柴油发电机房更新时间:2024-03-25 12:02:15

本专题为土木在线柴油发电机房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与柴油发电机房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气工程原创版块图片1

    一、 关于柴油发电机房储油间的容量,主要有以下三本规范提到: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版) 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 《建筑防火通用规范》GB55037-2022 正文 5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 1 宜布置在首层或地下一、二层。 2 不应布置...查看详情

    用户:wx_67039534 浏览量:123 时间:2023-06-28
  • 输变电工程图片1

    知识点:直供电发电工程 油发电机组常用于工业企业中作为备用电源或应急电源。本篇主要讨论柴发的几个关键知识点。 一、防爆问题 1、根据《建筑设计防火规范》(2018版)GB50016-2014第3.1.1条条文说明,国产柴油闪点介于闪点60℃~90℃范围区间。 (-35号柴油是指可以使用在-35度以上的环境中柴油。-35是指柴油能够使用的外界温度条件。-35号柴油适合零下14摄氏度到零下29摄氏...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:96 时间:2023-03-06
  • 通风排烟图片1

    一、系统形式 柴油发电机房可采用自然或机械通风,通风系统宜独立设置。 排风部分通常由机组内置散热器承担,宜设置专用全面排风机,以保证柴油发电机房负压排风的要求。 补风应根据情况,采用自然或机械补风的形式,应满足补充柴油发电机自身排风和为柴油机提供燃烧空气两部分要求。 柴油发电机房内的储油间应设机械通风。 排烟系统,即将柴油机的烟气排至室外的管路。柴油发电机组的排烟管出口,经波纹管...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:33 时间:2023-01-29
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:柴油发电机房 提起柴油发电机房,想必大部分电气设计人员都非常熟悉了,但是如果说到柴油发电机房温度要求及环境温度对柴油发电机组功率的影响,可能不少电气设计人员都是只知其一就不知其二,甚至还有一些电气设计人员是一问三不知的。柴油发电机房是安装柴油发电机及相关设施的房屋,其火灾风险主要来自柴油发电机组、油箱及相应的配电线和电缆。我们都知道柴油发电机房严格按照要求来设计也是为了更好地使用,所以在设...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:21 时间:2023-01-29
  • 对于设置有自动喷水灭火系统的建筑,《建规》要求柴油发电机房、锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水灭火系统。实际应用中,宜根据不同的情况分别对待,当设置自动喷水灭火系统时,必须充分考虑对设备的不利影响,切实做好防范措施。 设置在建筑内的柴油发电机房、锅炉房等,可按以下原则选择自动灭火系统: 一、对于设置有自动喷水灭火系统的建筑,柴油发电机房和燃油、燃气锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水灭火系统,但必...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:44 时间:2022-12-02
  • 柴油发电机是建筑内的备用电源,柴油发电机房需要具有较高的防火性能,使之能在应急情况下保证发电。同时,柴油发电机本身及其储油设施也具有一定的火灾危险性,应将柴油发电机房与其他部位进行良好的防火分隔,还要设置必要的灭火和报警设施。 文末附疑难探讨: 柴油发电机房,灭火系统的选择及应用! 一、布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:(5.4.13) 1宜布置在首层或地下一、二层。 2不应布置在人...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:100 时间:2022-12-01
  • 采暖供热图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 燃油锅炉房和柴油发电机房,如果是设在民用建筑中,则没有必要采用防爆型通风设备。 在澄清这个问题的理由前,我们先看看另外一个相关问题。 一、相关问题 在《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》中,有个问答如下: 1 .6 问: 按《建规》第9.3.9条,排除有燃烧或爆炸危险气体...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:101 时间:2022-11-22
  • 请问柴油发电机房通风按换气次数定,还是按柴油机的燃烧所需空气量计算?...查看详情

