本专题为土木在线机房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与机房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
冷冻水泵进水压力3.3公斤,出水压力6公斤。 蒸发器进水压力5.5公斤,出水压力4.6公斤。 冷凝器进水压力0公斤,出水压力0公斤。 有没有问题的啊?...查看详情
本人现在负责一个3000RT的办公楼空调工程,该工程现已进入机房施工阶段,由于设计原因,该机房将水泵房与主机房分开,而主机房十分狭小,且有半边的层高只有4米。主机房内管路交叉厉害,经研究,平均每一条进出水管至少都需要4~6个90°弯才能顺利与主管驳接。现业主只是要求我们把管路顺利贯通,至于之后运行是否良好不需要考虑。(冷冻水为闭式系统,水泵扬程为32m) 现在想请教各位高手,如此机房是否对以后的运...查看详情
请问下水冷螺杆的机房图该怎么出? 小弟以前都是做风冷模块的 现在老板要给做水冷螺杆机房图 小弟一时没什么头绪 请教各位大虾...有没什么图纸做借鉴的? 或者说该注意哪些?最好有个图纸给我参考下.....查看详情
请问各位同行,在地铁建筑设计中,在划分防火分区时,环控机房是否单独划分为一个防火分区?还是可以与设备、管理用房一起划分为同一防火分区,同时风道是否也单独划分防火分区。...查看详情
最近我们在做课程设计,请问我机房画成轴测图的话。我的设备太大了会挡住水泵,这样是弄成虚线还是可以把设备按比例缩放一下啊。设备一定要是原来的大小吗?...查看详情