机房更新时间:2025-11-28 17:35:22

本专题为土木在线机房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与机房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    想这两种情况,进出机房都要加防火阀吗?为什么不能只在一端加一个就可以了?如果前一种情况竖井专用,直接排至室外的话,排烟机出口端能不能什么阀都不加? 4813547 4813548...查看详情

    用户:fesmajesty 浏览量:15982 时间:2013-12-03
  • 设备专业在送风机房及排烟机房设置了水喷淋,本人认为此举弊大于利,当消防启动时水喷淋会使设备短路,即使密闭式设备也可能使设备损坏,建议取消或改别的方式,请问各位大侠意见。...查看详情

    用户:yljgxp 浏览量:1100 时间:2013-12-03
  • 图纸简介: 本图纸为钢厂除尘风机的改造电气施工图。土建部分没有变化,新增了一些设备。包含 电动蝶阀电气控制原理图,电动盲板阀电气控制原理图,油泵,油站加热器电气控制原理图。其中包含二次接线图,可以在做相关工作时候参考 投稿网友: gt19900416 上传时间: 2013-12-02...查看详情

    用户:gt19900416 浏览量:382 时间:2013-12-02
  • 大家好,机房顶板能直接放置水箱吗...查看详情

    用户:yzn19910126 浏览量:8378 时间:2013-11-29
  • 2014机房设备展览会 会展名称: 2014机房设备展览会 布展时间:2014年5月19日---2014年5月20日 展览时间:2014年5月21日---2014年5月23日 撤展时间:2014年5月23日---1900年1月1日 会展场馆:中国国际展览中心 主办单位:计算机协会 承办单位:南京博越展览有限公司 协办单位: 所属行业:通信/通讯/电子 所在地区: 北京市 | 北京市 会展描述 ...查看详情

    用户:jifangzhan 浏览量:464 时间:2013-11-28
  • 图纸简介: 地源热泵机房全套设计图纸,包含设计说明,系统原理图,机房平面布置图纸等。 投稿网友: jixianlang 上传时间: 2013-11-27 图纸省份: 北京...查看详情

    用户:一夜江湖之路人 浏览量:677 时间:2013-11-27
  • 图纸简介: 地源热泵机房全套设计图纸,包含设计说明,系统原理图,机房平面布置图纸等。 投稿网友: jixianlang 上传时间: 2013-11-27...查看详情

    用户:一夜江湖之路人 浏览量:310 时间:2013-11-27
  • 在一些商业项目,为了节省空调机房面积,很多甲方都要求回风采用机房回风,就是回风管不接到空调机组回风口上,直接惊了机房就算了,吧机房当作一个大的回风静压箱,不知道大家对这种做法怎么看,有什么利弊的?我就一直都不提倡这样,一来回风质量不好,二来,付过机房内负压太大,影响机房门都难以打开了。...查看详情

    用户:kyben 浏览量:602 时间:2013-11-27
  • 一、首先说下个人的做法: 不论地下室消防风机房还是地上的消防风机房(有些建筑地上也会设有消防风机房的),不论是排烟机房还是补风机房,本人的设计均是不设置喷头的。 不设置的依据是GB 50045-95(2005年版)7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃……该条内容提到的是“空调机房”,并不含盖风机房。 二、再说下个人做法碰到状况: 在浙江省...查看详情

    用户:xfd831 浏览量:10066 时间:2013-11-26
  • 做了个洁净车间 里边又有氨压缩机房 又有制冷机房 不知道有什么区别? 制冷机房里的设备属于几级负荷啊?制冷机组之类的设备...查看详情

    用户:建筑电气 浏览量:12855 时间:2013-11-25
  • 中央空调图片1

    中央空调制冷主机房的运行原理:该工程冷水机组采用海水间接冷却,夏季海水最高温度23度。 由水泵将海水送入板式换热器换热后海水为28度,排入泄洪渠。板式换热器二次侧为冷却水,设计温度为27 / 32度 ,采用膨胀水箱定压,供冷水机组使用。海水由市政暗渠将水引入该建筑的海水池中, 经过滤沉淀使用。海水水量为2200 T/h , 海水取水口上口标高定为一2.5m (海拔标高) ,此标高是根据最低潮位确定...查看详情

