中央空调系统主要由两部分组成,分别是冷热源主机机组和末端空气处理设备。 末端空气处理设备主要包含风柜、风机盘管以及新风处理机组等多个类型的设备。 当前,对中央空调末端设备的节能控制方式主要是借助检测空调房间的回风温度,并将其与房间的设定温度值相比,通过单变风量或单冷冻水流量达到节能的目的。 但是仍然存在许多问题。 对此,研究中央空调系统末端设备节能优化控制具有显著的节能意义。 ...查看详情
随着生活水平的不断提高,中央空调正在逐步替代传统式的家用空调,尤其是一些大户型的住宅,安装家用中央空调已然成为一种趋势。中央空调与传统的空调相比,它不占用室内的空间,用户在使用的过程中,看不到时刻运转的设备,并且,它的使用舒适度会比传统的家用空调要高。 不过,任何的设备在运作的过程中,都是会有出现故障的情况,所以,家用中央空调在使用的过程中,是需要进行定期的维保养护的,维保养护的目的是保障其运行...查看详情
本期我们一起来了解下空调水系统的组成、构成、水力计算。 什么是空调水系统? 水系统即空调以水为冷媒,水系统比传统氟系统更为庞大,一般用于大型建筑,同时开启率在90%以上节能,美系品牌占市场主要份额,以商业市场为主。 ...查看详情
设置了冬夏空调的建筑,初步设计时应根据房间功能、房间朝向等影响因素,分别进行各房间和末端空调系统的设计冷热负荷估算。 ①、房间设计热负荷可取下表中同类建筑中房间热指标的高限值,并考虑房间的朝向修正; ②、房间设计冷负荷估算时,在下表中同类建筑中房间指标的高限值的基础上,考虑房间朝向的影响进行修正;也可以按照下表估算; ③、当采用全空气空调系统时,末端空调系统的设计冷热负荷,应分别为房间设计冷热负荷...查看详情
1、R410A系统铜管去油处理 铜管要选用无油铜管(铜管厂可以定做)。采用普通铜管(含油)进行施工,则必须用纱布蘸取四氯乙烯溶液对铜管进行清洗。铜管清洗的目的:清除铜管内壁附着的润滑油(在铜管加工过程的工艺用油)。该润滑油成分不同于R410A冷媒用润滑油,并且两者会发生反应生成沉淀物,导致复杂的系统故障。 特别提醒:严禁使用四氯化炭进行管道的清洗和吹污操作,否则会造成系统的严重...查看详情
空调温度传感器,是指利用物质各种物理性质随温度变化的规律把空调各处温度转换为电量的传感器。 这些呈现规律性变化的物理性质主要有体。 温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。 按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。 那么空调温度传感器一般都用来检测空调哪几处的温度? 1、室内环境温度传感器: ...查看详情
压缩机过热保护是为了 保护压缩机电机不被烧毁 ,当电机温度或压缩机自身温度超过一定值时,通过内置或外置的一些保护装置来断开压缩机的工作电源,从而达到保护压缩机的作用。制冷压缩机从系统中吸取低温低压气态冷媒后直接进入压缩机的壳腔内,吸入的冷媒先对电机进行冷却,后进行压缩。因此,吸入制冷剂蒸气过热度的大小,是压缩机是否过热的重要原因。今天我们就次问题就行分析,希望对你有帮助。 ...查看详情
随着经济社会的高速发展与科技技术的不断提高,人们开始追求更高品质的生活,很多原本只用于商场、办公楼、超市、酒店等公共场所的中央空调,正在逐步走进千家万户当中。但是,由于市面上的空调品牌繁杂多样,很多人不知道该如何选择适合自己的空调,也很难分清楚风管空调与中央空调的区别在哪里,下面小编和大家分享关于风管空调与中央空调的区别在哪里。 一、风管空调和中央空调安装成本不同 风管空调和中央空...查看详情
随着现代社会的发展,空调系统已经成为人们日常生活和工作中必不可少的设备。而在空调系统中,温度控制是其中最重要的一个环节。本文将详述商用中央空调和家用空调系统的温度控制方法,并专业分析常见故障分析,以及对应的预防和处理方法。 一、商用中央空调系统的温度控制方法 商用...查看详情
