本专题为土木在线柴油发电机房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与柴油发电机房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
收录于话题 《关于民用建筑内柴油发电机房设置自动灭火设施问题的请示》 《回函》 转载请注明来源:给排水视界·微信公众号...查看详情
原创 给排水设计圈 给排水设计圈 本文来源:网络 某柴油发电机房采 用水雾喷系统保护,喷头围绕柴油发电机四周布置,采 用 喷嘴流量系数 K=26.5 ,喷嘴的最低工作压力 0.35Mpa ,管材为普通壁厚镀锌 钢管, 150mm 雨淋阀的当量长度为 3m 。 根据喷头数量预估管径,进行水力试算,分别计算支管 1、 2、 ...查看详情
(二)柴油发电机房 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 1.宜布置在首层或地下一、二层。 2.不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。 3.应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。 4.机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机房分隔;确需在防火隔墙上开门时...查看详情
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第5.4.13条第6点“应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统(强条)。”请问,当建筑内其他部位设置自动喷淋灭火系统时,柴油发电机内是设置水喷雾系统还是设置自动喷淋系统?用气体消防可以吗?柴油发电机内能设置自动喷淋系统吗?谢谢!...查看详情
大家柴油发电机房大家都用什么灭火系统?我看做的是五花八门,有水喷雾的,有气体灭火的。...查看详情
在新的火规中,只要求了燃气锅炉房内用防爆风机,但同时又要求燃油锅炉房设事故排风。那么我的问题是,设事故通风说明燃油锅炉房有爆炸的可能,有爆炸的可能就应该设防爆风机才对,所以是不是规范有误? 另外,根据火规条文说明,因油的燃点高于60度,因此油泵间没有爆炸的可能,那对于柴油发电机房来说,它的室内也是不可能达到60度的,因此柴油发电机房与油箱间是不需要设事故通风与防爆风机的,这样分析对不对?...查看详情
有个项目就是一般的普通多层住宅建筑也不是高层,不过他在地下室做了发电机房,我想请问各位大神,是不是柴油发电机房都要做气体灭火或者水喷雾系统什么的;还有就是,要是单独设置在室外的柴油发电机房也需要做气体灭火或者水喷雾系统吗??...查看详情
15D202-2柴油机图集里面吊钩载重只给出5吨,用HRB300的吊钩混凝土规范限制直径不大于22mm,请教别人考虑采用吊葫芦,不知可有哪位大神弄过类似的? 5646720 5646721 5646722...查看详情
经常有众智建筑资源上边的朋友问柴发机房的通风问题,该怎么做啊?风量多大啊?做不做事故通风啊?一连串的问题,今天就这个问题和大家一起系统的学习一下。柴油发电机房的通风分为机房通风和机组通风:先说机房通风,就是柴发机组不工作时的通风,柴油发电机房由于使用功能、季节等特殊性,设置独立的通风系统能有效保障系统运行效果和节能。对于大、中型建筑更为重要。关于通风量的计算,规范上并没有说明,只在《全国民用建筑工...查看详情
柴油发电机房及消防供配电电气设计 常见疑难问题解析 陈文良老师主讲讲义。...查看详情
小区里单独设置的地下消防水池、水泵房、柴油发电机房。怎么设置排风系统?用竖井排么?...查看详情
查了下百度,说的都是柴油发电机房里设备布置的距离要求,没看到与变配电房之间的距离要求,这个距离规范上有提到过吗?...查看详情
建筑防火规范2014 有这么个强条: 第9.3.9 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定: 1 排风系统应设置导除静电的接地装置; 2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内; 3 排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。 “2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;”这条如何理解? 民用建筑发电机房及储油间多设在地下室,机房内的排风机要不要装...查看详情
12J912-2 常用设备用房 锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房...查看详情
配电机房的服务半径是250M,汽车站设计(二级,县级站),因为场地限制,我把配电机房放在了停车场,结合维修厂放置 ,那么配电机房能不能也放过去?...查看详情
问题:如果一层为人员密集场所,意思是否是地下一层就直接否定不能设置柴油发电机房了么,如果不能,能否采取一些其他措施呢?比如在一层在一层画出一片区域做办公室用,然后在这些办公室下边设置柴油发电机房,这样算是触犯强条不?先谢谢大家了:Q,以下条纹附上 建筑设计防火规范GB50016-2014 5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 1 宜布置在首层或地下一、二层。 2 不应...查看详情
柴油发电机房的荷载需要给结构的提。应该怎么算呢,应该加上震动时的荷载。...查看详情
常规做法都是柴油发电机房旁设个储油间,储存不大于8h燃油量且不大于1m3的油量。若机组容量大,用量大,则相应在室外设储油罐。若机组容量不大,可否不设储油间,采用自带油箱的柴油发电机(自带油箱容积满足使用要求),不知是否满足规范要求。看了规范,对储油间是否设置没有明确的说法,请教各位大师指点一二,多谢!...查看详情
由于场地大小问题,配电间只能做成两层,一层柴油发电机房,高压室,变压器室, 二层低压配电室 现在想问一下低压配电室能在柴油发电机房上方吗? 有没有哪些条文说过这些 谢谢啦...查看详情
12J912-2 常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房...查看详情