量,一般采用体积流量或质量流量。 泵在单位时间内,实际输送液体的体积称为泵的流量。 通常用字母Q表示。单位是:m3/h、L/s。 水泵的流量,即出水量,一般不宜选得过大,否则,增加购买水泵的费用;流量大,功率大,还会增加线路、电器控制方面的费用。应具体问题具体分...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:668 时间:2023-01-11
  • 想请教各位大神几个问题,欢迎大家广泛讨论,提出意见,给出指导意见: 1、通过箱涵进水的大型雨水泵站,箱涵上游一定会存在混错接,这种混入雨水箱涵的旱季污水流到了末端雨水泵站前怎么办?一般是如何处理?进水箱涵前设置污水截流吗,若很深不是还要设置污水泵站? 2、轴流泵一般都是流量大,扬程小时候选用,混流泵,对扬程的范围更广泛,两者选取的区别是什么?选取的界面是怎么划分呢?...查看详情

    用户:一个不容易的人 浏览量:102 时间:2022-12-29
  • 建筑消防给水图片1

    根据有关规定,消防水泵应具有故障自动切换功能,即 当主泵故障不能正常投入运行时,应自动切换启动备用泵 。那么如何测试这个功能呢?下面按有热继电器和无热继电器的控制柜分别说一下。 一、有热继电器的 一般的水泵控制柜是采用热继电器过载保护控制实现故障切换功能,所以找到热继电器是关键,再配合转换开关(一般设有1主2备及2主1备,有的转换开关只有自动和手动之分等等)进行测试。 无...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:971 时间:2022-12-29
  • 水利工程设计图片1

    来源:腾讯视频、E小水电...查看详情

    用户:重情义的领带 浏览量:78 时间:2022-12-27
  • 建筑消防给水图片1

    ...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:57 时间:2022-12-27
  • 制冷技术图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 1 . 机房形状方正 水泵与冷水机组采用何种方式连接,取决于机房的形状和大小,当机房形状方正,机组前能够布置下冷水泵、冷却水泵时,宜采用一对一的方式,这种方式对机组的冷水量有可靠的保证, 特别是在有大小机组混合搭配时,应该采用此方式 。 同时,这种方式也省去了机组...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:140 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    自动巡检装置有利有弊,规范也应简政放权,把决定权交给我们的用户! 近年来,消防水泵的自动巡检装置已逐步成为消防水泵的标配,但是,设置消防水泵自动巡检装置的必要性,始终存在较大争议。 8月1日实施的《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019),可作为重要参考! 本标准明确要求“民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置”(13.7.7),且在条文解释中说明了取消原因,引用条文如下: 本...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:139 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵直接串联供水时,须采取可靠性保护措施! 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(简称《栓规》)6.2.3要求:采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,也可以采用消防水泵直接串联供水的方式。 当采用消防水泵直接串联供水的方式时,应采取确保供水可靠性的措施,供水可靠性的措施,除了常规的技术保障性措施外,另须包括以下措施: 一、消防水泵宜从低区到高区应依次顺序启动,在图示...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:92 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    本文阐述水泵空转和水泵零流量运转的概念、危害及防范措施。同时探讨《水规》5.1.16条文及图示的疑惑! 关于水泵空转和低流量(零流量)运转等概念,详见文末备注! 一、离心式水泵的空转,通常是指水泵运转时,泵壳内无水或进入较多空气的情况,空气进入水泵会造成气蚀损害,无水运转更导致水泵干磨发热,造成轴承或密封损坏。因此,须采取防止水泵空转的措施。 由于产品标准(《消防泵》GB6245)没有防止水泵空转...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:140 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    本文讲述消防水泵吸水管路设置要求,列示消防吸水管路的常见错误和正确设置方式。文末附视频讲解! 第一章 吸水管路设置要求 一、每组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其他吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。(5.1.13) 二、消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 三、消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求。吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:480 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求,水泵的流量扬程性能曲线,是消防水泵的性能曲线之一,是水泵选型的关键要素! 第一章 消防水泵的性能曲线 一、消防水泵的性能曲线,是泵在一定转速下,以流量为基本变量,其它各参数随流量改变而变化的曲线,主要包括: 1、流量Q—扬程H曲线(Q-H):表示流量和水泵扬程的关系。 2、流量Q—功率N曲线(Q-N):表示流量和水泵功率的关系。 3、流量Q—效...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:338 时间:2022-12-15
  • 建筑消防给水图片1

    第一章 吸水管路的主要部件及要求 水泵吸水管路的安装次序,通常是控制阀、过滤器(如有)、压力表、挠性接头、偏心大小头、水泵吸水口,具体说明如下: (图示1) 一、为方便检修,吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀。(5.1.13) 二、消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:269 时间:2022-12-15
  • 无可燃物的消防水泵房,可以不设置自动喷水灭火系统;其他功能的水泵房,如无可燃物且满足消防水泵房的类似分隔条件,也可以不设置自动喷水灭火系统。 虽然《建规》8.4.1条文说明有关于水泵房可以不设置火灾自动报警系统的表述,但仍宜设置火灾自动报警系统。 独立分隔,不与其他功能房间共用的水泵房,可燃物和人员少,不需要设置排烟设施。 一、水泵房是否需要设置自动喷水灭火系统? 对于要求设置自动灭火系统的建筑...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:364 时间:2022-12-15