随着气候变化和城市化进程的加速,空调作为一种重要的家庭电器,越来越受到人们的关注。在家庭使用中,空调除了提供制冷、制热等基本功能外,还常常被用来除湿。 然而,关于空调除湿的问题,一直存在着很多争议和误解。 例如,很多人不清楚空调除湿能否开一整夜,是否需要关门关窗等。为此,本文将详细解答这些问题,旨在帮助读者更好地了解空调除湿,正确使用空调。 一、空调除湿能开一整夜吗? 答案是可以。一般...查看详情
一、概述: 根据工艺及暖通专业设计,本工程净化空调系统设计如下: 空调概况:塑瓶输液车间设有净化空调送风机组、对应的消毒排风机、自循环空调机组、新风空调机组、洁净区排风机。 二、设计依据: 结构、建筑、工艺、暖通、给排水、电气等相关专业提供的图纸、资料及要求; 《药品生产质量管理规范》 2010年修订版 《医药工业洁净厂房设计规范》 GB50457-2008 ...查看详情
...查看详情
压缩机是空调制冷系统的能量核心,被誉为空调的心脏,出现的故障种类也分很多,维修起来比较棘手,也比较耗时。 今天我们来重点分享压缩机的常见故障诊断及特殊案例分析。 一、压缩机特性 压缩机是空调制冷(热)系统的能量 核心。它从低压管吸收低压、低温制冷剂后,压缩产生高压、高温气体,通过冷凝器进行热交换,再经过截流装置截流降压,形成低温低压液体,最后经蒸发器蒸发汽化,汽化中吸取...查看详情
空调系统所承担的冷负荷,除空调区域冷负荷外,还包括新风冷负荷、再热冷负荷等各项冷负荷。 方案设计时,中央空调系统冷负荷和冷源设计容量,可按下表中的建筑面积冷指标进行估算。 【说明】 ①、根据气候区内不同地点的室外温湿度参数,合理选取; ②、空调供冷面积占建筑面积的比例较小时,取较低值;较大时,取较高值; ③、根据上表计算得到的系统冷负荷,即是方案设计时的冷源设备设计装机容量。...查看详情
1、冷却水系统的调试 冷却水系统的调试在冷却水系统试运行后期进行。 在系统工作正常的情况下,用压力表测定水泵的压力,用钳形电流表测定水泵电机的运转电流,要求压力和电流不应出现大幅波动。 用流量计对管路的流量进行调整,系统调整平衡后,冷却水流量应符合设计要求,允许偏差为20%,冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。 多台冷却塔并联运行时,各冷却塔的进、...查看详情
风口 离心水泵 集分水器、反冲洗过滤器、电子除垢仪 膨胀水箱、定压装置 水系统管材 控制面板 自控元器件 自控阀件 中央空调监控界面 VRV系统(变制冷剂流量) 全空气系统 地源热泵系统 地源热泵系统...查看详情
空调:即空气调节器,是一种用于给空间区域进行空气处理的机组。主要是对封闭空间或区域内空气的温度、湿度、洁净度和流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺流程的要求。 中央空调:由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。 制冷工况工作过程 ① 制冷剂循环:在制冷机组中,制...查看详情
供暖、空调和通风的室外空气计算参数的选取,应符合以下优先原则: 1、在相关标准中列出了工程地点的代表性气象台站的室外空气计算参数时,应首先按照“国标”的数据选取; 2、相关有标准没有列出的地点,宜根据该地点的实际气候情况,参考有参数的最近气象台站的地点,合理确定;对于国内的项目,也可参考国内发布的可靠全年气象数据资料确定。 3、以上无法确定,或者承担境外援建工程项目时,设计前应进行实地调研或实测,...查看详情
“天气越来越热,拆掉的空调外机却一直没装回去,这项工程到底什么时候结束?”6月底,上海12345市民服务热线接到不少南郊一品小区居民的求助。 原来,为解决小区外墙空鼓、墙皮脱落的安全隐患,奉贤区南郊一品小区经过多次协商,开展了外墙修缮工程。不过,这样一件惠民工程,却因空调外机的拆装惹来了不少抱怨声。 北面空调外机仍待安装 ...查看详情