电焊更新时间:2025-12-03 21:20:27

本专题为土木在线电焊设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电焊设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 新手,不知道从哪里学期,希望各位老鸟指点...查看详情

    用户:tangjiangsega 浏览量:4621 时间:2009-06-03
  • 对一个大学实验楼的电焊机实验室进行配电设计,室内有20台BX1-250,BX1-400的电焊机.由于电焊机是断续工作制设备,需要考虑暂载率计算其设备功率,折算后的计算负荷比起铭牌上的输入容量肯定要小(KVA).由此计算变压器或箱子容量.但配线时候如果按照折算后的计算负荷,算出来和铭牌上的250A、400A差别较远。那此时是按照折算后的来确定计算电流选线还是就直接按照铭牌???...查看详情

    用户:lane-run 浏览量:2132 时间:2009-04-09
  • 设计一台电焊机漏电保护装置。负载三相电焊机额定电流40A。现选用BPC463/030的RCD(63A/30mA 漏地),GMC-18的接触器,不知是否可行?我认为接触器应选择AC3〉63A的,但是GMC-18只有AC3=18A,是不是太小了?对于RCD的选择应该是正确的,不知道是否正确。 没搞过设计,还请前辈们指教。...查看详情

    用户:engadine 浏览量:1957 时间:2009-04-08
  • 各位大虾,现有一船厂,两个船台,共有50台多头电焊机(90.6kW/台,cos为0.7),200台CO2电焊机(18.6kW/台,cos为0.6),200台CO2电焊机(14.8kW/台,cos为0.6),其它负荷相对较少,暂不计入,拟设置4台变压器,48台电焊机配电箱,请教这4台变压器及48台电焊机配电箱各分配多少电焊机来时行负荷计算,谢谢!...查看详情

    用户:dww323 浏览量:3232 时间:2009-02-05
  • 在做工厂配电设计中,经常涉及到电焊机等的动力配电 查表得电焊机的需要系数为0.5 但是最近做一个技校的实习基地 如果学生们上课同时使用那么多电焊机 需要系数还能取0.5那么小吗...查看详情

    用户:wuyuding2008 浏览量:3119 时间:2009-02-04
  • 单位经常临时接电焊机,我想知道如何根据电焊机选择负荷开关?...查看详情

    用户:wq040203 浏览量:2792 时间:2008-12-11
  • 40000平米电焊车间通风除尘设计方案 有哪位高手有相关方面的资料,希望沟通哦!:Q :Q :Q :Q :Q :Q...查看详情

    用户:周忠和 浏览量:1380 时间:2008-12-07
  • 有哪位高手有相关方面的资料,希望沟通哦!...查看详情

    用户:周忠和 浏览量:3039 时间:2008-12-07
  • 直缝卷制电焊钢管常规格...查看详情

    用户:zhanxueqing2005 浏览量:2104 时间:2008-11-27
  • 在去年购进的林肯AC-1200电焊机,工作了近11个月,其中控制板损坏,由林肯厂家给予更换,又用了近三个月后就起弧不正常,常粘丝,后来直接上来就粘丝,有时能焊上1到3米就断弧粘丝了,来了3拨维修人员,有林肯厂家的有安装厂家的,有售后厂家的,反正到现在还是没有修好。各个问题的搞了一遍,林肯厂家确认了焊机是好的。安装厂家把所有的控制线及控制系统找了一遍也没有找出问题的所在。结果就是 焊机没有问题,控制...查看详情

    用户:cocopk 浏览量:9545 时间:2008-11-20
  • 现有10台电焊机,其中4台38KVA交流电焊机,其他为CO2电焊机 KRII500A,为其设置配电箱,刀开关为400A,电源线应该取多大电缆线呢?...查看详情

    用户:hsjxjdcj 浏览量:2709 时间:2008-11-07
  • 各位高手专家们,小弟在做低压变压器变比测试的时候遇到了这样一个问题,就是变比测试仪的电源和周围的电焊机的电源在同一个配电盘,结果导致我的变比测试仪在测试的时候经常出线乱码,有时直接就是无法进行测试,最后分析原因就是与周围电焊机使用有关系,当把周围电焊机全部停掉之后就什么事情都没有了,麻烦各位专家及高手兄弟给解释下原理好吗?变比测试仪为保定金达公司的...查看详情

    用户:ttmuwang 浏览量:1165 时间:2008-10-30
  • 各位高手专家们,小弟在做低压变压器变比测试的时候遇到了这样一个问题,就是变比测试仪的电源和周围的电焊机的电源在同一个配电盘,结果导致我的变比测试仪在测试的时候经常出线乱码,有时直接就是无法进行测试,最后分析原因就是与周围电焊机使用有关系,当把周围电焊机全部停掉之后就什么事情都没有了,麻烦各位专家及高手兄弟给解释下原理好吗?变比测试仪为保定金达公司的...查看详情

    用户:ttmuwang 浏览量:4465 时间:2008-10-30
  • 本专利是在三相场效应管ARC250A;300A;270A;(400A双机芯)等型号焊机的基础上,在增加成本8元左右就能实现单相运行。增加成本少。增加了买点,增加了市场竞争力,增加了产品销量,也就增加了专利带来利润。 此类小逆变因体积小重量轻而应用在流动的施工场所,各个场所的电源条件不同(有的是三相。有的是单相)。这样给单一电压形式输入的电焊机因输入电压不匹配而无法工作。本专利正好解决了这个问题。本...查看详情

    用户:zfmlsl 浏览量:1024 时间:2008-10-20
  • 电焊机电能计量方式的探讨...查看详情

    用户:ldm496 浏览量:1049 时间:2008-10-09
  • 有一电焊机插座,20A,漏电断路器选多大的,漏电流又选多大的呢?...查看详情

    用户:gaoaidong383 浏览量:2043 时间:2008-09-04
  • 这个话题说了很长一段时间,可是还是有很多人说电焊机不能接于漏电短路器,这些人既没不了解漏电短路器的动作原理,也没有理解不平衡电流的知识。 许多人讲解之后,这些人并未去深入学习,还在顽固地坚持他们的所谓不平衡跳闸的观点。这是对我们这个电气专业论坛的侮辱! 这里我不想再谈这个技术问题,只想请这些人好好去看看书,扎实地学习一下基础知识,让大家一起进步。 不要一知半解,在这里丢人现眼!...查看详情

    用户:xjw2006 浏览量:1470 时间:2008-08-08
  • 注册给排水工程师图片1

    诚招“BOAO-100K智能交流电焊机安全节电器”国内代理商 该产品是我所自主开发的节电产品,能适时控制电焊机的用电状态, 在电焊机停止焊接的情况下,控制器自动断开电源,使电焊机处在休眠状态,无电能消耗;当需要焊接时,控制器将自动击活电焊机,使电焊机处在工作电压下正常使用。不仅节约有功电能,还提高了电网功率因数,在空载状态下电焊机二次输出电压仅5V,确保了操作人员的安全。可谓一举多得。 产品特点:...查看详情

    用户:boaokeji 浏览量:1055 时间:2008-08-06
  • 如题 应用于20万平米,25层左右高层住宅施工...查看详情

    用户:hjf_987654321 浏览量:6589 时间:2008-07-25
  • 那位大哥能发在锅炉改造施工中的土建和电焊的注意事项. 先谢谢了,,,,小弟我急用......查看详情

    用户:shisi_840623 浏览量:1038 时间:2008-07-02