水泵更新时间:2025-12-02 07:25:48

本专题为土木在线水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 消防水泵房的建筑防火及消防设施要求,应符合《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》以及相关专业技术规范标准的要求。 文末附疑难探讨: 消防水泵房是否需要设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统以及排烟系统等消防设施? 第一章 独立建造 一、单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。(8.1.6) 二、独立消防水泵房的抗震应满足当地地震要求,且宜按本地区抗震设防烈度提高1度采取抗震措...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:426 时间:2022-12-15
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵的吸水管和出水管管路,均应设置压力表,有关出水管路压力表的设置位置,存在较大争议! 本文观点:消防水泵的出水口压力表,应设置在水泵出口止回阀的前面(止回阀上游段),如图所示:(图示1) 图示1:消防水泵-进出管路主要部件图 注1:水泵吸水管路主要部件的安装次序,通常是控制阀、过滤器(如有)、压力真空表、挠性接头、偏心异径管、水泵吸水口。 注2:水泵出水管路主要部件的安装次序,通常是...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:192 时间:2022-12-15
  • 分解自动喷水灭火系统湿式报警阀组的防误动原理,分析引发问题的可能因素,提出解决措施! 一、问题由来: 问题1:某大楼自动喷水灭火系统,进行末端试水装置测试时,连锁消防水泵启动正常,但消防水泵启动后,存在其他湿式报警阀组水力警铃和压力开关动作的情况。 问题2:某大楼自动喷水灭火系统,试运行消防水泵时,存在湿式报警阀组水力警铃和压力开关动作的情况。 二、报警阀组的防误动原理: 消防水泵启动时,存在...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:104 时间:2022-12-15
  • 建筑消防给水图片1

    避免管路局部升高,采取合理的管路布置形式和管路坡度,是防范水泵吸水管路气囊的关键要素。 水泵运转时,吸水管路的水压降低,溶解在水中的气体可能释放出来,当吸水管路存在倒坡或局部升高时,即可形成气囊。气囊累积后可能以较大气团(气泡)的形式进入泵体,影响水泵流量扬程性能,并产生震动及叶轮损坏等类似气蚀损害,有必要加以防范。 避免管路局部升高,采取合理的管路布置形式和管路坡度,可有效防范水泵吸水管路气囊的...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:210 时间:2022-12-15
  • 建筑消防给水图片1

    当消防水泵设置有流量测试装置,并方便用于消防水泵的常规试验检查时,出水管上无需设置试水管;当消防水泵未设置流量测试装置时,出水管上应设置DN65试水管。 注:有关流量测试装置替代试水管功能的观点,本文支持并做详细分解,仅供参考。 主要争议: 1、消防水泵的试水管直径,是否必须为DN65? 2、当消防水泵设置有流量测试装置时,可否不设置试水管? 争议由来: 依据现行规范《消防给水及...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:129 时间:2022-12-15
  • 建筑消防给水图片1

    了解离心式水泵的汽蚀机理,掌握必需汽蚀余量和有效汽蚀余量等概念,有利水泵设计及应用,有利于防范汽蚀、气囊危害,具重要意义! 同时,本文列示了水泵最大取水高度的计算方法,以供参考! 本文要点: 1 水泵的汽蚀机理 2 离心泵及原理 3 汽蚀形成及危害 4 汽蚀危害与气囊危害的区别 5 “汽蚀”与“气蚀” 6 必需汽蚀余量、有效汽蚀余量 第一章 水泵汽蚀机理(饱和蒸汽压、沸点) 一、饱...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:103 时间:2022-12-15
  • 消防专用水泵选用及安装(一)19SXXX...查看详情

    用户:白开水666666 浏览量:106 时间:2022-12-14
  • 建筑消防给水图片1

    实际应用中,过滤器普遍疏于管理,忽视定期维护清洗(甚至不具备清洗维护条件),容易累积污物,滋生有害病菌,导致汽蚀和水质污染,存较大隐患! 通常认为,当水泵的水源为市政给水管网和相对封闭的消防(生活)水池时,水泵吸水管上无需且不建议安装过滤器;对于需要设置过滤器的用水设施,过滤器应设置在满足其功能要求的适当位置,不宜设置在水泵吸水管路上。过度冗余的设计,有损无益! 当水泵水源可能存在水质污染时(比如...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:217 时间:2022-12-14
  • 《栓规》图示认为,转输水箱兼作高位水箱时,可仍按60m?考虑。本文提出不同观点,探讨合理的方案! 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(简称《栓规》)6.2.3要求:采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,转输水箱的有效储水容积不应小于60m?,转输水箱可作为高位消防水箱。 《栓规》图示认为,转输水箱兼作高位水箱时,可仍按60m?考虑。对此,本文提出不同观点,建议方案如下...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:99 时间:2022-12-14
  • 如果消防水泵吸水管上安装了同心异径管会出现气囊现象吗?求大佬解答...查看详情