    用户:电老板 浏览量:4105 时间:2013-11-25
  • 图纸简介: 某地区一套完整的柴油机房建施及结施图,建筑结构及设备基础,用于西南地区,也适用于东南亚地区。图纸内容包括:全套建施图和全套结施图。 补充说明:此套施工图纸表达清晰,专业,功能明确,可以做问次类设计参考! 投稿网友: ggl19730802 上传时间: 2013-11-25...查看详情

    用户:ggl19730802 浏览量:485 时间:2013-11-25
  • 昨天看来电影《逃出生天》,里面就是由于地库中的空调机房起火,导致整个超高层灭火报警系统失灵,然后导致整个楼起火,损失巨大。本人就有个疑问,空调机房的消防应该如何做?因空调机房设备较多,水介质灭火肯定不会优先考虑,个人感觉应该首选气体灭火系统,但《高规》中指出是在特殊重要设备室才设置气体灭火系统,这里就想让大家谈谈看法,觉得空调机房是否属于特殊重要设备室,是否需要设置气体灭火系统。...查看详情

    用户:shizhengxiaowang 浏览量:7673 时间:2013-11-25
  • 供配电技术图片1

    新手来求教,关于电梯机房照明(井道照明)的问题。我是专设机房照明箱子的。从下一层的应急照明箱引出的回路,专门带的这个机房照明箱子。两个机房是贴邻的,由一面墙隔开。 具体系统图如下 4805229 疑问一: 消防电梯机房照明,插座和普通客梯机房的照明插座能否合一。消防电梯井道照明(插座)和普通客梯井道照明(插座)回路能不能从一个箱子出?还是说必须分开箱子? PS:比如我的N1回路直接带了消防电梯机房...查看详情

    用户:freshbamboo 浏览量:6930 时间:2013-11-24
  • 图纸简介: 本工程为宾馆空调、生活热水水源热泵机房设计。附详细说明、原理图、机房布置图。宾馆有170间客房,位于山东省沿海地区。水源采自地下120m处,有盐度。 投稿网友: yangzhongkui 上传时间: 2013-11-24 图纸省份: 山东...查看详情

    用户:yangzhongkui 浏览量:988 时间:2013-11-24
  • 图纸简介: 1.本工程为某宾馆空调、生活热水水源热泵机房设计。 2.图纸包括详细说明、原理图、机房布置图。 投稿网友: yangzhongkui 上传时间: 2013-11-24...查看详情

    用户:yangzhongkui 浏览量:434 时间:2013-11-24
  • 中央空调图片1

    这是一个两年前做的地源热泵工程,已经完好运行两年了,各项数据完全正常!这个项目是我自己独立完成的第一个空调工程,虽然有很多的不足,可是每次来到这个项目,就行看自己的孩子似的,满是感情的哦!还请大家多多指教、、、 以前发过这个项目的图纸,有兴趣可以下载看看的。 4804880 4804881 4804882 4804883 4804884 4804885 4804886...查看详情

    用户:hll1840 浏览量:2393 时间:2013-11-23
  • 什么是有机房电梯,无机房电梯?电梯井的大小怎么确定?还有消防电梯和货运电梯的.......查看详情

    用户:piengjfinge 浏览量:14523 时间:2013-11-22
  • 通风排烟图片1

    4803414 上面的照片是本人在验收过程中碰见的施工单位做的防火封堵,感觉不对,他们用的是离心玻璃棉,说规范上说的是柔性材料就可以。 回来后具体查了《通风与空调工程施工质量验收规范》中指出防火封堵应该是:不燃且对人体无危害的柔性材料。 1、针对离心玻璃棉,我查到的只是阻燃特性。不知道其是否具备不燃特性。 2、对于防火封堵的材料,我查了相关防火封堵规范《防火封堵材料》GB23864-2009,其中...查看详情

    用户:bighandsky 浏览量:19278 时间:2013-11-22
  • 求水源热泵或者螺杆机机房中稳压膨胀罐、软化水装置。选型计算; 大家都是按照什么方法计算的啊。。。...查看详情

    用户:zhao038799 浏览量:880 时间:2013-11-19