    用户:dm-cy427 浏览量:22 时间:2022-11-12
  • 采暖供热图片1

    一、功能组成 柴油发电机房根据规模和工艺要求,设置发电机间、控制室、配电室、储油间、备件储藏间等,可根据实际需要增减。设置单机容量大于500kW的多台机组,宜设控制室。 二、耐火等级及火灾危险性分类 1、发电机间、储油间火灾危险性类别为丙类,建筑耐火等级为一级。2、控制室与配电室火灾危险性类别为戊类,建筑耐火等级为二级。3、当柴油发电机房设在其他建筑内时,还应同时满足该建筑耐火等级...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:86 时间:2022-10-10
  • 对于高层、超高层建筑、写字楼、商业综合体、酒店等民用建筑来说,为了满足供电可靠性要求,设计规范一般要求设计应急电源。而应急电源中最成熟、可靠的,目前按仍然是柴油发电机组。这是因为柴油发电机组具有启动性能好、运行可靠、操作简单等优点。柴油发电机组需要安装在发电机房内。柴油发电机房通常由发电机房、控制室、油箱间等组成。发电机房最好布置在裙房首层或附属建筑内,如有困难可以布置在地下室,但要求靠外墙,且需...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:382 时间:2022-08-01
  • 一、《建筑设计防火规范》5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房 应符合下列规定: 1 宜布置在首层或地下一、二层。 2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。 3 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。 4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火...查看详情

    用户:水水5628 浏览量:133 时间:2022-07-12
  • 来源:EP机电安装、机电人脉 如有侵权,请联系删除 01 / 发电机组的排烟系统 1. 排烟系统设计 1) 应满足环保部门的要求,排烟管道应引至屋顶室外高空处排放,或经过消烟除尘处理后再行排放,以免污染环境。 2) 每台柴油机的排烟管应单独引出室外,宜架空敷设,也可敷设在地沟、...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:105 时间:2022-05-09
  • 想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! (1)在设计方案阶段,应配合建筑、电气专业,选好柴油发电机房位置。柴油发电机房要靠外墙处布置,不要布置在四周都有建筑物的室内,为解决好机房的通风与排烟问题创造必要条件。 (2)室内温湿度要求。人员直接在机房操作且运行时15℃≤1≤35℃,相对湿度不大于75%;非...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:208 时间:2021-06-21
  • 详见是视频论述什么是易燃液体?及柴油发电机房(包括储油间)的火灾危险性...查看详情

    用户:陆庭侯 浏览量:67 时间:2021-06-19
  • 请教各位,柴油发电机房的送排风需要单独的系统吗,还是可以和别的设备用房合用一套系统。...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:320 时间:2021-05-14
  • 收录于话题问题2:民用建筑小区内,独立设置的发电机房是否需要设置自动灭火设施? 规范编制组答复:对于在建筑物外设置独立柴油发电机房时,除有特殊规定者外,可不设自动灭火系统。另外,民用建筑内设置手推车式柴油发电机组时可不设自动灭火装置。 个人认为安全起见,应设置灭火器。...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:692 时间:2021-02-25
  • 收录于话题 《关于民用建筑内柴油发电机房设置自动灭火设施问题的请示》 《回函》...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:305 时间:2021-02-01
  • 收录于话题 《关于民用建筑内柴油发电机房设置自动灭火设施问题的请示》 《回函》 转载请注明来源:给排水视界·微信公众号...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:522 时间:2021-02-01
  • (二)柴油发电机房 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 1.宜布置在首层或地下一、二层。 2.不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。 3.应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。 4.机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机房分隔;确需在防火隔墙上开门时...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:455 时间:2019-08-20
  • 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第5.4.13条第6点“应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统(强条)。”请问,当建筑内其他部位设置自动喷淋灭火系统时,柴油发电机内是设置水喷雾系统还是设置自动喷淋系统?用气体消防可以吗?柴油发电机内能设置自动喷淋系统吗?谢谢!...查看详情

    用户:gz1358260 浏览量:6073 时间:2019-03-14