    用户:画图员老李 浏览量:59 时间:2022-12-09
  • 突出屋顶的设备房(风机、水泵等),是否需要设置消防设施、怎样设置消防设施,是争议已久的问题! 本文逐一解说屋顶设备用房消火栓、自动灭火、火灾报警、应急照明、排烟系统以及灭火器材等的相关设置要求。 文末附疑难探讨:高位消防水箱最低有效水位是否一定要高于屋顶设备房的水灭火设施? 一、室内消火栓系统属于全保护的消防设施,风机、水泵等公共设备用房应处于室内消火栓系统的保护范围内。 室内消火栓不宜直...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:243 时间:2022-12-02
  • 环保大厅图片1

    1、自吸型屏蔽泵 2、高温分离型屏蔽泵 3、柱塞泵结构图 4、旋涡泵 5、一级往复泵 ...查看详情

    用户:eosiqdgr 浏览量:175 时间:2022-12-01
  • 建筑消防给水图片1

    厂区内独立建造的办公、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑,通常按民用建筑定性,锅炉房按丁类厂房定性,水泵房宜按公共建筑定性,如有需要,也可以按戊类厂房定性。 一 、设置在厂区内独立建造的办公、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑,按民用建筑(公共建筑)定性,与厂房、仓库等的防火间距等,按公共建筑与厂房、仓库的相关要求确定。 注:丙、丁、戊类厂房与所属的辅助生活用房的防火间距可减小为6m。辅...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:336 时间:2022-11-28
  • 工地图片图片1

    近些年,我国在基础建设领域,可谓是震惊世界,已经修建了三峡大坝,港珠澳大桥,中国天眼等等令世界震惊的工程。今天说说,我国的另外一个世界级大工程:南水北调工程。 南水北调工程其实是我国地理所导致的,我国是一个地大物博,资源丰富的国家,但是也有一些其他的问题,那就是资源分布不均匀,导致了我国南方地区的水资源相对来说,要比北方多很多。 为解决北方缺水问题,南水北调工程被提上议程。早在1...查看详情

    用户:今晚不熬夜ing 浏览量:77 时间:2022-11-24
  • 热泵工程图片1

    转自网络,版权属于原作者,供学习交流。...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:128 时间:2022-11-17
  • 热泵工程图片1

    对于闭式水系统,应首先计算系统中管道、管件、调节阀、过滤器、冷水机组或换热设备的换热器以及末端设备换热器的阻力,确定系统的总阻力。对于开式系统,还应增加系统的静水压力(从蓄水池最低水位到顶层末端设备之间的高差)。 由于开式系统要增加蓄水池而且增加系统的静水压力,加大了投资和运行能耗,实际工程中已不再采用。 (1)冷水机组蒸发器的阻力:由设备制造厂提供, 一般为60~100kPa。 (...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:105 时间:2022-11-17
  • 中央空调图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 目前空调冷冻水系统、冷却水系统及热水系统的循环水泵都是直联传动的单级清水离心泵,所配电机一般为三相异步电机。 因此,根据电机的特性,水泵的额定转速有两种,即:1450r/min和2900r/min。 循环水泵的形式分为:卧式泵和立式泵(下图)。 1 . 卧式泵 卧式泵的 优点是便于...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:105 时间:2022-11-17
  • 喷淋塔高度4.8米.算出的循环水量为60m?/h,循环水泵需要提高的水量最高点大概4米,求循环水泵的扬程和功率计算 过程...查看详情

    用户:wx_1626089999229 浏览量:74 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵房、消防控制室,需保证内部设备在火灾情况下仍能正常工作,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、1.50h的楼板以及防火门等与其他部位分隔。同时,为确保人员在火灾情况下能安全进出这类场所,疏散门应直通室外或直通安全出口! 设置在首层的消防水泵房和消防控制室,具备直通室外的条件,应直通室外。设置在非首层的消防水泵房和消防控制室,可通过疏散走道直通安全出口(疏散楼梯间)。 根据消防水泵房和消...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:501 时间:2022-11-15
  • 求教,我理解变频水泵是安装变频的电机的水泵,那么普通水泵加变频器是否就等于变频水泵呢?好像普通水泵安变频机有烧机风险,造成这一点的原因是什么? 另外,普通冷机是否可以加装外置的变频器进行变频控制,如果可以的话,控制依据是什么参数?...查看详情

    用户:wx_1585186328316 浏览量:68 时间:2022-11-09