电焊更新时间:2024-05-13 02:42:13

本专题为土木在线电焊设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电焊设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我单位新进2台缝焊机每台功率545KVA,一台电焊机每台功率255KVA,现在需给其接电源。如果按厂家所报功率,我单位如今变压器容量及回路均符合不了其要求。我查过民用及工业配电手册,上面说,电焊机及缝焊机需要系数仅为0.35,功率因数为0.6,我想请教一下。如何给这三台设备配电源,需要多大容量,配置多大空开即可?...查看详情

    用户:ogura0329 浏览量:854 时间:2015-11-30
  • 电焊安全操作规程 作 业 指 导 书 电焊操作、安全操作规程 编号 8030-01 代替 共 1 页 第 1 页 页 1 目的 [font=Times New Rom...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:968 时间:2015-08-16
  • 1.现有企业中电焊机的基本情况 焊机的型号杂、品种多,购买的多为不同厂家生产的不同型号。黄陵二号煤矿机修车间目前的是bx1-500型交流弧焊机, zx5-315k型晶闸管整流弧焊机,co2气体保护焊。电焊机的品种多,以构成比来看,交流焊机和co2焊机是现有焊机中的主体。 2.电焊机在使用中对人身体的危害 2.1电焊机是现代工业生产中最常见的施工设备之一,广泛应用于造船、设备检修、安...查看详情

    用户:mtdn_53785 浏览量:656 时间:2015-08-13
  • 某车间一台电焊机的额定容量为80kVA,电焊机的额定负载持续率为20% ,额定功率 因数为0.65,则该电焊机的设备功率为下列哪项数值? (A)52 kW (B)33 kW (C)26 kW (D)23 kW...查看详情

    用户:张老师 浏览量:2493 时间:2015-07-01
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-28 14:58 编辑 小型手提式直流电焊机 电流输出250A 双电源自动切换,有如下几个疑问: 1:电焊机上面红色(+)和黑色(-)接口怎么接线,焊把线接+还是-接口上,待焊金属接+还是-接口上 2:双电源自动切换(220V、380V)输入,输出都是250A,请问对于焊接质量和其他方面 有什么区别?380V输入 250A输出比220V输入 250A输...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:13793 时间:2014-11-13
  • 对于防雷接地焊接对“电焊机”和“焊条”有什么规定吗? 今天一个师傅听焊接声音说焊条选择不对,要选择什么4.0、3.2是什么意思。 脑子里的疑问点: 1:电焊机选择不当会造成什么后果,以什么标准去选择电焊机(根据什么参数来选择) 2:焊条与焊机是否有对应的搭配关系 防雷接地涉及的就是土建螺纹钢与圆钢,圆钢与扁钢 之间的焊接...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:6217 时间:2014-05-18
  • 电焊机为什么能使电焊机反转?在什么情况下会反转?望各位大侠指点!!!!...查看详情

    用户:xiangqinmen 浏览量:5749 时间:2014-02-21
  • 本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-26 20:31 编辑 1:施工现场交流电焊机是380V的,这进线应该是2根相线,那漏保是不是应该用3P的,进线是3根相线到漏保,漏保出线是2根(随便选2根),漏保的出线有一相是空着不接的。 2:380V交流电焊机到底是三相设备还是单相设备呢!或者说是单相电还是三相电。 4827552 3:这2个接线柱是干什么用的,我现场看到焊接人员右边这个接线柱接到...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:9847 时间:2013-12-18
  • 工地焊接二级剖口焊缝电焊工能办到吗...查看详情

    用户:bj_sly_jxfgs 浏览量:982 时间:2013-12-17
  • 电焊机的额定功率怎样才能换算成负载100%的有功功率@yiwen@...查看详情

    用户:wine12 浏览量:2382 时间:2013-12-06
  • 谁有造船厂常用的直流电焊机的数据,或样本。或者谁有经验,造船厂常用的电焊机的功率因数,一般是多少。 谢谢!...查看详情

    用户:zigj 浏览量:976 时间:2013-11-01
  • 现场安全检查时,施工单位说直流电焊机不需要做接地保护,另外开关箱都是三相四线制,二级配电箱才是三相五线制。这些话对吗,具体可以查哪本规范可以查出来。...查看详情

    用户:zhongcongzhou 浏览量:3755 时间:2013-08-23
  • 电焊机开关箱除了PE, 为什么只有两根线,还是380V的都是两根线...查看详情

    用户:只为你一笑 浏览量:981 时间:2013-08-19
  • 以及油室里面油泵、滤油机的选择原则,或者推荐本书看下 求大神解决...查看详情

    用户:chalian111 浏览量:863 时间:2013-07-19
  • 4633107 4633108 4633109 4633110...查看详情

    用户:ddchwch 浏览量:773 时间:2013-04-03
  • 4633089 4633090 4633091 4633096...查看详情

    用户:ddchwch 浏览量:1068 时间:2013-04-03
  • 一 选择题(选择正确答案,将相应字母填入括号) 1.能够完整地反映晶格特征的最小几何单元称为( ) A晶粒 B晶胞 C 晶面 D晶体 2.( )的目的是使晶核长大速度变小 A 热处理 B 变质处理 C 冷处理 D 强化处理 3.金属发生同素异构转变时与( )一样是在恒温下进行的 A 金属蠕变 B 金属强化 C 金属变形 D 金属结晶 4.金属在固态下随温度的改变,由一...查看详情

    用户:quxiaoyi1987 浏览量:1489 时间:2013-03-15
  • 供配电技术图片1

    请问是直接换算成100%负载持续率以后 求出有功功率然后再除以功率因数 1.732 380 还是算出有功功率以后再换算成等效三相负荷? 可能说的不明白 我的意思就是 还用不用图中第2个公式 4617146 4617147 4617146 4617147...查看详情

    用户:建筑电气 浏览量:13323 时间:2013-03-13
  • 安规规定,电焊机的电源线不能超过3~5米,可在工厂里电焊机需要经常移动,现场的检修电源箱数量不多,不得不加长电源线,可领导检查说不合格,我想把漏电开关直接装在电焊机上,这样可以接更长的电源线,不知可不可取?请大家发表自己的看法。...查看详情

    用户:lzhl2011 浏览量:20021 时间:2013-01-23
  • 电焊机如果知道2次电流和电压,是不是可以除以一次电压,就得到一次电流。 二次电流和二次电压都能调节嘛?在网上看二次电压也就70V左右。请教高手。谢谢!!...查看详情

    用户:gongyekkk 浏览量:2092 时间:2012-10-19