最近做的一个项目,地下一层,地上七层,层高26米的建筑面积14000平方的办公楼。我在里面设置一台100KVA的柴油发电机。考虑到3小时的油量,大约在200L左右。按民规P89,6.1.9.2可以只设置油箱就好。(按技术措施上说也可以不设置,虽然技术措施不能代表规范,但是权威性是不应该受到怀疑的)可是建筑施工图审查说按高规4.1.3.2应设置储有间。这就让人纳闷了。。。...查看详情
根据《高层民用建筑设计防火规范》4.1.3.2 柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。 问题提出:设备选型发电机自带底座油箱(8.00h的需要量),设计时可否不设。 本人认为由于发电机自带底座油箱,再增加储油间反而违背规范的初衷。规范要求“应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的...查看详情
各位大哥,请问20层加两层地下室的建筑可以将发电机房设置在地下2层吗? 高规上说: 4.1.3 (柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层)中 用的是“可”,有空子可以钻吗? 发电机房设置在地下2层,消防上面能通过吗?...查看详情
柴油发电机房储油间储存8h工作用油,需要多大的面积才合理。...查看详情
本人在设计地下室通风中,遇到柴油发电机房的通风尚有疑问,请哪位高手提供一图纸供参考,谢谢!...查看详情
一高层建筑,柴油发电机房与高低压配电室设在地下室.由于平面布局的限制,柴油发电机房只能与与高低压配电室相邻,且柴油发电机房的第二出口开向低压配电室. 不知这样做好不好?有没有明文规定不允许这样做? 请指教,谢谢!...查看详情
本建筑为低层娱乐性建筑,23米高...查看详情